Profil du membre PL
Actuellement
23 786
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit PL
a posté 13 833 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Pas de problème.
Pas de problème.
14 juillet 2022 à 11:10
consulter ce sujet Stockage unité intérieure clim mobile sur loggia possible ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Manque de gaz dans votre installation, pas de code erreur car vous êtes en limite de fonctionnement, voir avec un frigoriste, si vous en trouvez un pour cette marque de très bas de gamme.
Manque de gaz dans votre installation, pas de code erreur car vous êtes en limite de fonctionnement, voir avec un frigoriste, si vous en trouvez un pour cette marque de très bas de gamme.
14 juillet 2022 à 11:09
consulter ce sujet Clim Airton ne fait pas de froid pas de code d'erreur sur le forum ClimatisationBonjour,
Les clims à roulettes sont bruyantes, comme ce sont des tout ou rien en système compresseur, le bruit est toujours le même, sauf au démarrage puis ce bruit s'estompe un peu. Fonctionnement normal.
Les clims à roulettes sont bruyantes, comme ce sont des tout ou rien en système compresseur, le bruit est toujours le même, sauf au démarrage puis ce bruit s'estompe un peu. Fonctionnement normal.
14 juillet 2022 à 11:07
consulter ce sujet Compresseur bruyant climatiseur Remko split sur le forum Climatisation4 : on ne mélange jamais deux produits différents sans en connaitre les conséquences, article 1 de l'ABC du parfait chimiste.
09 juillet 2022 à 17:11
consulter ce sujet Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32 sur le forum ClimatisationBonjour,
Ce que vous voulez faire est strictement interdit :
1 : normes, ne serait-ce que d'acheter n'importe quel type de gaz sans habilitation,
2 : on ne fait jamais d'appoint avec ces types de gaz, si manque de gaz, fuite, donc recherche de fuite,
3 : R32 = explosif.
Ce que vous voulez faire est strictement interdit :
1 : normes, ne serait-ce que d'acheter n'importe quel type de gaz sans habilitation,
2 : on ne fait jamais d'appoint avec ces types de gaz, si manque de gaz, fuite, donc recherche de fuite,
3 : R32 = explosif.
09 juillet 2022 à 17:10
consulter ce sujet Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32 sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est normal qu'il y ait des gouttelettes d'eau sur les tubes frigo, fonctionnement correct.
Il se peut que vous mettiez votre clim trop froide, point de consigne, 5/7 °c par rapport à la température extérieure.
Le bas se remplit plus vite qu'il se vide à cause d'une mauvaise pente d'évacuation (le plus classique) à vérifier.
Il est normal qu'il y ait des gouttelettes d'eau sur les tubes frigo, fonctionnement correct.
Il se peut que vous mettiez votre clim trop froide, point de consigne, 5/7 °c par rapport à la température extérieure.
Le bas se remplit plus vite qu'il se vide à cause d'une mauvaise pente d'évacuation (le plus classique) à vérifier.
09 juillet 2022 à 17:07
consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
Si votre commande fonctionne, autre problème ? Nous donner plus de renseignements.
Si votre commande fonctionne, autre problème ? Nous donner plus de renseignements.
09 juillet 2022 à 17:02
consulter ce sujet Panne climatiseur Airwell sur le forum ClimatisationRe, ce n'est pas 500 w qu'il vous faut mais le double.
09 juillet 2022 à 16:58
consulter ce sujet Climatisation d'une véranda sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous auriez dû faire votre bureau dans une autre pièce, c'est comme les pressings c'est très compliqué à climatiser et surtout coûte une fortune si on veut que cela fonctionne.
Vous auriez dû faire votre bureau dans une autre pièce, c'est comme les pressings c'est très compliqué à climatiser et surtout coûte une fortune si on veut que cela fonctionne.
09 juillet 2022 à 16:57
consulter ce sujet Climatisation d'une véranda sur le forum ClimatisationBonjour,
Il y a peut-être un réglage à effectuer pour la pression disponible, voir avec votre installateur.
Il y a peut-être un réglage à effectuer pour la pression disponible, voir avec votre installateur.
06 juillet 2022 à 21:01
consulter ce sujet Climatisation gainable Dakin bruyante sur le forum ClimatisationBonjour,
C’est du Atlantic-Fujitsu, ça va, bonne marque. Ne pas hésiter, à faire jouer la concurrence, Daikin, Mitsubishi Electric...
C’est du Atlantic-Fujitsu, ça va, bonne marque. Ne pas hésiter, à faire jouer la concurrence, Daikin, Mitsubishi Electric...
06 juillet 2022 à 20:51
consulter ce sujet Fiabilité ai/air gainable Atlantic sur le forum ClimatisationAh oui en terre simple, pas d’obligation par les assurances. Éventuellement les appeler.
06 juillet 2022 à 20:48
consulter ce sujet Climatisation maintenance annuelle vs assurance sur le forum ClimatisationBonjour,
Une visite technique est obligatoire sur une installation contenant des fluides réfrigérants à partir de 3 kg norme européenne (en France 2 kg), voir la plaque signalétique de votre appareil.
Une visite/an un CERFA est fourni lors de cet entretien, il y est inscrit le type de machine, n° de série, type de détecteur, poids de gaz, la société avec sont n° de SIRET, adresse et n° d’aptitude qui sert à l’habilitation de la manipulation des fluides.
Une visite technique est obligatoire sur une installation contenant des fluides réfrigérants à partir de 3 kg norme européenne (en France 2 kg), voir la plaque signalétique de votre appareil.
Une visite/an un CERFA est fourni lors de cet entretien, il y est inscrit le type de machine, n° de série, type de détecteur, poids de gaz, la société avec sont n° de SIRET, adresse et n° d’aptitude qui sert à l’habilitation de la manipulation des fluides.
06 juillet 2022 à 20:47
consulter ce sujet Climatisation maintenance annuelle vs assurance sur le forum ClimatisationBonjour, ne pas s’inquiéter, pas de risque d’incendie, mais d’inondation oui. 



06 juillet 2022 à 20:37
consulter ce sujet Climatiseur mobile sans tuyau d'évacuation risque ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Une pompe si elle ne fonctionne pas, ne consomme rien.
Si votre cafetier est branché en permanence a-t-elle une durée de vie plus ou moins longue ?
Oui, il existe ce genre de pompe qui démarre en mode froid, mais, ça coûte une blinde.
Et dans l’absolu les pompes que vous avez ne démarreront qu’en froid, normal en froid on déshumidifie donc le flotteur va détecter un niveau haut et pompe l’eau.
Non ?
Une pompe si elle ne fonctionne pas, ne consomme rien.
Si votre cafetier est branché en permanence a-t-elle une durée de vie plus ou moins longue ?
Oui, il existe ce genre de pompe qui démarre en mode froid, mais, ça coûte une blinde.
Et dans l’absolu les pompes que vous avez ne démarreront qu’en froid, normal en froid on déshumidifie donc le flotteur va détecter un niveau haut et pompe l’eau.
Non ?
06 juillet 2022 à 20:34
consulter ce sujet Connexion pompe pour condensats sur le forum ClimatisationBonjour.
Non, cela va de soi. Mais vous pouvez toujours essayer. De plus si vous voulez faire cela deux idées :
1 : il est clair que vous n'y connaissez rien mais vous avez quand même posé la question.
2 : pour gagner de l’argent ? Mais en fait vous allez perdre gros.
3 : on ne fait pas d’appoint par manque de gaz.
Non, cela va de soi. Mais vous pouvez toujours essayer. De plus si vous voulez faire cela deux idées :
1 : il est clair que vous n'y connaissez rien mais vous avez quand même posé la question.
2 : pour gagner de l’argent ? Mais en fait vous allez perdre gros.
3 : on ne fait pas d’appoint par manque de gaz.
06 juillet 2022 à 20:25
consulter ce sujet Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32 sur le forum ClimatisationBonjour, vous vouliez dire 230v ?
30 juin 2022 à 18:25
consulter ce sujet Erreur H4 et L1 groupe multi-splits sur le forum ClimatisationBonjour.
Trop bas en soufflage, certainement un manque de gaz.
Appeler une société spécialisée en clim pas des chauffagistes.
Trop bas en soufflage, certainement un manque de gaz.
Appeler une société spécialisée en clim pas des chauffagistes.
30 juin 2022 à 18:22
consulter ce sujet Problème climatiseur Mitsubishi SM71VJA sur le forum ClimatisationBonjour.
Toujours les mêmes problèmes, il faut surdimensionné les grilles de soufflage et de reprise c'est ancestrale, pas de bruit et le volume est mieux traité.
Toujours les mêmes problèmes, il faut surdimensionné les grilles de soufflage et de reprise c'est ancestrale, pas de bruit et le volume est mieux traité.
30 juin 2022 à 18:19
consulter ce sujet Climatisation gainable Dakin bruyante sur le forum ClimatisationBonjour.
Non les pompes ne fonctionnent pas à l'arrêt seulement pendant éventuellement un temps donné afin d'évacuer l'eau coulissante sur la batterie.
Non les pompes ne fonctionnent pas à l'arrêt seulement pendant éventuellement un temps donné afin d'évacuer l'eau coulissante sur la batterie.
29 juin 2022 à 18:24
consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous parlez de deux fils noirs, mais sur un bornier avec trois connexions ?
Si c'est un câble il doit être branché en 1/2/3 ou 4/5/6 bref sur un bornier numéroté.
Essayez d'avoir une approche plus précise.
Vous parlez de deux fils noirs, mais sur un bornier avec trois connexions ?
Si c'est un câble il doit être branché en 1/2/3 ou 4/5/6 bref sur un bornier numéroté.
Essayez d'avoir une approche plus précise.
29 juin 2022 à 18:21
consulter ce sujet Câble sectionné clim Hitachi gainable RAD-35NH7A sur le forum ClimatisationBonjour,
Cet installateur est un charlot, de plus les GSB ne contrôlent rien sur ces entreprises, du moment qu'ils vendent.
Et comme je l'ai laissé entendre des revendeurs à la roulotte, grosse arnaque.
Cet installateur est un charlot, de plus les GSB ne contrôlent rien sur ces entreprises, du moment qu'ils vendent.
Et comme je l'ai laissé entendre des revendeurs à la roulotte, grosse arnaque.
29 juin 2022 à 18:09
consulter ce sujet Avis installation climatiseur travail de pro ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Non, pas d'infos, marque asiatique et très avare de renseignements, vive les chinois.
Non, pas d'infos, marque asiatique et très avare de renseignements, vive les chinois.
29 juin 2022 à 18:05
consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3 sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi la température ambiante ?
Mais à mon avis problème de sondes simultanées non, mais un manque de gaz sûrement.
C'est quoi la température ambiante ?
Mais à mon avis problème de sondes simultanées non, mais un manque de gaz sûrement.
29 juin 2022 à 18:04
consulter ce sujet Tri-split un split ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationDéconnecté.
28 juin 2022 à 18:58
consulter ce sujet Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur sur le forum ClimatisationBonjour, avez-vous essayé sans mode wifi ?
28 juin 2022 à 18:57
consulter ce sujet Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur sur le forum ClimatisationBonjour.
Affreux, j'espère que ce n'est que du provisoire, les tubes frigos vont finir par casser, et bien sûr envoyer le gaz dans l'atmosphère (entre 2 et 2.5 T de Co2), et bien sûr que l'on peut diminuer les longueurs de tubes, il suffit d’être un pro et équipé du bon outillage, et je suppose que si le proprio rappelle l'installateur, il a disparu

perso je ne paie pas l'installateur.
Ah oui, c'est une marque de m...
Affreux, j'espère que ce n'est que du provisoire, les tubes frigos vont finir par casser, et bien sûr envoyer le gaz dans l'atmosphère (entre 2 et 2.5 T de Co2), et bien sûr que l'on peut diminuer les longueurs de tubes, il suffit d’être un pro et équipé du bon outillage, et je suppose que si le proprio rappelle l'installateur, il a disparu


perso je ne paie pas l'installateur.Ah oui, c'est une marque de m...
28 juin 2022 à 18:55
consulter ce sujet Avis installation climatiseur travail de pro ? sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est un peu spécial ce que vous demandez, essayez de vous rapprocher des grandes surfaces de bricolage (GSB) spécialisées. Ou un chauffagiste ?
C'est un peu spécial ce que vous demandez, essayez de vous rapprocher des grandes surfaces de bricolage (GSB) spécialisées. Ou un chauffagiste ?
27 juin 2022 à 18:33
consulter ce sujet Bouchon diamètre 145 cm pour fenêtre climatiseur introuvable sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai peut-être trouvé quelque chose, si le voyant "timer" reste fixe combien de fois clignote le voyant "run" ?
J'ai peut-être trouvé quelque chose, si le voyant "timer" reste fixe combien de fois clignote le voyant "run" ?
27 juin 2022 à 18:29
consulter ce sujet Dépannage climatiseur Carrera CAR-35EP sur le forum ClimatisationBonjour.
Code erreur E201 unité intérieure non connectée.
Vérifier le n° de l'unité intérieure (multi seulement).
Code erreur E201 unité intérieure non connectée.
Vérifier le n° de l'unité intérieure (multi seulement).
27 juin 2022 à 18:20
consulter ce sujet Code erreur R2 E201 climatisation Samsung sur le forum ClimatisationBonjour.
Technibel existe toujours mais beaucoup plus moderne, vu l'antiquité de la commande filaire (collector), certainement un gainable au R22, donc si panne impossible à réparer.
A voir aussi si ce n'est pas une PAC, chauffage certainement avec des résistances électriques, à notre époque d'économies d'énergie, ce n'est pas tout à fait ça.
Technibel existe toujours mais beaucoup plus moderne, vu l'antiquité de la commande filaire (collector), certainement un gainable au R22, donc si panne impossible à réparer.
A voir aussi si ce n'est pas une PAC, chauffage certainement avec des résistances électriques, à notre époque d'économies d'énergie, ce n'est pas tout à fait ça.
27 juin 2022 à 18:16
consulter ce sujet Antiquité électrique dans mes combles sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
27 juin 2022 à 18:07
consulter ce sujet PAC Général Fujitsu code erreur 09 sur le forum ClimatisationBonjour.
Climatiseur Ariston ou Airton ?
Climatiseur Ariston ou Airton ?
27 juin 2022 à 10:40
consulter ce sujet Code erreur F6 climatiseur Ariston F6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Non pas Airton, vous n'aurez que des ennuis, parcourir le forum.
Pour Mitsubishi électrique (pas Heavy) ou Daikin, vous vous y retrouverez.
La clim peut éventuellement rafraichir un peu une autre pièce, sachant que la clim installée est prévue pour la pièce à climatiser.
Non pas Airton, vous n'aurez que des ennuis, parcourir le forum.
Pour Mitsubishi électrique (pas Heavy) ou Daikin, vous vous y retrouverez.
La clim peut éventuellement rafraichir un peu une autre pièce, sachant que la clim installée est prévue pour la pièce à climatiser.
27 juin 2022 à 10:34
consulter ce sujet Choix climatiseur réversible sur le forum ClimatisationBonjour, c'est quoi comme pompe ?
27 juin 2022 à 10:28
consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage sur le forum ClimatisationBonjour, à part des contacteurs de marque télémécanique, qui sont à nu et potentiellement dangereux, pas facile à dire pour les références de votre machine ? à mon avis tout démonter et passer à autre chose.
27 juin 2022 à 10:24
consulter ce sujet Antiquité électrique dans mes combles sur le forum ClimatisationBonjour.
Les commandes sont programmées d'usine avec une température mini et maxi, toutefois vous pouvez effectuer un démarrage à une heure et température données.
Les commandes sont programmées d'usine avec une température mini et maxi, toutefois vous pouvez effectuer un démarrage à une heure et température données.
27 juin 2022 à 10:20
consulter ce sujet Modifier paramètre télécommande climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est mieux, la fréquence de mise en route d'une pompe de relevage varie en fonction de la température demandée, plus elle est basse plus on va condenser, donc démarrera la dite pompe.
Une clim de confort doit être réglée entre 5 et 7 C° en dessous de la température extérieure, une fois la température atteinte le taux d'Hu% est stabilisé, et la régulation fonctionnera correctement, la pompe ne démarrera presque pas.
Il faut savoir que le froid déshumidifie, tant que ce taux d'Hu% n'est pas atteint, cette déshumidification mange environ 30% du froid à fournir dans la pièce.
C'est mieux, la fréquence de mise en route d'une pompe de relevage varie en fonction de la température demandée, plus elle est basse plus on va condenser, donc démarrera la dite pompe.
Une clim de confort doit être réglée entre 5 et 7 C° en dessous de la température extérieure, une fois la température atteinte le taux d'Hu% est stabilisé, et la régulation fonctionnera correctement, la pompe ne démarrera presque pas.
Il faut savoir que le froid déshumidifie, tant que ce taux d'Hu% n'est pas atteint, cette déshumidification mange environ 30% du froid à fournir dans la pièce.
24 juin 2022 à 18:56
consulter ce sujet Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
N'ayant pas plus de renseignements, oui bien sûr, cela est possible pose de l'UE, percer un trou derrière l'UE les tubes ne se verront presque pas étant donné qu'il y a normalement un cache pour justement cacher les sorties de tubes et câbles électriques.
Attention si cette clim sert aussi en pompe à chaleur, il y de l'eau qui s'écoulera de cette UE lors des dégivrages successifs.
Cette eau s'écoule par le dessous.
N'ayant pas plus de renseignements, oui bien sûr, cela est possible pose de l'UE, percer un trou derrière l'UE les tubes ne se verront presque pas étant donné qu'il y a normalement un cache pour justement cacher les sorties de tubes et câbles électriques.
Attention si cette clim sert aussi en pompe à chaleur, il y de l'eau qui s'écoulera de cette UE lors des dégivrages successifs.
Cette eau s'écoule par le dessous.
24 juin 2022 à 18:47
consulter ce sujet Pose climatisation en façade sur le forum ClimatisationBonjour.
U4 problème com UI/UE, prévoir remplacement carte UE, donc c'est fait.
U4 problème com UI/UE, prévoir remplacement carte UE, donc c'est fait.
24 juin 2022 à 18:40
consulter ce sujet Voyant vert clignote climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz, la protection "anti gel" détecte une température trop basse sur l'évaporateur l'UI.
Manque de gaz, la protection "anti gel" détecte une température trop basse sur l'évaporateur l'UI.
24 juin 2022 à 18:38
consulter ce sujet Panne climatiseur Airton sur le forum ClimatisationSuite, donc dire au client qu'il va falloir passer à autre chose, appareil similaire ou split à air.
24 juin 2022 à 18:32
consulter ce sujet Réparer vieille clim Airwell au R22 sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz, et comme il est interdit de manipuler ce type de gaz, R22 ou autres gaz de substitution, R222, etc.
Manque de gaz, et comme il est interdit de manipuler ce type de gaz, R22 ou autres gaz de substitution, R222, etc.
24 juin 2022 à 18:30
consulter ce sujet Réparer vieille clim Airwell au R22 sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui bien sûr, c'est une histoire de débit M3, on rejette que ce que l'on reprend, ou si pas possible il faut surdimensionner les grilles de reprise.
Oui bien sûr, c'est une histoire de débit M3, on rejette que ce que l'on reprend, ou si pas possible il faut surdimensionner les grilles de reprise.
22 juin 2022 à 18:08
consulter ce sujet Entrée d'air gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez mettre que la prise gaz, ou les deux comme vous voulez, au fonctionnement vous verrez la pression HP et BP, par contre bien ramener le gaz contenu dans les manos, il y a environ 150 grs dans ces manos, c'est important pour un split.
Vous pouvez mettre que la prise gaz, ou les deux comme vous voulez, au fonctionnement vous verrez la pression HP et BP, par contre bien ramener le gaz contenu dans les manos, il y a environ 150 grs dans ces manos, c'est important pour un split.
22 juin 2022 à 18:05
consulter ce sujet Deux prises manifold groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Quel voyant ? si c'est celui du M/A c'est peut être normal.
Quel voyant ? si c'est celui du M/A c'est peut être normal.
22 juin 2022 à 17:59
consulter ce sujet Voyant rouge sur clim Hitachi XRAK-35 sur le forum ClimatisationBonjour.
Pas sur... derrière votre commande d'origine il y a une référence, voir avec celle-ci.
Pas sur... derrière votre commande d'origine il y a une référence, voir avec celle-ci.
22 juin 2022 à 17:56
consulter ce sujet Télécommande avec référence pour clim Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Cartes ? manque de gaz ?, vannes ?
Faites un essai en faisant fonctionner qu'une clim, une/une dites nous ce qu'il se passe.
Cartes ? manque de gaz ?, vannes ?
Faites un essai en faisant fonctionner qu'une clim, une/une dites nous ce qu'il se passe.
22 juin 2022 à 17:51
consulter ce sujet Panne tri split Fujitsu Général model AOHG18LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour, personnellement.
Je ne suis pas du tout pour les fonctionnements "auto" surtout en basculement chaud/froid.
Il est préférable de mettre en grande vitesse en mode froid par exemple avec une température basse, puis mettre en PV avec une température agréable qui est de 5/7°C en dessous de la température extérieure.
Ensuite le mode "auto" pour les vitesses de ventilation devraient fonctionner, elles sont gérées par tout un paramètre de sondes différentes, reprise d'air commande filaire, batteries.
Laissez faire et contrôlez régulièrement.
Je ne suis pas du tout pour les fonctionnements "auto" surtout en basculement chaud/froid.
Il est préférable de mettre en grande vitesse en mode froid par exemple avec une température basse, puis mettre en PV avec une température agréable qui est de 5/7°C en dessous de la température extérieure.
Ensuite le mode "auto" pour les vitesses de ventilation devraient fonctionner, elles sont gérées par tout un paramètre de sondes différentes, reprise d'air commande filaire, batteries.
Laissez faire et contrôlez régulièrement.
22 juin 2022 à 17:48
consulter ce sujet Clim Daikin et mode Auto fan sur le forum ClimatisationBonjour,
Rechargez au poids, bien sûr, jusqu'à ce que la pression soit équilibrée. Ensuite, chauffez la bouteille avec un décapeur thermique pour la vider.
Rechargez au poids, bien sûr, jusqu'à ce que la pression soit équilibrée. Ensuite, chauffez la bouteille avec un décapeur thermique pour la vider.
22 juin 2022 à 17:38
consulter ce sujet Technique de recharge clim monobloc par la vanne de service HP sur le forum Climatisation