Branchement cuisinière mixte
Actuellement
23 866
questions dans le
forum électroménager
214
Question Forum électroménager : Branchement cuisinière mixte
Invité
Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière mixte (four à pyrolyse électrique) et plaques gaz. Il y a trois fils qui me paraissent un peu plus gros que du 2,5 mm, mais pas tellement plus, et je ne sais pas s'il faut que je mette une prise 20A ou une prise 32A. Qui peut me le dire ? Merci.
Réponse 1 Forum Électroménager
Invité

Branchement cuisinière mixte
Invité
Il vous faut un circuit de 32 A pour le four ou la cuisinière électrique. 32A correspond à un câble de 6mm carré.
Réponse 2 Forum Électroménager
Invité

Branchement cuisinière mixte
Invité
Ce sont des fils de 4mm², il vous faut une prise 20A.
23 avril 2008 à 18:17
Réponse 3 Forum Électroménager
Invité

Branchement cuisinière mixte
Invité
Je confirme ce sont des fils en 4mm² et il vous faut une prise de 20A parce-qu'il n'y a que le four qui est pris dessus et pas les plaques (dans le cas où vous auriez des plaques électriques c'est là où vous mettez une sortie de câble en 32A).
07 mai 2008 à 14:57