Profil du membre GL
Actuellement
23 965
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit GL
a posté 31 872 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour AG1959.
L'électricien agréé IRVE prendra en charge, et en responsabilité, la mise en place de la borne, son alimentation 10 mm² (pour liaison 40 A) et ses protections surintensité et différentielle 30 mA type F.
La ligne a comme origine le tableau de répartition et non le compteur qui ne fait que compter.
Le domaine électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Suivant l'accès ou non à la sortie TIC du compteur, une mesure de la consommation globale de l'installation peut se faire avec un tore de mesure d'intensité.
Suivant la marque de la borne, la liaison avec le TIC Linky peut se faire par courants porteurs.
Renseignez vous auprès de l'installateur sur le type de borne qui est prévu.
Cordialement.
L'électricien agréé IRVE prendra en charge, et en responsabilité, la mise en place de la borne, son alimentation 10 mm² (pour liaison 40 A) et ses protections surintensité et différentielle 30 mA type F.
La ligne a comme origine le tableau de répartition et non le compteur qui ne fait que compter.
Le domaine électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Citation :Oui, fonction différentielle type F.
Je suppose que la fonction du deuxième équivaut à la fonction des premiers ?
Suivant l'accès ou non à la sortie TIC du compteur, une mesure de la consommation globale de l'installation peut se faire avec un tore de mesure d'intensité.
Suivant la marque de la borne, la liaison avec le TIC Linky peut se faire par courants porteurs.
Renseignez vous auprès de l'installateur sur le type de borne qui est prévu.
Cordialement.
03 juillet 2026 à 16:41
consulter ce sujet Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur borne de recharge 7,4kW sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Indépendamment de l'utilité du montage, l'important est l'alimentation et la protection de la ligne de puissance en aval du bornier Ph + N du tableau de répartition.
Regardez les caractéristiques du chargeur interne du véhicule afin de savoir si l'alimentation permanente du véhicule est obligatoire.
On ne sait si une coupure d'alimentation est permise ou non.
Cordialement.
Indépendamment de l'utilité du montage, l'important est l'alimentation et la protection de la ligne de puissance en aval du bornier Ph + N du tableau de répartition.
Regardez les caractéristiques du chargeur interne du véhicule afin de savoir si l'alimentation permanente du véhicule est obligatoire.
On ne sait si une coupure d'alimentation est permise ou non.
Cordialement.
03 juillet 2026 à 16:12
consulter ce sujet Branchement prise renforcée recherge véhicule sur contacteur J/N existant sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre.
Vous pouvez mettre en œuvre votre idée en faisant terre commune en 2,5 mm².
Le plus simple est de retirer le toron actuel et d'en faire un autre comprenant les 5 conducteurs, pourquoi pas en conducteurs souples HO7V-K. Ce sera plus simple à passer dans le conduit actuel.
Cordialement.
Vous pouvez mettre en œuvre votre idée en faisant terre commune en 2,5 mm².
Le plus simple est de retirer le toron actuel et d'en faire un autre comprenant les 5 conducteurs, pourquoi pas en conducteurs souples HO7V-K. Ce sera plus simple à passer dans le conduit actuel.
Cordialement.
03 juillet 2026 à 16:06
consulter ce sujet Réutilisation d'une gaine pour alimenter un climatiseur sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est votre première vue. La photo ne permet pas de confirmer ce que vous voyez.
A première vue
Citation :Désolé, il vous a été précisé que le modèle ne nous était pas connu.
Si j'avais voulu appeler un plombier, je n'aurai pas posé la question sur un forum de plomberie... :D
Pour votre information, l'entraide bricolage est assurée par des bénévoles qui prennent de leur temps pour aider, dans la mesure du possible, les invités.
Ils n'assurent donc pas de service ou de SAV et n'ont pas obligation de résultat.
La courtoisie fait partie de la qualité des échanges.
Arrêtons là.
03 juillet 2026 à 12:02
consulter ce sujet Robinet thermostatique de douche ne donne pas d'eau froide sur le forum PlomberieBien reçu.
Faire intervenir un plombier.
Il fera les modifications de raccordement si besoin est. Manipuler du cuivre demande des moyens.
Cordialement.
Faire intervenir un plombier.
Il fera les modifications de raccordement si besoin est. Manipuler du cuivre demande des moyens.
Cordialement.
03 juillet 2026 à 08:17
consulter ce sujet Robinet thermostatique de douche ne donne pas d'eau froide sur le forum PlomberieBonjour Vince789
Si votre amie est locataire, le dépannage est de la responsabilité du bailleur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Depuis toujours ou le phénomène est-il récent ?
le robinet thermostatique ne fonctionne pas.
Citation :Vous seul savez. Mais si le système a fonctionné, votre hypothèse est peu plausible.
serait connecté sur la sortie "baignoire"
Citation :Non.
Connaissez-vous ce modèle ?
Si votre amie est locataire, le dépannage est de la responsabilité du bailleur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 juillet 2026 à 22:03
consulter ce sujet Robinet thermostatique de douche ne donne pas d'eau froide sur le forum PlomberieLe collecteur est bien usé, et si en plus le bobinage est coupé, il n'y a rien à faire.
De toute façon, ce type de panne ne montre pas de signes précurseurs : diminution du couple moteur, arcs autour du collecteur (= induit en court-circuit), surintensité, odeur de brûlé.
Voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Cordialement.
De toute façon, ce type de panne ne montre pas de signes précurseurs : diminution du couple moteur, arcs autour du collecteur (= induit en court-circuit), surintensité, odeur de brûlé.
Voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Cordialement.
02 juillet 2026 à 21:10
consulter ce sujet Problème centrale d'aspiration Cyclovac E 103 sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre.
Finalement, vous ne précisez pas exactement quels sont les appareillages qui ont déclenché.
Le Linky ne déclenche qu'en cas de surintensité faible, mais longue. En général il se réarme tout seul.
Vu d'ici, le changement de la centrale d'aspiration s'impose, à défaut de diagnostic précis.
Des contrôles seraient à faire sur place, et seul un professionnel en aurait les capacités.
Vous aurez plus vite fait de changer l'ensemble.
Cordialement.
Citation :
le disjoncteur principal de mon tableau et celui de mon compteur Linky ont sautés... Les disjoncteurs sautés et pas le fusible
Finalement, vous ne précisez pas exactement quels sont les appareillages qui ont déclenché.
Le Linky ne déclenche qu'en cas de surintensité faible, mais longue. En général il se réarme tout seul.
Vu d'ici, le changement de la centrale d'aspiration s'impose, à défaut de diagnostic précis.
Des contrôles seraient à faire sur place, et seul un professionnel en aurait les capacités.
Vous aurez plus vite fait de changer l'ensemble.
Cordialement.
02 juillet 2026 à 18:44
consulter ce sujet Problème centrale d'aspiration Cyclovac E 103 sur le forum ÉlectricitéBonjour Crinckly,
Si non, il s'agit de relier une alimentation extérieure dûment protégée en surintensité et vis à vis des défauts d’isolement sur un équipement intérieur.
L'aide précieuse et sure pourrait être apportée sur place par un électricien automobile (ou équipementier de camping cars) habilité à réaliser ce genre d'alimentation.
Dans votre cas, la fabrication d'un adaptateur n'est pas d'une grande difficulté, mais vu d'ici, la sécurité nous importe, et nous n'avons pas de vue d'ensemble.
On utilise des connecteurs et embases professionnels étanches, donc pas des matériels de GSB
C'est pourquoi nous préférons vous renvoyer vers un électricien local, même si la responsabilité des contributeurs du forum ne peut être invoquée.
Il serait à éviter qu'un défaut d’isolement affecte l’installation et que vous soyez électrocuté en descendant du véhicule.
Donc, il y a des précautions à prendre, et cela ne se fait pas en quelques mots sur un forum.
D'autre part, les récepteurs présents dans le véhicule sont pour le moins inhabituels. Des radiateurs ? une climatisation ? Des équipements indéfinis avec des moteurs ?
Ne faites rien vous même car vous semblez éloigné du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Doit-on comprendre que c'est un véhicule à propulsion électrique assujetti à être branché sur une borne de recharge de véhicule électrique ?
J'ai un véhicule électrique qui doit être branché.
Si non, il s'agit de relier une alimentation extérieure dûment protégée en surintensité et vis à vis des défauts d’isolement sur un équipement intérieur.
L'aide précieuse et sure pourrait être apportée sur place par un électricien automobile (ou équipementier de camping cars) habilité à réaliser ce genre d'alimentation.
Dans votre cas, la fabrication d'un adaptateur n'est pas d'une grande difficulté, mais vu d'ici, la sécurité nous importe, et nous n'avons pas de vue d'ensemble.
On utilise des connecteurs et embases professionnels étanches, donc pas des matériels de GSB
C'est pourquoi nous préférons vous renvoyer vers un électricien local, même si la responsabilité des contributeurs du forum ne peut être invoquée.
Il serait à éviter qu'un défaut d’isolement affecte l’installation et que vous soyez électrocuté en descendant du véhicule.
Donc, il y a des précautions à prendre, et cela ne se fait pas en quelques mots sur un forum.
D'autre part, les récepteurs présents dans le véhicule sont pour le moins inhabituels. Des radiateurs ? une climatisation ? Des équipements indéfinis avec des moteurs ?
Ne faites rien vous même car vous semblez éloigné du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 juin 2026 à 17:59
consulter ce sujet Brancher du 32A sur du 16A sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Voyez si l'usage de conducteurs souples n'est pas à favoriser.
En effet, il faut en raccorder 4 sur le mécanisme, et avec du rigide c’est difficile.
Ici on utiliserait 4 couleurs, dont neutre bleu et phase coupée orange.
Cordialement.
Voyez si l'usage de conducteurs souples n'est pas à favoriser.
En effet, il faut en raccorder 4 sur le mécanisme, et avec du rigide c’est difficile.
Ici on utiliserait 4 couleurs, dont neutre bleu et phase coupée orange.
Cordialement.
28 juin 2026 à 14:05
consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour va334,
La consultation du document Legrand concernant le BP 067034 précise : "Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks".
C'est pourquoi il vous a été proposé une fonction voyant lumineux avec des références actuelles, alors que vous désirez la fonction voyant témoin semble t-il.
Le BP 067034 étant en votre possession le câblage ne posera pas de problème, à condition de ramener le neutre du circuit et la phase coupée par le télérupteur depuis le tableau de répartition, comme cela est relaté dans le document fourni par l'ami CMT.
Peut-être faudra t-il retirer le toron actuel et en faire un autre avec les deux conducteurs supplémentaires. Ce peut ne pas être simple.
Ici on utiliserait du conducteur souple HO7V-K, normativement 1,5 mm², mais en rénovation, suivant le diamètre du conduit, ce peut ne pas passer.
Il faudra rajouter un enjoliveur simple allumage voyant blanc - Réf : 068003. Mais ce produit est remplacé par CB0007.
On vous laisse vérifier et faire les bons assemblages.
Cordialement.
La consultation du document Legrand concernant le BP 067034 précise : "Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks".
C'est pourquoi il vous a été proposé une fonction voyant lumineux avec des références actuelles, alors que vous désirez la fonction voyant témoin semble t-il.
Le BP 067034 étant en votre possession le câblage ne posera pas de problème, à condition de ramener le neutre du circuit et la phase coupée par le télérupteur depuis le tableau de répartition, comme cela est relaté dans le document fourni par l'ami CMT.
Peut-être faudra t-il retirer le toron actuel et en faire un autre avec les deux conducteurs supplémentaires. Ce peut ne pas être simple.
Ici on utiliserait du conducteur souple HO7V-K, normativement 1,5 mm², mais en rénovation, suivant le diamètre du conduit, ce peut ne pas passer.
Citation :Oui, mais avec les restrictions technologiques précisées ci-dessus si neutre et phase coupée ne sont pas présents d'origine dans le boîtier de l'appareillage 067034.
je pense que ça va le faire avec le schéma.
Il faudra rajouter un enjoliveur simple allumage voyant blanc - Réf : 068003. Mais ce produit est remplacé par CB0007.
On vous laisse vérifier et faire les bons assemblages.
Cordialement.
28 juin 2026 à 11:29
consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéLes références données sont celles de la gamme actuelle. Pour adapter l'ancienne gamme il faut être devant les appareillages et chercher.
On vous laisse faire.
Attendons dautres avis.
Cordialement
On vous laisse faire.
Attendons dautres avis.
Cordialement
27 juin 2026 à 22:08
consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéTel que vous présentez le problème on ne sait rien sur le montage ni ce que vous voulez faire.
On a supposé qu'il s'agissait d'une fonction télérupteur avec voyant lumineux sur un appareillage et non un voyant témoin.
Cordialement
On a supposé qu'il s'agissait d'une fonction télérupteur avec voyant lumineux sur un appareillage et non un voyant témoin.
Cordialement
27 juin 2026 à 19:45
consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour la commande de télérupteur par bouton poussoir et voyant lumineux il faut
un appareillage CM0031 et un voyant CM0220.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/voyant-lumineux-celiane-230v-blanc
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/poussoir-inverseur-nonf-celiane-6a
Le BP est à connecter entre L et 1 (contact NO, le voyant est en parallèle avec les bornes du fait de sa configuration).
On admet que la technologie des voyants Legrand n'est pas simple, mais en "s'y mettant" on finit par comprendre.
Cordialement.
Pour la commande de télérupteur par bouton poussoir et voyant lumineux il faut
un appareillage CM0031 et un voyant CM0220.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/voyant-lumineux-celiane-230v-blanc
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/poussoir-inverseur-nonf-celiane-6a
Le BP est à connecter entre L et 1 (contact NO, le voyant est en parallèle avec les bornes du fait de sa configuration).
On admet que la technologie des voyants Legrand n'est pas simple, mais en "s'y mettant" on finit par comprendre.
Cordialement.
27 juin 2026 à 17:24
consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour aller vite.
Il faut que le boitier encastré soit suffisamment profond.
N'hésitez pas à laisser du mou.
Pour aller vite.
Citation :C'est un bornier comme un domino, une épissure quand vous tortillez les extrémités dénudées.
Est-ce qu'il y a un ordre à respecter, dans le branchement des fils dans les 3 trous du Wago.
Il faut que le boitier encastré soit suffisamment profond.
N'hésitez pas à laisser du mou.
26 juin 2026 à 16:40
consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un câble coupé. sur le forum ÉlectricitéBonjour Nata6666.
Il est d'usage de se référer à la notice de mise en œuvre des systèmes.
Sans plus de renseignements que cela vous n'aurez aucune réponse argumentée quel que soit le forum, d'autant plus que ce n'est pas du bricolage.
La mesure des tensions autres que sinusoïdales ne peut se faire avec un multimètre classique.
Faites intervenir un technicien spécialisé et expérimenté. Le photovoltaïque est une branche de l'électrotechnique qui doit être confiée à des techniciens expérimentés et formés (Qualifelec : qualifications photovoltaïques).
On n'improvise pas, et on vous déconseille de le faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il est d'usage de se référer à la notice de mise en œuvre des systèmes.
Sans plus de renseignements que cela vous n'aurez aucune réponse argumentée quel que soit le forum, d'autant plus que ce n'est pas du bricolage.
Citation :Ce qui signifie qu'il se met en sécurité ?
l'onduleur 1 atteint donc 253V et décroche très vite.
Citation :Que serait un répartiteur de neutre ?
un répartiteur de neutre pourrait réduire les décrochages?
La mesure des tensions autres que sinusoïdales ne peut se faire avec un multimètre classique.
Faites intervenir un technicien spécialisé et expérimenté. Le photovoltaïque est une branche de l'électrotechnique qui doit être confiée à des techniciens expérimentés et formés (Qualifelec : qualifications photovoltaïques).
On n'improvise pas, et on vous déconseille de le faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juin 2026 à 16:07
consulter ce sujet Répartition du neutre sur onduleurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Bejote.
Juste une remarque en passant.
A un moment il faut savoir sortir des euros et acquérir du neuf.
Ici, la situation de la carte et donc du LV est désespérée.
Ce semble évident.
Le dépannage à l'ancienne d'il y a 50 ans avec les dossiers de service à disposition des techniciens agréés et formés est révolue.
Malgré tout, les SAV agréés actuels connaissent les procédures de dépannage, et au mieux on change les cartes.
Une aide logicielle rend aussi les diagnostics et interventions rapides.
Pas forcément bon marché (cf. automobile).
Désolé pour ce hors sujet réaliste et subjectif.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
A un moment il faut savoir sortir des euros et acquérir du neuf.
Ici, la situation de la carte et donc du LV est désespérée.
Ce semble évident.
Citation :Connaître ces particularités est du ressort des concepteurs de la carte, et cela semble évident aussi sans qu'il y ait besoin de poser la question sur un forum d'entraide bricolage, dont l'accès aux documents constructeur est impossible.
j'ai une tension de 5v qui arrive sur la carte électronique du panneau d'affichage (pourriez-vous m'orienter svp quelle tension sur quel connecteur)
Le dépannage à l'ancienne d'il y a 50 ans avec les dossiers de service à disposition des techniciens agréés et formés est révolue.
Malgré tout, les SAV agréés actuels connaissent les procédures de dépannage, et au mieux on change les cartes.
Une aide logicielle rend aussi les diagnostics et interventions rapides.
Pas forcément bon marché (cf. automobile).
Désolé pour ce hors sujet réaliste et subjectif.
Cordialement.
23 juin 2026 à 17:23
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux composant HS il sert à quoi ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour Rob_fer.
On comprend votre remarque.
De notre côté nous nous efforçons de donner les clés du métier aux invités.
Ici, il s'agissait de conseiller de travailler à partir d'un schéma unifilaire au départ, puis multifilaire comme celui que vous avez joint, mais en respectant les règles d'usage, c'est à dire alimentation et charge connectées respectivement du même côté (pourquoi pas l'alimentation en bas en le spécifiant avec un étiquetage).
Vous faites au mieux, mais en vous facilitant la compréhension du câblage.
L'essentiel est que la fonction réalisée vous convienne.
Cordialement.
On comprend votre remarque.
De notre côté nous nous efforçons de donner les clés du métier aux invités.
Ici, il s'agissait de conseiller de travailler à partir d'un schéma unifilaire au départ, puis multifilaire comme celui que vous avez joint, mais en respectant les règles d'usage, c'est à dire alimentation et charge connectées respectivement du même côté (pourquoi pas l'alimentation en bas en le spécifiant avec un étiquetage).
Vous faites au mieux, mais en vous facilitant la compréhension du câblage.
Citation :Oui, mais même bricolée, la réalisation peut être conforme aux règles purement logiques, ce qui rend le câblage d'une réalité déconcertante et compréhensible au premier coup d’œil, ce qui vous aurait évité une erreur initiale.
C'est du bricolage car c'est pour un usage très occasionnel.
L'essentiel est que la fonction réalisée vous convienne.
Cordialement.
23 juin 2026 à 17:02
consulter ce sujet Montage de 2 disjoncteurs avec LED témoin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vu d'ici, votre schéma de montage n'est pas orthodoxe. Pas étonnant que vous ayez mal câblé.
Les sections sont indéfinies, pas de protection différentielle 30 mA présente, pas de peignes.
Des voyants inutiles, du matériel de GSB.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum, ainsi que des schémas afférents.
Ce qu'on voit est du bricolage, désolé d'être négatif.
Cordialement.
Vu d'ici, votre schéma de montage n'est pas orthodoxe. Pas étonnant que vous ayez mal câblé.
Les sections sont indéfinies, pas de protection différentielle 30 mA présente, pas de peignes.
Des voyants inutiles, du matériel de GSB.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum, ainsi que des schémas afférents.
Ce qu'on voit est du bricolage, désolé d'être négatif.
Cordialement.
22 juin 2026 à 22:26
consulter ce sujet Montage de 2 disjoncteurs avec LED témoin sur le forum ÉlectricitéBonjour Greg66.
Dans le garage ce pourrait être possible.
Pour le mesurage de la valeur de la prise de terre, quand elle sera faite, un électricien pourra utiliser son testeur de boucle.
Cordialement.
Citation :N'étant pas sur place on ne peut vous dire comment faire. Le piquet peut être éloigné de la barrette de terre.
pouvez-vous m'indiquer comment faire pour mettre mon piquet de terre et ainsi aussi réaliser la mesure de celui ci
Dans le garage ce pourrait être possible.
Pour le mesurage de la valeur de la prise de terre, quand elle sera faite, un électricien pourra utiliser son testeur de boucle.
Cordialement.
22 juin 2026 à 22:16
consulter ce sujet Rénovation conseils tableau électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Il vous a été répondu positivement et on n'y reviendra pas.
Ma question est la suivante : est-ce que je peux tirer un câble en 2.5mm² sur l'autre extrémité et le raccorder à une prise classique de 16A sans risque ?
Citation :On ne voit pas le problème. Que signifie être en défaut ?
J'ai lu sur certains sites que la prise pouvait être en défaut
Vous raccordez la nouvelle prise et c'est tout.
Cordialement.
21 juin 2026 à 11:43
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En électricité il est d'usage de travailler à partir d'un schéma ; cela a t-il été fait ?
Il vaut mieux également avoir des connaissances de base et un minimum d'expérience.
On n'improvise pas.
A suivre si vous apportez des précisions.
Cordialement.
En électricité il est d'usage de travailler à partir d'un schéma ; cela a t-il été fait ?
Il vaut mieux également avoir des connaissances de base et un minimum d'expérience.
Citation :Il y a surtout que votre montage est probablement faux.
C'est comme si la LED limitait le courant
On n'improvise pas.
A suivre si vous apportez des précisions.
Cordialement.
20 juin 2026 à 21:14
consulter ce sujet Montage de 2 disjoncteurs avec LED témoin sur le forum ÉlectricitéRe,
En avez vous déjà observé ?
Vous repiquez sur la sortie de câble et l'on n'en parle plus.
Vous utilisez des bornes rapides à levier.
Cordialement.
Citation :Ce serait un incident majeur.
Ce que je veut dire c'est que la prise va pas fondre ??
En avez vous déjà observé ?
Vous repiquez sur la sortie de câble et l'on n'en parle plus.
Vous utilisez des bornes rapides à levier.
Cordialement.
20 juin 2026 à 20:05
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéCitation :Non, car la tension nominale du moteur est 230 V AC.
est-il possible de le brancher en 380 ?
Par contre, si vous disposez du 400 V triphasé, un moteur triphasé bien choisi sera simple à mettre en œuvre, tout dépend de l'usage que vous allez faire avec ce moteur.
Citation :Eh non, ce moteur monophasé 230 V à l'ancienne est incompatible avec une alimentation triphasée.
de m'expliquer ça sur le bornage existant
Je crois qu'il va vous falloir abandonner votre projet avec ce moteur.
Citation :Effectivement, rien à voir avec l'électrotechnique, qu'il faut avoir appris et pratiqué.
piètre électricien du bâtiment.
L'aide d'un électricien expérimenté sur place semble nécessaire.
Cordialement.
19 juin 2026 à 16:46
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophasé sur le forum ÉlectricitéRe.
On sait qu'un disjoncteur magnétothermique courbe C déclenche entre 5 et 8 I nominal.
Ici, il y aurait un court-circuit indépendant des condensateurs.
Vous ne pourrez dépanner vous-même, il faut être très proche du métier.
Cordialement.
On sait qu'un disjoncteur magnétothermique courbe C déclenche entre 5 et 8 I nominal.
Ici, il y aurait un court-circuit indépendant des condensateurs.
Vous ne pourrez dépanner vous-même, il faut être très proche du métier.
Cordialement.
19 juin 2026 à 12:08
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour gérard35.
Si vous pouvez, renvoyez le au fournisseur.
A distance on ne peut rien faire hélas.
Un bobinier pourrait peut-être le sauver. Mais c'est une vieille technologie largement obsolète.
Cordialement.
Si vous pouvez, renvoyez le au fournisseur.
A distance on ne peut rien faire hélas.
Un bobinier pourrait peut-être le sauver. Mais c'est une vieille technologie largement obsolète.
Citation :Déclencher le disjoncteur magnétothermique de la ligne : surintensité forte.
sauter le disjoncteur thermique
Cordialement.
18 juin 2026 à 19:00
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Cordialement.
Citation :Après vous avoir renseignée, un retour fait partie du bon usage des forums.
Pourriez-vous nous expliquer quoi faire svp ?
Cordialement.
18 juin 2026 à 09:07
consulter ce sujet Prises électrique qui ne marchent plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre projet ne peut se traiter en quelques lignes sur un forum.
Il faut faire le schéma de l'existant, et voir comment on adapte les liaisons pour assurer les fonctions demandées.
Bien sûr, il vaut mieux être très proche du métier de façon à savoir ce qu'on fait.
Et connaitre le matériel.
Désolé.
Cordialement.
Votre projet ne peut se traiter en quelques lignes sur un forum.
Il faut faire le schéma de l'existant, et voir comment on adapte les liaisons pour assurer les fonctions demandées.
Bien sûr, il vaut mieux être très proche du métier de façon à savoir ce qu'on fait.
Et connaitre le matériel.
Désolé.
Cordialement.
18 juin 2026 à 06:17
consulter ce sujet Conseils branchement éclairage extérieur avec des détecteurs ? sur le forum ÉlectricitéRe,
Désolé pour vous.
Cordialement.
Citation :Probablement une mauvaise idée car le moteur a dû être livré prêt à fonctionner.
j'ai refait le câblage dans le boitier
Citation :Non, car les deux valeurs n’ont pas été choisies au hasard.
je vais tenter de mettre des condensateurs de même valeurs au cas ou ça marcherais !
Désolé pour vous.
Cordialement.
18 juin 2026 à 06:12
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Gerard35.
Apparemment on le trouve neuf entre 100 € et 200 €.
Un bricoleur expérimenté en électrotechnique pourrait passer du temps pour le remettre en service, mais vous même, sans trop de connaissances à ce qu'on comprend, ne pourrez rien faire avec.
... condensateur permanent et condensateur de démarrage pour des applications à fort besoin de couple au démarrage.Source Em-distribution.
On trouve effectivement un schéma de câblage avec un interrupteur centrifuge. C'est une vieille technologie qui n'a plus beaucoup d'application.
Vous pouvez vous adresser là : EM Distribution - 18 Ter Rue Jean Moulin 08700 Nouzonville
Mail : contact@em-distribution.fr – Tél : +33 (0)3 52 76 01 10
Cordialement.
Citation :S'il est d'occasion et qu'il ne fonctionne pas vous l'avez pour vous.
J'ai acheté un moteur Vevor 2.2kW monophasé
Apparemment on le trouve neuf entre 100 € et 200 €.
Un bricoleur expérimenté en électrotechnique pourrait passer du temps pour le remettre en service, mais vous même, sans trop de connaissances à ce qu'on comprend, ne pourrez rien faire avec.
... condensateur permanent et condensateur de démarrage pour des applications à fort besoin de couple au démarrage.Source Em-distribution.
On trouve effectivement un schéma de câblage avec un interrupteur centrifuge. C'est une vieille technologie qui n'a plus beaucoup d'application.
Vous pouvez vous adresser là : EM Distribution - 18 Ter Rue Jean Moulin 08700 Nouzonville
Mail : contact@em-distribution.fr – Tél : +33 (0)3 52 76 01 10
Cordialement.
17 juin 2026 à 19:49
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Lipton51.
La description et les éléments que vous fournissez ne permettent aucune aide à distance.
Il faut être sur place et analyser ce qui se passe, une panne éventuelle du circuit de commande.
Une photo et un schéma, dont on ne sait à quoi il se réfère exactement, ne permettent pas de vous guider.
Cordialement.
La description et les éléments que vous fournissez ne permettent aucune aide à distance.
Il faut être sur place et analyser ce qui se passe, une panne éventuelle du circuit de commande.
Une photo et un schéma, dont on ne sait à quoi il se réfère exactement, ne permettent pas de vous guider.
Citation :C'est souhaitable, mais par écrit ce semble difficile.
je trouverais de l'aide ailleurs.
Cordialement.
17 juin 2026 à 09:16
consulter ce sujet Montage interrupteur sur circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cet appareillage n'est pas prévu pour être démonté, puisqu'il y a une entrée et une sortie.
On vous déconseille de modifier la commande de cette machine dont la sécurité doit être prépondérante.
Il serait prudent de faire intervenir un technicien spécialisé comme un bobinier si vous voulez modifier ou adapter la commande.
Une photo d'appareillage et un schéma ne font pas un dossier technique.
Désolé de ne pas répondre à votre attente, mais votre demande n'entre pas dans le cadre d'une entraide bricolage classique.
Cordialement.
Cet appareillage n'est pas prévu pour être démonté, puisqu'il y a une entrée et une sortie.
On vous déconseille de modifier la commande de cette machine dont la sécurité doit être prépondérante.
Il serait prudent de faire intervenir un technicien spécialisé comme un bobinier si vous voulez modifier ou adapter la commande.
Citation :Sans doute, mais on ne peut imaginer à quoi cela correspond. En effet, sans schéma rigoureusement documenté, en électrotechnique on ne fait rien.
entre ma protection et mon relais principal
Une photo d'appareillage et un schéma ne font pas un dossier technique.
Désolé de ne pas répondre à votre attente, mais votre demande n'entre pas dans le cadre d'une entraide bricolage classique.
Cordialement.
16 juin 2026 à 17:14
consulter ce sujet Montage interrupteur sur circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien.
Ce système est adapté à un moteur asynchrone monophasé avec condensateur et deux bobinages accessibles, avec une protection thermique en sus.
On ne voit pas ce que l'invité pourrait faire avec.
Cordialement.
Ce système est adapté à un moteur asynchrone monophasé avec condensateur et deux bobinages accessibles, avec une protection thermique en sus.
On ne voit pas ce que l'invité pourrait faire avec.
Cordialement.
16 juin 2026 à 13:34
consulter ce sujet Montage interrupteur sur circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Un simple interrupteur de sécurité.
Destination déchèterie si vous n'avez aucune rechange à effectuer.
Cordialement.
Un simple interrupteur de sécurité.
Destination déchèterie si vous n'avez aucune rechange à effectuer.
Cordialement.
16 juin 2026 à 09:05
consulter ce sujet Montage interrupteur sur circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Monsieurpapa.
Il faut vous documenter sur la nature de ces alliages et leurs usages, voire leur coût. Cela vous permettra d'éliminer l'un des deux alliages.
Ensuite, une photo nette et bien éclairée de l'objet est nécessaire.
Ces fusibles ont une marque, sont-ils très anciens ?
Cordialement.
Citation :Vous abordez votre problème, si cela en est un, du mauvais côté.
savoir si c'était du bronze ou laiton
Il faut vous documenter sur la nature de ces alliages et leurs usages, voire leur coût. Cela vous permettra d'éliminer l'un des deux alliages.
Ensuite, une photo nette et bien éclairée de l'objet est nécessaire.
Ces fusibles ont une marque, sont-ils très anciens ?
Citation :Bonne idée, mais il faut une description plus précise.
cela a piqué ma curiosité.
Cordialement.
15 juin 2026 à 17:39
consulter ce sujet Bague en bronze ou laiton autour des fusibles sur le forum ÉlectricitéCitation :Le frigo c'est quelques dizaines de watts, le micro-ondes moins de 1 kW en occasionnel, il reste donc une possibilité pour le four sur cette ligne pour utiliser toute la puissance de la ligne 32 A pour la plaque.
J'ai déjà le frigo et le micro-ondes, donc c'est cuit.
La cuisson induction absorbe une puissance modulée, rarement à fond.
A vous de faire au mieux en faisant quelques essais.
Cordialement.
14 juin 2026 à 11:54
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéCitation :Dans ce cas il faudra éviter de faire cuire le poulet et mijoter 3 ou 4 cocottes en même temps.
il est impossible de retirer une ligne indépendante pour le four.
Compte tenu du seuil de déclenchement du DJ 32 A courbe C, il ne devrait pas y avoir de déclenchement immédiat.
Dommage de ne pas tirer une ligne nouvelle.
Maintenant, il y aurait toujours possibilité de brancher le four sur une ligne PC cuisine peu utilisée, ce qui laisserait toute la puissance de la ligne 32 A disponible pour la plaque à induction.
13 juin 2026 à 14:42
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Compte tenu des puissances, la ligne 6 mm² est à utiliser pour la plaque de cuisson.
Un four se branche sur un circuit dédié PC 16 A.
Cordialement.
Compte tenu des puissances, la ligne 6 mm² est à utiliser pour la plaque de cuisson.
Un four se branche sur un circuit dédié PC 16 A.
Citation :Non, question de puissance disponible.
est-il possible de repiquer une ligne en 2.5mm² à partir de ces Wagos pour le four et de garder la ligne 6mm² existante pour la plaque ?
Citation :Cela s'accompagne d'une rénovation des lignes de PC et de gros électroménager, ainsi que le lumière.
je suis toujours en train de rénover une cuisine.
Cordialement.
13 juin 2026 à 11:55
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex,
C'est bien d'avoir lu quelque part, mais se référer a la notice de branchement, en espérant qu'il y en ait une, est mieux.
Cordialement.
C'est bien d'avoir lu quelque part, mais se référer a la notice de branchement, en espérant qu'il y en ait une, est mieux.
Cordialement.
12 juin 2026 à 22:41
consulter ce sujet Possibilité de séparer la lumière et commande de ventilation sur le forum ÉlectricitéBonjour krepuscule32.
La réponse vous a été apportée.
Faute de mieux, brancher les spots sur un circuit prises est faisable.
Les protections surintensité et différentielle 30 mA de la ligne sont à soigner.
Évitez le préfilé.
Préférez les gaines ICTA et un assortiment de conducteurs de différentes couleurs pour les circuits lumière.
On aime bien le souple HO7V-K avec embouts au besoin.
Dans une installation bien faite, même rénovée, une couleur est associée à une fonction.
Cordialement.
La réponse vous a été apportée.
Faute de mieux, brancher les spots sur un circuit prises est faisable.
Les protections surintensité et différentielle 30 mA de la ligne sont à soigner.
Évitez le préfilé.
Préférez les gaines ICTA et un assortiment de conducteurs de différentes couleurs pour les circuits lumière.
On aime bien le souple HO7V-K avec embouts au besoin.
Dans une installation bien faite, même rénovée, une couleur est associée à une fonction.
Cordialement.
12 juin 2026 à 21:45
consulter ce sujet Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour Cocobeloeil.
Vous ne précisez ps quel est le type de résistance. On ne peut rien imaginer.
Ici les résistances stéatite tiennent sans problème.
Pas d'idée.
Cordialement.
Vous ne précisez ps quel est le type de résistance. On ne peut rien imaginer.
Citation :En l’occurrence un défaut d'isolement ?
Qu'est-ce qui peut bien faire détruire une résistance 2 fois en l'espace d'1 an sur un ballon neuf ?
Ici les résistances stéatite tiennent sans problème.
Pas d'idée.
Cordialement.
09 juin 2026 à 19:36
consulter ce sujet Défaut ballon eau-chaude Atlantic neuf sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce dépannage est du ressort du propriétaire. A lui de faire intervenir un électricien.
La sécurité du locataire est de la responsabilité pleine et entière du propriétaire.
Le logement doit être décent au sens juridique du terme.
Si une prise de courant est en ruine, la sécurité des occupants n'est pas respectée.
Cordialement.
Ce dépannage est du ressort du propriétaire. A lui de faire intervenir un électricien.
La sécurité du locataire est de la responsabilité pleine et entière du propriétaire.
Le logement doit être décent au sens juridique du terme.
Si une prise de courant est en ruine, la sécurité des occupants n'est pas respectée.
Cordialement.
08 juin 2026 à 22:07
consulter ce sujet Prises électrique qui ne marchent plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Pascalou59,
La norme NF C15-100 ne semble pas aborder ce problème, s'il y en a un.
Cordialement.
Citation :Désolé, mais nous n'avons pas d’expérience en poissons.
Mais comment les poissons percevront-ils ce choc électrique ? Seront-ils tous morts ou en état de choc ?
La norme NF C15-100 ne semble pas aborder ce problème, s'il y en a un.
Cordialement.
08 juin 2026 à 18:25
consulter ce sujet Électrisation poissons dans bassin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne voit pas de quoi il s'agit.
A vous de voir l'utilité de ces pièces.
Vous raccordez le mitigeur et vous verrez bien s'il tient.
Cordialement.
On ne voit pas de quoi il s'agit.
A vous de voir l'utilité de ces pièces.
Vous raccordez le mitigeur et vous verrez bien s'il tient.
Cordialement.
08 juin 2026 à 07:46
consulter ce sujet Platine de douche sans les contre écrous sur le forum PlomberieIl faut tourner l'axe d'une façon ou d'une autre, peut-être avec une petite pince.
Voyez néanmoins sur la documentation commerciale ou la notice ce qui est dit sur ce potentiomètre.
L'appareil est-il neuf ?
L'outil semble être un tournevis.
Cordialement.
Voyez néanmoins sur la documentation commerciale ou la notice ce qui est dit sur ce potentiomètre.
L'appareil est-il neuf ?
L'outil semble être un tournevis.
Citation :Il ne semble pas trop prendre d'initiatives.
Monsieur en a marre de monter sur l'escabeau dans la douche.
Cordialement.
06 juin 2026 à 10:04
consulter ce sujet Régler minuterie timer extracteur d'air sur le forum ÉlectricitéBonjour jelti.
Il y a ce qu'il faut chez Nicoll ou Frans Bonhomme.
Clapet anti-retour type 1
Un drainage au point bas avec pompe automatique pourrait être une solution.
Un maçon expérimenté aurait peut-être d'autres idées, ou une entreprise spécialisée en assainissement.
La grille en bas semble bien petite.
C'est un projet conséquent qui vous obligera peut-être à refaire toute la descente.
Dans ce cas là, on sort les euros en conséquence s'il y a du terrassement.
Attendons d'autres avis, le clapet anti-retour n'étant pas forcément la bonne solution.
Cordialement.
Il y a ce qu'il faut chez Nicoll ou Frans Bonhomme.
Clapet anti-retour type 1
Un drainage au point bas avec pompe automatique pourrait être une solution.
Un maçon expérimenté aurait peut-être d'autres idées, ou une entreprise spécialisée en assainissement.
La grille en bas semble bien petite.
C'est un projet conséquent qui vous obligera peut-être à refaire toute la descente.
Dans ce cas là, on sort les euros en conséquence s'il y a du terrassement.
Attendons d'autres avis, le clapet anti-retour n'étant pas forcément la bonne solution.
Cordialement.
05 juin 2026 à 18:37
consulter ce sujet Clapet anti-retour sur siphon de garage en bas de descente sur le forum PlomberieBonjour Silo.
On ne voit pas ce qui vous arrête. Le potentiomètre T est à régler. Le bouton central est normalement pourvu d'une fente pour un tournevis.
S'il n'y en n'a pas ce n'est pas normal. On fait au mieux (méthode ODS).
Cordialement.
On ne voit pas ce qui vous arrête. Le potentiomètre T est à régler. Le bouton central est normalement pourvu d'une fente pour un tournevis.
S'il n'y en n'a pas ce n'est pas normal. On fait au mieux (méthode ODS).
Cordialement.
05 juin 2026 à 18:21
consulter ce sujet Régler minuterie timer extracteur d'air sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le DDR 300 mA protège les équipements, pas les personnes.
A la limite vous pouvez mettre un DJ différentiel 30 mA indépendant des autres protections comme pour les congélateurs ou les kit Green'up Access pour recharge des véhicules électriques 16 ampères.
Cordialement.
Citation :En habitation, seul le DDR 30 mA est autorisé par la norme NF C 15-100. Le DDR 300 mA est réservé aux installations industrielles et tertiaires où la continuité d’exploitation prime sur la protection individuelle.
pourquoi utiliser un 300mA plutôt qu'un 30mA.
Le DDR 300 mA protège les équipements, pas les personnes.
A la limite vous pouvez mettre un DJ différentiel 30 mA indépendant des autres protections comme pour les congélateurs ou les kit Green'up Access pour recharge des véhicules électriques 16 ampères.
Cordialement.
05 juin 2026 à 16:26
consulter ce sujet Remplacement d'un disjoncteur différentiel 300mA sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une rénovation s'impose, que seul un électricien compétant pourra réaliser après avoir identifié tous les circuits. Il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA.
On ne l'imagine même pas.
C'est à partir de la sortie de ce DJ qu'il faudra intervenir.
Cordialement.
Une rénovation s'impose, que seul un électricien compétant pourra réaliser après avoir identifié tous les circuits. Il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Citation :Non. La sortie du Linky est reliée à l'entrée du DJ différentiel de branchement, et les capots sont plombés. Ce serait étonnant qu'Enedis n'ait pas respecté les règles.
Pour moi le câble en sortie de Linky est câblé sur 3 câbles de phase.
On ne l'imagine même pas.
C'est à partir de la sortie de ce DJ qu'il faudra intervenir.
Cordialement.
04 juin 2026 à 23:05
consulter ce sujet Réfection tableau triphasé nécessaire ou pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, la pose du C10 sur cette rangée suffira.
Regardez les nombreux exemples de tableaux de répartition sur le forum.
Cordialement.
Si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, la pose du C10 sur cette rangée suffira.
Regardez les nombreux exemples de tableaux de répartition sur le forum.
Cordialement.
04 juin 2026 à 22:37
consulter ce sujet Remplacement d'un disjoncteur différentiel 300mA sur le forum Électricité






