Ci- joint une photo d'une queue de charge à souder.
queue de charge 14 635 mm lg 100 mm 20327 52097 11280.jpg
13 août 2025 à 17:32
forum consulter ce sujet Clim monobloc Aermec compresseur Mitsubishi plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le prix est correcte, par contre il faut souder une queue de charge en 1/4 sur le tube d'aspiration du compresseur à un endroit judicieux.
Pas qu'il vous embarque à mettre un raccord rapide ou il y a une chance supplémentaire de fuite.
13 août 2025 à 17:20
forum consulter ce sujet Clim monobloc Aermec compresseur Mitsubishi plus de froid sur le forum Climatisation

Publicité

Cliqué trop vite, si vous n'avez pas une led verte allumée en permanence, certainement pas d'alimentation sur la carte.
13 août 2025 à 17:17
forum consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si on remplace le moteur ou le compresseur d'une UE il faut en règle générale remplacer la carte inverter avec.
13 août 2025 à 17:10
forum consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet si l'isolation acoustique autour du compresseur, si il y en avait une, n'a pas été remise il peut y avoir une petite amplification de bruits.
Un tube qui frotte légèrement ?
12 août 2025 à 17:57
forum consulter ce sujet Bruit bizarre venant du bas de l'unité extérieure Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet mais c'est juste il manque près de 1000W, ce n'est pas rien.
Le coup du papier d'alu pas mal, mais aurait pu s'en passer.
12 août 2025 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème température climatiseur mobile Amdii PC07 sur le forum Climatisation

Bonjour H8 = dysfonctionnement provoqué par le circuit d'entrée (CT) du compresseur.

Pour moi ce serait la carte Inverter, et si une carte lâche peut être un mauvais diagnostique à la base, ventilo extérieur HS et ou le compresseur.
Pour une petite explication si le compresseur est HS il faut le remplacer avec la carte inverter.
Et si il a remplacer la carte seule et si le compresseur est HS celle-ci à lâché de nouveau.
Rappeler votre réparateur, carte sous garantie, et si votre installation date de moins de 5 ans compresseur sous garantie, sans la MO.
12 août 2025 à 17:45
forum consulter ce sujet Panne H8 sur climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

En principe si le compresseur chauffe de plus en plus en fonctionnement c'est qu'i n'y a plus de gaz, et effectivement il n'y a pas de queue de charge ou prise de pression, sur genre de machine, il faut en souder une et procéder à une petite recherche de fuite éventuelle si OK, tirage au vide et redémarrage de votre appareil.
12 août 2025 à 17:38
forum consulter ce sujet Clim monobloc Aermec compresseur Mitsubishi plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour une surface comme la votre il vous faudrait environ 10000 Btu/h soit 2.9kW et encore calcul simple car vous êtes sous les combles.
Vous avez qu'un tiers de puissance.
Ça ne fonctionnera pas, et sur consommation électrique.
Pour être bien peut être qu'un 3.5 kW-12000 Btu/h serait mieux adapté.
11 août 2025 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème température climatiseur mobile Amdii PC07 sur le forum Climatisation

Bonjour, en amplifiant le bruit par Dom-Aom on dirait un bruit de tracteur dans un champs, en normal ben je ne détermine pas de bruit spécifique.
Comme vous avez l'air d’être inquiet appelez la société qui a effectué la réparation, ce sera peut être plus parlant.
11 août 2025 à 18:01
forum consulter ce sujet Bruit bizarre venant du bas de l'unité extérieure Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans cette configuration une UI dans la chambre et une dans votre séjour.
09 août 2025 à 18:19
forum consulter ce sujet Conseils position unité intérieure climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

La deuxième solution est pas recommandée, car c'est une puissance alors que la 1er solution coupe la commande de démarrage froid.
09 août 2025 à 09:21
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage Aspen sur le forum Climatisation

Bonsoir.

En effet comme demandé par Climtout, et d'après ce que j'ai vu sur internet ce sont des raccords aeroquip.
Donc une chance sur deux de démonter sans perte de gaz et si cela ne ce passe pas correctement pour le démontage, déjà bonne chance pour trouver un frigoriste pour effectuer une recharge éventuelle car il ni a pas de prise de pression et ne veulent garantir un bon fonctionnement.
"La distance entre l'unité intérieur et extérieur sera quasi la même qu'actuellement"
plus cout, plus long, en haut, en bas ?
08 août 2025 à 18:10
forum consulter ce sujet Déplacement untité extérieur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Exact brancher le fils bleu en borne 1 et le marron en borne 2 les deux noir soit vous les mettez en série entre la borne 3 et un domino qui part vers votre UE soit vous ne les branchez pas du tout. bien cela va de soit branchement à effectuer hors tension.
08 août 2025 à 18:00
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage Aspen sur le forum Climatisation

Bonjour.

Défaut d'origine, mauvais entreposage ou transport.
06 août 2025 à 17:28
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTX35D compresseur qui tremble sur le forum Climatisation

Bonjour, déjà si votre chaudière fonctionnait correctement, vous avez la puissance qu'il vous faut, c'est déjà un bon renseignement.
04 août 2025 à 18:51
forum consulter ce sujet Remplacement chaudière à fuel par PAC sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si il y a vraiment une forte vibration en baisse et arrêt du compresseur je pense que celui-ci a un souci, faire constater le problème rapidement par l'installateur et faire jouer la garantie.
04 août 2025 à 18:49
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTX35D compresseur qui tremble sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour commencer les références des UI et UE aurait été bien, afin de mieux vous conseiller sur la suite à adopter.
04 août 2025 à 18:32
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme expliqué par AAC, avec 9 m entre chaque UE et UI, vous êtes dans les clous.
Un test azote aurait dû être effectué avant un tirage au vide.
Les machines sont chargées correctement en usine il est très très rare d'avoir un problème de ce côté là.
Ces machines sont remplies en gaz au gramme près, quelque grammes en moins le code défaut peut apparaitre rapidement avant un même, un petit fonctionnement, ceci pour ne pas casser la pièce essentielle "le compresseur" la plus chère d'un système frigo.
Maintenant suivre les instructions recommandées par AAC afin de reprendre la bonne procédure.
03 août 2025 à 11:34
forum consulter ce sujet Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installation sur le forum Climatisation

Bonjour, je voulais dire "mettre en froid".
02 août 2025 à 08:39
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur de gros volumes, oui, mais sur des petits, comme c'est du confort et de l'air pulsé, ce n'est pas forcément le cas.
Mettre le chauffage à fond pendant 20 à 30 minutes, puis de le remettre à la température de régulation.
De toute façon, vous allez le ressentir par une sensation de froid ou de frissons.
01 août 2025 à 18:09
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez vous appeler la plateforme Daikin ?
01 août 2025 à 18:06
forum consulter ce sujet Clim Onecta Daikin application Android bug sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre lien me mène sur plus de site de pièces de de rechange ?
Vous êtes certain qu'il n'y a pas de vis au milieu ?
30 juillet 2025 à 18:56
forum consulter ce sujet Démontage split Airwell ST FLO 9 B - 7SP022228 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi ce choix ?
Si pas de la même génération, type de gaz et ou appartenance électronique, cela va être compliqué.
Appeler la plateforme Daikin, il seront plus à même de vous renseigner.
27 juillet 2025 à 19:28
forum consulter ce sujet Remplacer split Daikin FTXS20K3V1B par un split FTXS20G2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.

35+10 x 4= 180 m3, en ratio 45 x 80= 3600 watts, + , 4+7+11=22, 22 x 80 = 1760 watts.
3600 + 1760 = 5360 watts de puissance totale, les 2500 watts que vous voulez installer ne seront pas du tout suffisants.
De plus vous avez une hauteur de plafond de 4 m ce qui est très haut, et rafraichir / chauffer tout un appartement ou maison avec mezzanine avec une console ne fonctionnera pas.
A vous de voir.
27 juillet 2025 à 19:25
forum consulter ce sujet Climatiseur dans salon avec mezzanine quelle puissance sur le forum Climatisation

Bonjour,

Normalement, c'est l'installateur qui doit vous fournir cette commande IR. Je ne comprends pas le dépôt de bilan du fournisseur, qui est Hitachi. Il faudrait qu'il contacte directement Hitachi.

En principe, il y a un bouton de fonctionnement manuel à côté du capteur. Tous les constructeurs ont ce système de secours et il doit même être expliqué dans le manuel d'utilisation.
25 juillet 2025 à 17:13
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour clim Hitachi P-AP56NAMS sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est très difficile de déterminer la localisation d'odeurs, vous le constatez vous même.
Le technicien à fait ce qu'il à pu.
Attendons si cela disparait ou persiste.
24 juillet 2025 à 18:00
forum consulter ce sujet Odeur de poisson clim gainable neuve sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec humour on pourrait dire que la clim est fabriquée en bord de merlol
Soit les odeurs sont aspirées chez vous donc cela vient de chez vous soit le gainable est empreint de cette odeur stockage ou autres ?, à la limite mettre des désodorisants en aspiration, faites un essai, si cela persiste appeler votre installateur.
22 juillet 2025 à 18:35
forum consulter ce sujet Odeur de poisson clim gainable neuve sur le forum Climatisation

Bonjour.

UA= problème de Com, souvent la carte mère UE peut faire des siennes.
Mais au bout de 20 ans c'est beau quand même.
21 juillet 2025 à 18:21
forum consulter ce sujet Clim Daikin 2MXS52D2VMB code erreur U4 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
il y a un minuscule tube de 0,1mm (pas plus gros qu'une pointe d'aiguille) qui sort du déshydrateur

Une photo serait peut être plus parlant.
Je ne vois pas trop de quoi vous voulez parlez sur un deshy.
Pour résumer un peu vos autres questions, une machine quelle qu'elle soit à une puissance donc ne pourra pas fournir plus que ce qu'elle a.
21 juillet 2025 à 18:12
forum consulter ce sujet Climatisation choix du tube sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est fort possible qu'il y ai un manque de gaz, fonctionne plusieurs jours, puis que quelques heures, puis que quelques minutes, de la condensations sur les deux tubes, le gros au touché doit être très frais.
La clim souffle à quelle température? et quelle température de reprise ?
Il se peut aussi qu'il y ai une sonde qui soit décalée.
Quand vous coupez le courant vous réinitialiser les éventuels codes défauts, donc vous ne verrez rien. attendre et nous transmettre le nombre de clignotements et quelles led.
21 juillet 2025 à 18:07
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans le dernier tableau je ne vois pas le 2mxm68a2v1b,? par contre je vois le 3mxm68, et je vois aussi que les 2 UI peuvent être installées ?
20 juillet 2025 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème de compatibilité console basse Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, avez-vous essayé avec l'UI A seule en fonctionnement ?
20 juillet 2025 à 11:40
forum consulter ce sujet Split fait moins de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les UI et l'UE sont compatibles, puissance totale UE=10,2 kW , les 2 UI = 5.5 kW donc largement en dessous de la puissance totale.
Maintenant il faut vérifier si les câbles de liaisons sont biens en correspondance UI et UE.
Vérifier si les switchs sur SW4 sont bien A=ON et B=ON si il y a d'autres switchs mettre sur OFF à effectuer hors tension.
20 juillet 2025 à 09:19
forum consulter ce sujet Problème de compatibilité console basse Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous faites bien de vous inquiétez, en effet cela ressemble à un manque de gaz, suspicion de fuite ou mauvaise mise en service si clim neuve.
Le mieux est d'appeler un frigoriste afin de contrôler le poids de gaz suivant prescription constructeur.
Si manque de gaz effectuer une recherche de fuite.
20 juillet 2025 à 08:35
forum consulter ce sujet Split fait moins de froid sur le forum Climatisation

Bonjour, le R32 est un gaz explosif. La manipulation est encore plus strictes que les autres gaz. BOUM !
Je rejoins AAC arrêtez de tourner autour du pot il y a un manquement de mise en service cela arrive, manque de fluide ou fuite. C'est très simple.
19 juillet 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Panne UE Mitsubishi MXZ-3F68VF ventilateur reste au ralenti ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
Le problème est que mon tuyau ne rentre pas sur le 3/8 en forçant. Oui, mais cela abîme mon tuyau
Pas compris ce que vous faites ?
Ou plutôt si vous utilisez du tube classique de plomberie, vous pouvez tout refaire incompatible avec un système frigorifique.
Citation :
Faut-il obligatoirement utiliser le 3/8 pour faire un dudgeon ?
Oui, comme pour le 1/4, 1/2, 5/8 etc.
19 juillet 2025 à 14:50
forum consulter ce sujet Utiliser le 3/8 pour faire un dudgeon sur le forum Climatisation

Bonjour, le plus simple est d'appeler la plateforme Daikin, leur demander la compatibilité de votre matériel, le U0-00 indique un manque de réfrigérant. Votre console rafraichit-elle bien ? souffle froid ?
Causes, fuite, manque de réfrigérant, problème de capteur de pression.
19 juillet 2025 à 14:42
forum consulter ce sujet Problème de compatibilité console basse Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le code F2 devrait correspondre à un défaut :
1 sonde de température défectueuse ou déconnectées
2 faux contact dans le câble ou le connecteur sonde
3 carte électronique défaillante (moins courant mais possible).
19 juillet 2025 à 14:32
forum consulter ce sujet Code F2 clim mobile DeLonghi PAC EX100 SILENT sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le technicien a donc constaté qu'il manquait 120 grammes lors du retrait du gaz. Il a effectué le complément lors de sa remise en service, c'est bon. En principe, on rajoute 20 grammes par mètre au-delà d'un certain métrage. Pour 500 grammes, il va falloir vraiment regarder à tête reposée.

Dans le cas de notre ami et selon les renseignements de AAC, nous sommes dans les clous pour les longueurs de tubes. Donc en continuant dans mon diagnostic, il n'y a plus de souci de carte ou de sondes.

Et bien sûr, les sondes peuvent être mesurées. Il suffit d'avoir les renseignements du constructeur, de consulter un tableau et d'effectuer les mesures avec un appareil positionné en ohmmètre. En fonction des résultats obtenus après 3 mesures (dans la main, en ambiance et dans un bol avec des glaçons), on a la réponse. N'est-ce pas cool ?
Mais il faut prendre un peu de temps.
18 juillet 2025 à 19:05
forum consulter ce sujet Panne UE Mitsubishi MXZ-3F68VF ventilateur reste au ralenti ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Carte de l'UE qui fait des siennes ou une ou plusieurs sondes dans l'UE sont peut-être décalées.
120grs peut représente un manque de 10% voire plus, par rapport au poids de gaz initiale, lors de la mise en service, ce qui est important, peut être un signe de micro fuite.
Et que vous ayez un manque de froid sur vos UI peut nous diriger sur encore un manque de gaz ou, comme plus haut carte et ou sondes.
18 juillet 2025 à 07:12
forum consulter ce sujet Panne UE Mitsubishi MXZ-3F68VF ventilateur reste au ralenti ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

110mm, ce serait 11mmlol, ce tube d'évacuation est très bien, résistant dans le temps. avec une pompe il n'y a pas besoin de pente gravitaire étant donné que c'est la pompe qui pousse l'eau.
Pour moi installation fonctionnelle et classique.

Le nettoyage du bac flotteur de la pompe et celui de vos UI est recommandé au moins 1x/an, quelque gouttes d'eau de javel mélangée avec de l'eau est bien aussi pour la désinfection.

Si il n'y a pas beaucoup d'eau de condensation, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'humidité chez vous, et vous ne mettez pas trop froid sur les commandes, le froid déshumidifie, c'est de la clim pour le confort. Si vous sentez un certain inconfort il doit avoir sur vos commandes un mode "deshu" qui fonctionne à la demande, et pour un temps donné environ 20minutes.
18 juillet 2025 à 07:00
forum consulter ce sujet Évacuation condensats par micro pompes sur le forum Climatisation

Bonjour, voilà ce que j'ai trouvé.
https://www.piecesxpress.com/documentations-fabricant-239-carrier.htm
16 juillet 2025 à 17:55
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée climatiseur mobile Carrier 51AKS 085 sur le forum Climatisation

Bonjour.

OK, la définition des photos ne donne pas très bien.
Oui vous pouvez essayer, généralement pour effectuer cette opération, on coupe la tension, on démonte le capot du dessus, puis soufflage par l'intérieur.
15 juillet 2025 à 08:44
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi nettoyer entrée et sortie cuivre sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est dommage un plancher rafraichissant avec le plancher chauffant aurait résolu votre idée de froid et chaud.
Avec le système air zone, en effet il y a souvent des problèmes de fonctionnement en retour sur ce site, peut-être à cause d'un matériel pas adapté, mauvaise installation etc.
14 juillet 2025 à 19:07
forum consulter ce sujet Projet installation clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est quoi du silicone ? quelle drôle d'idée shocked.
On ne fait pas ça, inaccessible, en mode chaud ça va fondre, si on arrive à prendre des pressions risque de boucher les Schrader.
Un petit coup de compresseur est-ce possible ?
Si vous voulez nettoyer la batterie si c'est possible oui bien sûr.
14 juillet 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi nettoyer entrée et sortie cuivre sur le forum Climatisation

Bonjour, vous voulez parler des vannes de service ? Si c'est le cas bien nettoyer avec un chiffon non pelucheux, bien essuyer, si besoin, et prendre un pinceau bien propre et sec.
13 juillet 2025 à 16:49
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi nettoyer entrée et sortie cuivre sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ben oui, je rejoins Dom-Aom, il aurait fallu y penser avant. Même pour accéder à la partie électrique comment faire ? Et en règle générale l'accès dans toutes les parties de votre UE ?
Oui il est possible de mettre une vanne Schrader sur les tubes, mais il faut ramener le gaz dans l'UE donc accéder aux vannes de fermeture de l'UE. Et procéder à une nouvelle mise en service.
Mettre une UE dans une véranda, du jamais vu, car il fait souvent très très chaud.
Et l'UE confinée comme vous le décrivez, à mon avis ne va pas vivre longtemps.
Mais bon chacun fait comme il le veut.
12 juillet 2025 à 09:26
forum consulter ce sujet Bloc clim extérieur non accessible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement c'est plutôt trompeur, mais dans le doute vérifier quand même avant que tout soit refermé et peinture terminée.
11 juillet 2025 à 09:27
forum consulter ce sujet Installation nouvelle PAC possible coudage cuivre pincé sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le plus fréquent dans un premier est la carte de l'UE à remplacer ou à réparer si possible, si vous en avez la possibilité hors tension, démonter la carte de votre UE et des photos recto/verso à mettre sur ce forum, de bonnes âmes pourraient vous aider éventuellement.

11 juillet 2025 à 09:24
forum consulter ce sujet Erreur E04 sur PAC Winverter 484 Airpac sur le forum Climatisation