Juste pour vous donner le fin mot de l'histoire.
J'ai remplacé le disjoncteur et sa platine par un petit tableau d'une rangée avec un interrupteur sectionneur 63A.
Problème résolu, je suis monté à plus 10kVA sans soucis.
Le problème venait bien du disjonteur ITRON qui était défectueux, pourtant il n'avait que 6 ans.
Merci pour votre aide.
J'ai remplacé le disjoncteur et sa platine par un petit tableau d'une rangée avec un interrupteur sectionneur 63A.
Problème résolu, je suis monté à plus 10kVA sans soucis.
Le problème venait bien du disjonteur ITRON qui était défectueux, pourtant il n'avait que 6 ans.
Merci pour votre aide.
14 décembre 2025 à 21:39
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre aide.
C'est plus clair pour moi désormais.
C'est plus clair pour moi désormais.
01 décembre 2025 à 11:31
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéJe vais commander un petit tableau d'un rangée avec un interrupteur sectionneur pour remplace le disjoncteur Itron et sa platine dans ma maison.
Ma précédente question concernait plutôt le disjoncteur Enedis en limite de propriété qui n'est pas sélectif.
D'après ce que je comprends il est préférable d'avoir un modèle sélectif pour que les inter diff 30mA saute avant.
C'est pour ça que je me demandais si Enedis pouvait me le changer.
Merci.
Ma précédente question concernait plutôt le disjoncteur Enedis en limite de propriété qui n'est pas sélectif.
D'après ce que je comprends il est préférable d'avoir un modèle sélectif pour que les inter diff 30mA saute avant.
C'est pour ça que je me demandais si Enedis pouvait me le changer.
Merci.
30 novembre 2025 à 11:04
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre réponse.
Est-ce que je peux demander à Enedis de me changer le disjoncteur ?
Est-ce que je peux demander à Enedis de me changer le disjoncteur ?
29 novembre 2025 à 20:06
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai fais récemment l’acquisition d'un SPA, et jusque là tout allait bien au niveau électrique.
Mais depuis j'ai des problèmes avec le disjoncteur général 500mA à coté du tableau qui déclenche lorsque j'utilise le SPA.
La consommation max du SPA est d'environ 7000W (jets + réchauffeur) et ça disjoncte lorsque j'ai autre un appareil énergivore en route, comme le lave-vaisselle.
Mon disjoncteur est un modèle Itron 30-60A instantané (SDBII50060A), réglé sur 60A.
J'ai un autre disjoncteur instantané BACO 60A non réglable (401051) , celui d'Enedis en limite de propriété à côté du linky.
Seul le disjoncteur à coté du tableau disjoncte.
Le BACO, le Linky et les inter différentiels 30mA ne déclenchent pas.
Niveau abonnement je suis passé à 12kVA récemment, et c'est ce qu'affiche le LINKY.
D'après le Linky, je suis environ à 8700VA en puissance max quand ça déclenche, donc on est loin des 60A.
Je suspecte que le disjoncteur Itron est défectueux et déclenche bien trop tôt qu'en pensez-vous ?
Merci.
J'ai fais récemment l’acquisition d'un SPA, et jusque là tout allait bien au niveau électrique.
Mais depuis j'ai des problèmes avec le disjoncteur général 500mA à coté du tableau qui déclenche lorsque j'utilise le SPA.
La consommation max du SPA est d'environ 7000W (jets + réchauffeur) et ça disjoncte lorsque j'ai autre un appareil énergivore en route, comme le lave-vaisselle.
Mon disjoncteur est un modèle Itron 30-60A instantané (SDBII50060A), réglé sur 60A.
J'ai un autre disjoncteur instantané BACO 60A non réglable (401051) , celui d'Enedis en limite de propriété à côté du linky.
Seul le disjoncteur à coté du tableau disjoncte.
Le BACO, le Linky et les inter différentiels 30mA ne déclenchent pas.
Niveau abonnement je suis passé à 12kVA récemment, et c'est ce qu'affiche le LINKY.
D'après le Linky, je suis environ à 8700VA en puissance max quand ça déclenche, donc on est loin des 60A.
Je suspecte que le disjoncteur Itron est défectueux et déclenche bien trop tôt qu'en pensez-vous ?
Merci.
29 novembre 2025 à 13:42
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPA sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
Je possède un lave-vaisselle Whirlpool ADG 6448 IX qui a 5 ans.
Depuis quelques temps le programme 6th sense se termine prématurément environ au bout d'une heure.
Je ne sais pas trop combien de temps ça durait avant, mais ça devait être environ 3 heures.
Du coup la qualité du lavage est plutôt médiocre alors que ça lavait très bien avant.
Y a t-il un capteur qui analyse la qualité de l'eau de lavage pour adapter la durée du programme ?
Il y a un an et demi, j'ai changé le capteur OWI, car même en le nettoyant, la vidange ne se faisait plus.
Avez-vous une idée de ce qui cloche ?
Merci d'avance.
Je possède un lave-vaisselle Whirlpool ADG 6448 IX qui a 5 ans.
Depuis quelques temps le programme 6th sense se termine prématurément environ au bout d'une heure.
Je ne sais pas trop combien de temps ça durait avant, mais ça devait être environ 3 heures.
Du coup la qualité du lavage est plutôt médiocre alors que ça lavait très bien avant.
Y a t-il un capteur qui analyse la qualité de l'eau de lavage pour adapter la durée du programme ?
Il y a un an et demi, j'ai changé le capteur OWI, car même en le nettoyant, la vidange ne se faisait plus.
Avez-vous une idée de ce qui cloche ?
Merci d'avance.
10 décembre 2016 à 10:44
consulter ce sujet Programme 6th sense se termine trop tôt lave-vaisselle Whirlpool ADG 6448 IX sur le forum Électroménager