Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte
Actuellement
23 837
questions dans le
forum électroménager
18723
Question Forum Électroménager : Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte
Bonjour.
Quand je branche mon robot Kitchenaid, il se met en route et le compteur disjoncte.
C'est un robot qui vient des États Unis 325 W. Avec j'ai un transformateur maximum 1000 W. Sortie 115 W.
J'ai été conseillé à la boutique par le technicien vendeur qui m'a conseillé ce modèle d'appareil.
Il faut dire que dans un premier temps j'avais branché le robot directement à la prise 230 V sans transformateur avec simplement un adaptateur. Ça fonctionnait...
Le cordon d'alimentation fut brûlé par le feu de la gazinière à la cuisine et j'ai eu des soucis.
Ainsi je l'avais mis en réparation chez Darty pour changer le cordon.
Il n'avait pas remarqué de problème m'a-t-il dit ; il m'a conseillé un transformateur pour le fonctionnement de cet appareil vu qu'il provenait des USA.
Pouvez-vous me dire la raison de ce dysfonctionnement ?
Merci.
Quand je branche mon robot Kitchenaid, il se met en route et le compteur disjoncte.
C'est un robot qui vient des États Unis 325 W. Avec j'ai un transformateur maximum 1000 W. Sortie 115 W.
J'ai été conseillé à la boutique par le technicien vendeur qui m'a conseillé ce modèle d'appareil.
Il faut dire que dans un premier temps j'avais branché le robot directement à la prise 230 V sans transformateur avec simplement un adaptateur. Ça fonctionnait...
Le cordon d'alimentation fut brûlé par le feu de la gazinière à la cuisine et j'ai eu des soucis.
Ainsi je l'avais mis en réparation chez Darty pour changer le cordon.
Il n'avait pas remarqué de problème m'a-t-il dit ; il m'a conseillé un transformateur pour le fonctionnement de cet appareil vu qu'il provenait des USA.
Pouvez-vous me dire la raison de ce dysfonctionnement ?
Merci.
12 septembre 2017 à 20:00
Réponse 1 du forum électricité
Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte
Bonjour. Vous n'avez pas fait une affaire, le transformateur de 1 kVA devant faire son poids sous un volume non négligeable. Mais vous annoncez 1 000 W maximum ; cette donnée serait à préciser. Au besoin, vous faites une photo et recopiez la plaque signalétique.
On aimerait en savoir plus sur l'adaptateur ; il est curieux que le robot ait pu fonctionner. En effet, il n'y a pas de miracle, pour transformer du 230 V en 120 V un transformateur ou autotransformateur est adapté.
Quel est l'appareil qui déclenche ? (pas le compteur, qui compte) ?
Faites le branchement du transformateur seul et voyez s'il y a déclenchement ou non. Déclenchement immédiat ou non ?
On espère que le transformateur est branché dans le bon sens.
A suivre.
Cordialement.
On aimerait en savoir plus sur l'adaptateur ; il est curieux que le robot ait pu fonctionner. En effet, il n'y a pas de miracle, pour transformer du 230 V en 120 V un transformateur ou autotransformateur est adapté.
Quel est l'appareil qui déclenche ? (pas le compteur, qui compte) ?
Faites le branchement du transformateur seul et voyez s'il y a déclenchement ou non. Déclenchement immédiat ou non ?
On espère que le transformateur est branché dans le bon sens.
A suivre.
Cordialement.
12 septembre 2017 à 23:40
Réponse 2 du forum électricité
Invité

Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte
Invité
Bonjour.
Je remarque que mon Kitchenaid ne fonctionne que quand il n'est pas mis à la terre. Faut pas que je le branche sur une prise normale. Sinon le compteur disjoncte.
J'ai remarqué cela quand j'ai voulu changer de prise croyant que la précédente était HS en me servant d'une rallonge à 2 fils sans prise à la terre. Comme cela il tourne bien sans problème... mais sans sécurité donc.
Si vous pouviez me donner une explication...
Pour ce qui concerne le transformateur, son branchement seul n'occasionne pas de déclenchement, il est branché dans le bon sens.
Je vous envoie la photo de la plaque.
Merci.
Je remarque que mon Kitchenaid ne fonctionne que quand il n'est pas mis à la terre. Faut pas que je le branche sur une prise normale. Sinon le compteur disjoncte.
J'ai remarqué cela quand j'ai voulu changer de prise croyant que la précédente était HS en me servant d'une rallonge à 2 fils sans prise à la terre. Comme cela il tourne bien sans problème... mais sans sécurité donc.
Si vous pouviez me donner une explication...
Pour ce qui concerne le transformateur, son branchement seul n'occasionne pas de déclenchement, il est branché dans le bon sens.
Je vous envoie la photo de la plaque.
Merci.
02 octobre 2017 à 22:49
Réponse 3 du forum électricité
Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte
Ok. Il faudrait savoir si le transformateur utilisé est de type transformateur d'isolement ou autotransformateur. On pense plutôt pour cette dernière possibilité. Il y a un problème de compatibilité, car le schéma de liaison à la terre aux USA n'est pas le même qu'en France. Comment se fait le branchement du robot sur le transformateur : fiche utilisée, mise à la terre du châssis métallique etc.
Le tableau de distribution est-il équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA ? On pense que non.
Cordialement.
Le tableau de distribution est-il équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA ? On pense que non.
Cordialement.
02 octobre 2017 à 23:18
Réponse 4 du forum électricité
Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte
Bonjour.
Je reviens sur mon robot Kitchenaid (j'avais cru que mon message était parti... mais non).
- Je ne sais pas si le transformateur est de type d’isolement ou autotransformateur.
- Pour le branchement sur le transformateur : je branche le transformateur à la prise et je sélectionne l'entrée soit 115 ou 240-240 pour la France à la sortie je branche mon robot sur la sortie 115 du transfo.
J'avais fait changer le cordon d'alimentation USA, pourquoi ? parce-que le robot au départ fonctionnant sur le courant français, pour m'en servir sans adaptateur par rapport à la prise, je ne savais pas qu'il fallait pas ; mais ça marchait mais c'était bizarre m'a-t-on dit.
Ce qui fait que maintenant je suis obligé d'en mettre un à cause de la sortie 115 du transfo USA non pourvu de mise à la terre.
- Pas d’interrupteur différentiel 30 mA.
- Pour la mise à la terre du châssis métallique : 4 pieds en plastique.
Voilà la situation.
Merci de me lire.
Je reviens sur mon robot Kitchenaid (j'avais cru que mon message était parti... mais non).
- Je ne sais pas si le transformateur est de type d’isolement ou autotransformateur.
- Pour le branchement sur le transformateur : je branche le transformateur à la prise et je sélectionne l'entrée soit 115 ou 240-240 pour la France à la sortie je branche mon robot sur la sortie 115 du transfo.
J'avais fait changer le cordon d'alimentation USA, pourquoi ? parce-que le robot au départ fonctionnant sur le courant français, pour m'en servir sans adaptateur par rapport à la prise, je ne savais pas qu'il fallait pas ; mais ça marchait mais c'était bizarre m'a-t-on dit.
Ce qui fait que maintenant je suis obligé d'en mettre un à cause de la sortie 115 du transfo USA non pourvu de mise à la terre.
- Pas d’interrupteur différentiel 30 mA.
- Pour la mise à la terre du châssis métallique : 4 pieds en plastique.
Voilà la situation.
Merci de me lire.
14 octobre 2017 à 14:42
Réponse 5 du forum électricité
Initialement vous dites qu'il vient des Etats Unis.
Tout cela est un peu confus vu d'ici. On a du mal à comprendre. Soit le robot parle anglais et fonctionne peut-être en 120 V, soit il parle français et fonctionne en 230 V.
Vous évoquez aussi un adaptateur. On ne sait pas ce que c'est. Des sujets ont déjà été traités, les adaptateurs en question n'adaptant pas grand chose.
Cordialement.
Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte
Citation :Dans ce cas la tension nominale du robot est 230 V et il faut l'alimenter en direct sans transformateur.
...parce que le robot au départ fonctionnant sur le courant français,
Initialement vous dites qu'il vient des Etats Unis.
Tout cela est un peu confus vu d'ici. On a du mal à comprendre. Soit le robot parle anglais et fonctionne peut-être en 120 V, soit il parle français et fonctionne en 230 V.
Vous évoquez aussi un adaptateur. On ne sait pas ce que c'est. Des sujets ont déjà été traités, les adaptateurs en question n'adaptant pas grand chose.
Cordialement.
14 octobre 2017 à 15:14