Sur le dos de la table est mentionné ceci :
220 - 240 V 50/60 Hz 5900 W.
En outre il y est mentionné aussi ceci :
220-240 V - 32 A 400 V 2N - 16A 2 X 230 V 2L 2N 16 A
Le câble est composé de 5 fils reliés par 2 X 2 et le fil terre tout seul.
Faut-il brancher sur une prise 32 A ou 16 A ?
Sachant que mon installation électrique telle que décrite par mon fournisseur est :
Disjoncteur réglé à 030 A
Puissance mise à ma disposition 6 kW
Tension 230 V monophasée.
Merci.
220 - 240 V 50/60 Hz 5900 W.
En outre il y est mentionné aussi ceci :
220-240 V - 32 A 400 V 2N - 16A 2 X 230 V 2L 2N 16 A
Le câble est composé de 5 fils reliés par 2 X 2 et le fil terre tout seul.
Faut-il brancher sur une prise 32 A ou 16 A ?
Sachant que mon installation électrique telle que décrite par mon fournisseur est :
Disjoncteur réglé à 030 A
Puissance mise à ma disposition 6 kW
Tension 230 V monophasée.
Merci.
20 avril 2009 à 00:43
Réponse 1 Forum Electroménager
Invité

Branchement plaque induction Brandt TI612BT
Invité
Bonjour,
Dans votre cas une prise de 32 A est conseillée.
Votre appareil est pré-équipé pour être branché en 380 V ou 220 V triphasé.
Cordialement.
Yves
Dans votre cas une prise de 32 A est conseillée.
Votre appareil est pré-équipé pour être branché en 380 V ou 220 V triphasé.
Cordialement.
Yves
Réponse 2 Forum Electroménager
Branchement plaque induction Brandt TI612BT
Bonjour,
Il est conseillé de la brancher en 230 Volts, 32 ampères. Cordialement.
Il est conseillé de la brancher en 230 Volts, 32 ampères. Cordialement.