Problème de câblage pour plaque vitrocéramique
Actuellement
23 837
questions dans le
forum électroménager
7374
Pannes Electroménager : Problème de câblage pour plaque vitrocéramique
Invité
Bonjour
J'ai acheté une plaque vitrocéramique.
En regardant mes prises derrière mes meubles de cuisine, je me suis aperçu qu'elles étaient toutes en 2.5 mm ! Donc, je suis allé voir mon compteur et il y a effectivement un disjoncteur de 32A avec en sortie de tableau du 6 carre !
Apparemment, mon 6 carré s'arrête dans une boîte de dérivation dans mon plafond de cuisine (mais inaccessible) puis dispatch en 2.5 mm pour les prises four et plaques.
Ma question : puis-je quand même brancher ma plaque vitro malgré cette rallonge d'à peu près 5 mètres en 2.5 mm ? Ou dois-je casser mon plafond pour remettre du 6 mm en rallonge (cela m'embête quand même).
Merci de vos réponses.
J'ai acheté une plaque vitrocéramique.
En regardant mes prises derrière mes meubles de cuisine, je me suis aperçu qu'elles étaient toutes en 2.5 mm ! Donc, je suis allé voir mon compteur et il y a effectivement un disjoncteur de 32A avec en sortie de tableau du 6 carre !
Apparemment, mon 6 carré s'arrête dans une boîte de dérivation dans mon plafond de cuisine (mais inaccessible) puis dispatch en 2.5 mm pour les prises four et plaques.
Ma question : puis-je quand même brancher ma plaque vitro malgré cette rallonge d'à peu près 5 mètres en 2.5 mm ? Ou dois-je casser mon plafond pour remettre du 6 mm en rallonge (cela m'embête quand même).
Merci de vos réponses.
11 avril 2009 à 03:07
Réponse 1 au problème électroménager
Invité

Problème de câblage pour plaque vitrocéramique
Invité
Bonjour,
Votre installation démarre aux normes mais n'aboutit pas.
Il est certain que du 2.5 mm² n'est pas du tout conforme voire même dangereux pour installation
électrique.
Vous devez y remédier avant de brancher vos appareils. Vos fils risquent de chauffer rapidement et vous prenez des risques incendiaires.
Cordialement, Yves, du forum électroménager.
Votre installation démarre aux normes mais n'aboutit pas.
Il est certain que du 2.5 mm² n'est pas du tout conforme voire même dangereux pour installation
électrique.
Vous devez y remédier avant de brancher vos appareils. Vos fils risquent de chauffer rapidement et vous prenez des risques incendiaires.
Cordialement, Yves, du forum électroménager.
Réponse 2 au problème électroménager
Invité

Problème de câblage pour plaque vitrocéramique
Invité
Vous dites "apparemment", donc il y a peut-être une possibilité que du 6 mm² arrive sur une prise et il faut vérifier encore une fois. Vous pouvez essayer de remplacer une liaison en 2,5 par une liaison en 6 mm² si vous avez repéré le tube de liaison, mais à condition d'être prudent quand vous allez remplacer les 3 fils en 2,5 par une aiguille puis par les 3 fils en 6.
Pour plus de facilité, il serait plus simple d'utiliser du fil souple si des coudes sont à faible rayon.
Avec du rigide on peut également, à condition que l'un pousse le toron d'un côté alors que l'autre tire l'aiguille.
Il faut également s'assurer que la liaison toron aiguille ne casse pas.
On peut souder et mettre du scotch d'électricien autour pour éviter tout accrochage. Et si tout cela n'est pas possible, il faut tirer une ligne apparente en 6 mm² depuis le tableau. GL
Pour plus de facilité, il serait plus simple d'utiliser du fil souple si des coudes sont à faible rayon.
Avec du rigide on peut également, à condition que l'un pousse le toron d'un côté alors que l'autre tire l'aiguille.
Il faut également s'assurer que la liaison toron aiguille ne casse pas.
On peut souder et mettre du scotch d'électricien autour pour éviter tout accrochage. Et si tout cela n'est pas possible, il faut tirer une ligne apparente en 6 mm² depuis le tableau. GL