Bonjour.
Je sollicite vos avis sur mon cas, développé ci-dessous.
Mon installation :
-1 pompe à chaleur Daikin multi inverter normalement modèle 4MXS68E2U 6601792 de 2006 gaz R410A
-2 splits FTXS20D3VMW 6650138 2006
-1 split FTXS50D2V1W 6604924 2006
Système sans défaillance depuis l’installation.
Depuis le début des chaleurs, tout l’ensemble fonctionnait sans aucun problème.
Le 26/06, les trois splits clignotaient vert et ils étaient tous arrêtés sauf les clignotants verts.
J’ai coupé l’installation électrique, attendu 15 minutes sans succès.
J’ai fait une recherche de code erreur, j’ai obtenu l’erreur U4.
J'ai ouvert le coffre du côté droit de l'UE et débranché tous les fils d'alimentation, général et splits, attendu 1 heure, rebranché, sans succès.
Appel d'un technicien, intervenu le 07/07.
Son rapport.
Contrôle et serrage de toutes les connexions, défaut U4 toujours présent.
Activation en marche froid forcé en appuyant sur SW1, ventilateur s'est mis en route puis pompe, tuyaux devenus froids, les leds rouges du contrôleur clignotent par alternance.
Essais en ayant 1 seul split sur 3, cela pour chaque split, défaut toujours présent.
Démontage de la carte principale de l'UE, pas de défaut visuel, fusible OK
Sa conclusion : le problème semble venir de la carte principale de l'UE.
L'installation à 20 ans, je préconise le remplacement complet.
La messe est elle dite ?
Est-ce un pari perdu de réparer ou de changer la carte principale 159582J ? Y a-t-il des tests à faire encore ?
Merci pour vos répons.
Je sollicite vos avis sur mon cas, développé ci-dessous.
Mon installation :
-1 pompe à chaleur Daikin multi inverter normalement modèle 4MXS68E2U 6601792 de 2006 gaz R410A
-2 splits FTXS20D3VMW 6650138 2006
-1 split FTXS50D2V1W 6604924 2006
Système sans défaillance depuis l’installation.
Depuis le début des chaleurs, tout l’ensemble fonctionnait sans aucun problème.
Le 26/06, les trois splits clignotaient vert et ils étaient tous arrêtés sauf les clignotants verts.
J’ai coupé l’installation électrique, attendu 15 minutes sans succès.
J’ai fait une recherche de code erreur, j’ai obtenu l’erreur U4.
J'ai ouvert le coffre du côté droit de l'UE et débranché tous les fils d'alimentation, général et splits, attendu 1 heure, rebranché, sans succès.
Appel d'un technicien, intervenu le 07/07.
Son rapport.
Contrôle et serrage de toutes les connexions, défaut U4 toujours présent.
Activation en marche froid forcé en appuyant sur SW1, ventilateur s'est mis en route puis pompe, tuyaux devenus froids, les leds rouges du contrôleur clignotent par alternance.
Essais en ayant 1 seul split sur 3, cela pour chaque split, défaut toujours présent.
Démontage de la carte principale de l'UE, pas de défaut visuel, fusible OK
Sa conclusion : le problème semble venir de la carte principale de l'UE.
L'installation à 20 ans, je préconise le remplacement complet.
La messe est elle dite ?

Est-ce un pari perdu de réparer ou de changer la carte principale 159582J ? Y a-t-il des tests à faire encore ?
Merci pour vos répons.
08 juillet 2026 à 16:49
consulter ce sujet Erreur U4 UE Daikin 4MXS68E2V sur le forum ClimatisationBonjour.
Je possède une chasse d'eau double débit.
Actuellement, chaque fois que je presse sur le bouton petit débit, 2 fois sur 3 j'obtiens un grand débit et je ne sais pas trop comment faire, un réglage du petit débit est il possible et si oui, comment ?
Je vous remercie par avance.
Je possède une chasse d'eau double débit.
Actuellement, chaque fois que je presse sur le bouton petit débit, 2 fois sur 3 j'obtiens un grand débit et je ne sais pas trop comment faire, un réglage du petit débit est il possible et si oui, comment ?
Je vous remercie par avance.
29 décembre 2022 à 11:18
consulter ce sujet Réglage petit débit de chasse d'eau sur le forum PlomberieBonjour,
Je possède un combiné encastrable avec deux portes coulissantes.
Je souhaiterais avoir un plus grand réfrigérateur et remplacer le combi par un réfrigérateur encastrable en gardant ces deux portes car je n'ai pas la possibilité de mettre une seule porte qui d'ailleurs ne serait plus en harmonie avec la cuisine intégrée.
Est-ce possible et comment ?
Merci.
Je possède un combiné encastrable avec deux portes coulissantes.
Je souhaiterais avoir un plus grand réfrigérateur et remplacer le combi par un réfrigérateur encastrable en gardant ces deux portes car je n'ai pas la possibilité de mettre une seule porte qui d'ailleurs ne serait plus en harmonie avec la cuisine intégrée.
Est-ce possible et comment ?
Merci.
09 octobre 2021 à 20:05
consulter ce sujet Remplacer combiné encastrable par réfrigérateur simple encastrable sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je recherche un convertisseur chargeur 12/220 avec transfert automatique.
L'image montre ce type d'appareil en 300W.
300W me suffiraient mais je ne trouve rien, alors plus puissant peut-être.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Définition de l'appareil.
Principe de fonctionnement :
Lorsque le convertisseur/chargeur est relié à une source de tension alternative, il alimente la charge connectée sur la sortie et assure (en même temps) la charge de la batterie.
Si cette source de tension alternative vient à disparaître, le convertisseur/chargeur assure le basculement de l'alimentation de la charge par la batterie via le convertisseur dans un temps inférieur à 40 ms.
Au retour de la source de tension alternative, le basculement inverse se produit dans le même temps.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je recherche un convertisseur chargeur 12/220 avec transfert automatique.
L'image montre ce type d'appareil en 300W.
300W me suffiraient mais je ne trouve rien, alors plus puissant peut-être.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Définition de l'appareil.
Principe de fonctionnement :
Lorsque le convertisseur/chargeur est relié à une source de tension alternative, il alimente la charge connectée sur la sortie et assure (en même temps) la charge de la batterie.
Si cette source de tension alternative vient à disparaître, le convertisseur/chargeur assure le basculement de l'alimentation de la charge par la batterie via le convertisseur dans un temps inférieur à 40 ms.
Au retour de la source de tension alternative, le basculement inverse se produit dans le même temps.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2019 à 20:10
consulter ce sujet Convertisseur chargeur transfert automatique sur le forum ÉlectricitéMerci.
15 juin 2019 à 22:37
consulter ce sujet Fonctionnement prise DTI parafoudre sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Cela concerne une prise DTI parafoudre.
En cas de surtension, la prise redevient-elle opérationnelle par elle-même ou réarmable ou coupure définitive ?
Merci.
Cela concerne une prise DTI parafoudre.
En cas de surtension, la prise redevient-elle opérationnelle par elle-même ou réarmable ou coupure définitive ?
Merci.
15 juin 2019 à 16:17
consulter ce sujet Fonctionnement prise DTI parafoudre sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre réponse.
13 juin 2018 à 09:11
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tête de groupe ou non sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je souhaite remplacer mes trois interrupteurs différentiels Merlin Gerin 40A 30mA par des interrupteurs différentiels identiques mais HPI.
Par contre je ne connais pas la différence entre tête de groupe ou non.
Merci de m'éclairer.
Je souhaite remplacer mes trois interrupteurs différentiels Merlin Gerin 40A 30mA par des interrupteurs différentiels identiques mais HPI.
Par contre je ne connais pas la différence entre tête de groupe ou non.
Merci de m'éclairer.
12 juin 2018 à 22:43
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tête de groupe ou non sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je possède plusieurs onduleurs 1000 va avec réserve de courant.
Je suis victime de nombreuses micro coupures venant du secteur et de coupures de quelques minutes voire plus régulièrement.
Ces onduleurs avec réserve protègent du matériel électronique (pc, home cinéma, aquarium marin pour la continuité du brassage).
Je m'interroge
en amont ils sont branchés sur des prises murales protégées individuellement par un différentiel 16A 30mA.
Mais si ce différentiel tombe (et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages, je ne suis pas le seul au village), je n'ai plus de protection et les onduleurs prennent le relais.
Dois-je mettre une protection 16A 30mA entre les onduleurs et le matériel qu'ils continuent d'alimenter ?
Car ceux-ci possèdent seulement un petit disjoncteur, que je suppose thermique.
Merci pour vos infos.
Je possède plusieurs onduleurs 1000 va avec réserve de courant.
Je suis victime de nombreuses micro coupures venant du secteur et de coupures de quelques minutes voire plus régulièrement.
Ces onduleurs avec réserve protègent du matériel électronique (pc, home cinéma, aquarium marin pour la continuité du brassage).
Je m'interroge
en amont ils sont branchés sur des prises murales protégées individuellement par un différentiel 16A 30mA. Mais si ce différentiel tombe (et c'est le cas avec les micro coupures ou les orages, je ne suis pas le seul au village), je n'ai plus de protection et les onduleurs prennent le relais.
Dois-je mettre une protection 16A 30mA entre les onduleurs et le matériel qu'ils continuent d'alimenter ?
Car ceux-ci possèdent seulement un petit disjoncteur, que je suppose thermique.
Merci pour vos infos.
21 novembre 2015 à 09:35
consulter ce sujet Onduleur avec réserve de courant et protection 30mA en aval sur le forum Électricité