Profil du membre PL
Actuellement
23 786
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit PL
a posté 13 833 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Peut-être que la commande est dans le flux d'air du soufflage, ayant peut-être une sonde dans celle-ci ?
Peut-être que la commande est dans le flux d'air du soufflage, ayant peut-être une sonde dans celle-ci ?
04 mai 2022 à 15:50
consulter ce sujet Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins il est logique que si les unités sont toutes à l'arrêt il est impossible que ce soit un problème de passage de fluide ou de ventilation, peut-être un bruit sur les platines des UI.
Quand il n'y a plus de courant (disjoncteur de puissance coupé) le bruit est-il toujours présent ?
Je rejoins il est logique que si les unités sont toutes à l'arrêt il est impossible que ce soit un problème de passage de fluide ou de ventilation, peut-être un bruit sur les platines des UI.
Quand il n'y a plus de courant (disjoncteur de puissance coupé) le bruit est-il toujours présent ?
04 mai 2022 à 15:42
consulter ce sujet Léger bruit splits climatiseur Daikin éteinte sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut mettre le monobloc directement avec la sortie air chaud à l'extérieur, si pas d'autre possibilité que dans le garage le volume de celui-ci est suffisant pour ventiler.
Ce genre d'appareil n'est absolument pas prévu pour être gainé, risque de casse compresseur et autres.
Il faut mettre le monobloc directement avec la sortie air chaud à l'extérieur, si pas d'autre possibilité que dans le garage le volume de celui-ci est suffisant pour ventiler.
Ce genre d'appareil n'est absolument pas prévu pour être gainé, risque de casse compresseur et autres.
04 mai 2022 à 15:29
consulter ce sujet Raccordement évacuation climatiseur cave à vin sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne reprends rien, je prends point par point, le fait de passer 2 x 2 ou 5h seul ne change pas grand chose, sauf le prix de l'heure.
La vernalisation est importante cela a pu entrainer des dégâts secondaires, quoi ? Cela on ne peut que le découvrir qu'au fur et à mesure, à vous de bien suivre les interventions successives afin d'éliminer aussi au fur et à mesure les causes.
Je ne reprends rien, je prends point par point, le fait de passer 2 x 2 ou 5h seul ne change pas grand chose, sauf le prix de l'heure.
La vernalisation est importante cela a pu entrainer des dégâts secondaires, quoi ? Cela on ne peut que le découvrir qu'au fur et à mesure, à vous de bien suivre les interventions successives afin d'éliminer aussi au fur et à mesure les causes.
22 avril 2022 à 15:45
consulter ce sujet Dépannage climatisation Daikin RZQSG 199 L9V1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vois que vous avez un code UA sur la commande filaire, ce qui veut dire que votre UI n'est pas compatible avec votre UE donnez nous les références des UI et UE complètes.
Je vois que vous avez un code UA sur la commande filaire, ce qui veut dire que votre UI n'est pas compatible avec votre UE donnez nous les références des UI et UE complètes.
22 avril 2022 à 15:39
consulter ce sujet Problème climatisation Daikin RY71B7V1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Le fait de garder les tubes si ils sont du bon diamètre aucune gène sur ce point, cela est du seulement à la réinstallations du nouveau matériels dudgeons fuyants, non contrôle sous azote du circuit, bref mise en service nulle et mal effectuée, à refaire avant de tous casser et comme tam appelez un pro.
Le fait de garder les tubes si ils sont du bon diamètre aucune gène sur ce point, cela est du seulement à la réinstallations du nouveau matériels dudgeons fuyants, non contrôle sous azote du circuit, bref mise en service nulle et mal effectuée, à refaire avant de tous casser et comme tam appelez un pro.
22 avril 2022 à 15:31
consulter ce sujet Changer tubes climatiseur De Dietrich sur le forum ClimatisationBonjour.
Je parlais de la carte UI et non carte UE.
Je parlais de la carte UI et non carte UE.
22 avril 2022 à 15:26
consulter ce sujet Problème climatisation Daikin RY71B7V1 sur le forum ClimatisationBonjour.
6.5-5.7
6.5-5.7
22 avril 2022 à 15:24
consulter ce sujet Remplacement compresseur frigo sur le forum ClimatisationBonjour Mr bricolage.
Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.
Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.
22 avril 2022 à 15:22
consulter ce sujet Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106 sur le forum ClimatisationBonjour.
Non 0.7 W à cela ne devrait être préjudiciable.
Non 0.7 W à cela ne devrait être préjudiciable.
21 avril 2022 à 17:23
consulter ce sujet Remplacement compresseur frigo sur le forum ClimatisationBonjour.
"Le boitier ne s'allume pas" quel boitier ?
"Le réparateur suggère un changement de carte électronique, puis de deux et puis du moteur du ventilateur selon la visite et un temps de main d’œuvre de 5 heures. est- ce crédible ?" Oui.
"Et quand bien même, je me demande s'il ne trouverait autre chose par la suite ?". Ça c'est possible.
Votre machine date de quelle année ? si moins de 3 ans ces pièces sont garanties, 5 ans pour le compresseur, mais pas la main-d'œuvre.
"Le boitier ne s'allume pas" quel boitier ?
"Le réparateur suggère un changement de carte électronique, puis de deux et puis du moteur du ventilateur selon la visite et un temps de main d’œuvre de 5 heures. est- ce crédible ?" Oui.
"Et quand bien même, je me demande s'il ne trouverait autre chose par la suite ?". Ça c'est possible.
Votre machine date de quelle année ? si moins de 3 ans ces pièces sont garanties, 5 ans pour le compresseur, mais pas la main-d'œuvre.
20 avril 2022 à 15:05
consulter ce sujet Dépannage climatisation Daikin RZQSG 199 L9V1 sur le forum ClimatisationBonjour.
UE dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieur et la commande centralisée.
Certainement la carte UI.
UE dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieur et la commande centralisée.
Certainement la carte UI.
20 avril 2022 à 14:59
consulter ce sujet Problème climatisation Daikin RY71B7V1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins votre chauffagiste, les 300w de consommation sont dues à la résistance de carter du compresseur afin de chauffer l’huile si l’huile est trop froide voire même pour certaines marque que le compresseur n’est pas à la bonne température risque de casse de celui-ci.
Je rejoins votre chauffagiste, les 300w de consommation sont dues à la résistance de carter du compresseur afin de chauffer l’huile si l’huile est trop froide voire même pour certaines marque que le compresseur n’est pas à la bonne température risque de casse de celui-ci.
12 avril 2022 à 09:18
consulter ce sujet Coupure alimentation sur PAC par système horloge ou au autre sur le forum ClimatisationBonjour.
E5 = protection d’alimentation compresseur.
Une sécurité est en activité, klixon, thermique, protection interne.
Il faut ouvrir la machine et suivre le schéma électrique
E5 = protection d’alimentation compresseur.
Une sécurité est en activité, klixon, thermique, protection interne.
Il faut ouvrir la machine et suivre le schéma électrique
12 avril 2022 à 09:14
consulter ce sujet Erreur E5 Climatiseur Olimpia Splendid sur le forum ClimatisationBonjour.
Rebelote fuite de gaz.
Rebelote fuite de gaz.
11 avril 2022 à 17:46
consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu AOYG09LMCA défectueux sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai pas ce code panne de 15 clignotements.
Je n'ai pas ce code panne de 15 clignotements.
11 avril 2022 à 17:42
consulter ce sujet Clim Hitachi RAK 25RPB UE 15 clignotements sur le forum ClimatisationBonjour,
"Ah oui une fois 22 degrés atteints la pac extérieure s'arrête." Normal.
"une fois qu'elle a atteint elle me souffle du froid pendant 1h donc ma température ambiante redescend entre 20 à 21 degrés et là elle se remet à souffler chaud jusqu’à atteindre température de 22 degrés." Normal aussi.
Pour moi vous avez une machine qui fonctionne correctement et surement une bonne isolation (?).
Par contre il existe peut-être une méthode sur votre commande ou autre afin de couper la ventilation lorsque la température est atteinte, à voir avec votre installateur ou constructeur.
"Ah oui une fois 22 degrés atteints la pac extérieure s'arrête." Normal.
"une fois qu'elle a atteint elle me souffle du froid pendant 1h donc ma température ambiante redescend entre 20 à 21 degrés et là elle se remet à souffler chaud jusqu’à atteindre température de 22 degrés." Normal aussi.
Pour moi vous avez une machine qui fonctionne correctement et surement une bonne isolation (?).
Par contre il existe peut-être une méthode sur votre commande ou autre afin de couper la ventilation lorsque la température est atteinte, à voir avec votre installateur ou constructeur.
09 avril 2022 à 12:05
consulter ce sujet Problème climatisation Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour,
La pompe de circulation ? réseaux chauffage emboué ? Y a t'il un code défaut ?
La pompe de circulation ? réseaux chauffage emboué ? Y a t'il un code défaut ?
09 avril 2022 à 11:59
consulter ce sujet PAC Daikin Altherma Air/Eau ECS OK mais pas de chauffage sur le forum ClimatisationBonjour,
Si vous tombez avec un vrai formateur de métier qui a déjà exercé, l'écouter et il fait savoir qu'il faut après mini 5 ans de début de pratique avant de commencer à être pas trop mal.
Si vous tombez avec un vrai formateur de métier qui a déjà exercé, l'écouter et il fait savoir qu'il faut après mini 5 ans de début de pratique avant de commencer à être pas trop mal.
09 avril 2022 à 11:57
consulter ce sujet Conseils formation AFPA dépanneur climatisation sur le forum ClimatisationBonjour,
Bienvenu au club, si le ventilo démarre je pencherais sur un compresseur HS électriquement, il y a une méthode pour contrôler si la carte inverter est OK avec un appareil de mesure.
Hors tension débrancher les sorties alim compresseur sur la carte inverter ou compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant continu.
Effectuer trois démarrages et effectuer trois mesures en sortie UV, UW, VW (attention mesures très rapides) si les mesures sont identiques carte OK si non carte HS.
Ça c'est la base.
Ensuite, si ce n'est pas un inverter peut être que le "claquement" est dû au klicson qui fait un "pop" à vérifier.
Si inverter compresseur HS électriquement remplacement carte, compresseur, et gaz.
Si non inverter remplacement compresseur et contacteur de puissance.
Bienvenu au club, si le ventilo démarre je pencherais sur un compresseur HS électriquement, il y a une méthode pour contrôler si la carte inverter est OK avec un appareil de mesure.
Hors tension débrancher les sorties alim compresseur sur la carte inverter ou compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant continu.
Effectuer trois démarrages et effectuer trois mesures en sortie UV, UW, VW (attention mesures très rapides) si les mesures sont identiques carte OK si non carte HS.
Ça c'est la base.
Ensuite, si ce n'est pas un inverter peut être que le "claquement" est dû au klicson qui fait un "pop" à vérifier.
Si inverter compresseur HS électriquement remplacement carte, compresseur, et gaz.
Si non inverter remplacement compresseur et contacteur de puissance.
09 avril 2022 à 11:54
consulter ce sujet Dépannage compresseur Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour,
Je suppose que si vous avez fait faire différents devis donc par déduction une étude = bilan thermique, si ce n'est pas le cas réviser la copie.
Je suppose que si vous avez fait faire différents devis donc par déduction une étude = bilan thermique, si ce n'est pas le cas réviser la copie.
09 avril 2022 à 11:32
consulter ce sujet Quelle technologie de clim en Touraine sur le forum ClimatisationBonjour, étant sur un site d'entraide, je ne vois pas trop à quoi ce cela peut servir surtout LG, en tant que pro n'installant absolument pas du tout cette marque comme Airton d'ailleurs. Bon courage.
09 avril 2022 à 11:29
consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Certainement quelque chose de dessoudée ou cassée sur une carte.
Des photos pourront certainement aider les personnes plus forts que moi dans ce domaine.
Certainement quelque chose de dessoudée ou cassée sur une carte.
Des photos pourront certainement aider les personnes plus forts que moi dans ce domaine.
22 mars 2022 à 15:56
consulter ce sujet Inverter Elektra avec carte électroniques Airwel groupe pas d'alimentation sur le forum ClimatisationBonjour, à 150€ c'est très cher, moitié prix serait plus juste.
Pour expliquer, si il manque maxi10 % de la charge on peut effectuer un complément de charge une fois la fuite réparée.
Ce qui revient moins cher.
"Ce n'est pas possible quand 15 ans, elle est perdus du Gaz même sans fuites ?"
une fuite ou micro fuite peut arriver n'importe quand, ou jamais, par contre perdre du gaz sans fuite ???
La seule chose est qu'un technicien ai mis ses manomètres et à ce moment quand il les mets ou les enlève un pshitt, donc légère perte de gaz. Il se peut aussi que la valve de prise de pression soit fuyarde.
Pour expliquer, si il manque maxi10 % de la charge on peut effectuer un complément de charge une fois la fuite réparée.
Ce qui revient moins cher.
"Ce n'est pas possible quand 15 ans, elle est perdus du Gaz même sans fuites ?"
une fuite ou micro fuite peut arriver n'importe quand, ou jamais, par contre perdre du gaz sans fuite ???
La seule chose est qu'un technicien ai mis ses manomètres et à ce moment quand il les mets ou les enlève un pshitt, donc légère perte de gaz. Il se peut aussi que la valve de prise de pression soit fuyarde.
19 mars 2022 à 10:57
consulter ce sujet Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique sur le forum ClimatisationBonjour.
Quel est la led qui clignote ? voyant marche ? minuterie ? ou les deux ? et combien de fois ?
Quel est la led qui clignote ? voyant marche ? minuterie ? ou les deux ? et combien de fois ?
19 mars 2022 à 10:46
consulter ce sujet Problème chauffage climatisation Zénith AC-SR-35-QC sur le forum ClimatisationBonjour.
Pouvez-vous nous envoyer les schémas électriques UI et UE ?
Merci.
Pouvez-vous nous envoyer les schémas électriques UI et UE ?
Merci.
16 mars 2022 à 18:13
consulter ce sujet Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric sur le forum ClimatisationBonjour.
On ne fait pas que nettoyer, on effectue des contrôles de fonctionnement que seul un frigoriste peut faire.
Et je rejoins AAC certainement une fuite donc manque de gaz, un conseil tout stopper avant de casser des pièces avec plus de conséquences financières.
On ne fait pas que nettoyer, on effectue des contrôles de fonctionnement que seul un frigoriste peut faire.
Et je rejoins AAC certainement une fuite donc manque de gaz, un conseil tout stopper avant de casser des pièces avec plus de conséquences financières.
16 mars 2022 à 18:02
consulter ce sujet Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme expliqué maintes fois sur ce forum, quand on remplace un ventilateur UE ou un compresseur, il faut remplacer la carte inverter avec.
Il va falloir recommencer, remplacer le moteur et la carte.
Si pas plus dégâts tant mieux, suite à cela, le compresseur peut avoir subit des dégâts.
Comme expliqué maintes fois sur ce forum, quand on remplace un ventilateur UE ou un compresseur, il faut remplacer la carte inverter avec.
Il va falloir recommencer, remplacer le moteur et la carte.
Si pas plus dégâts tant mieux, suite à cela, le compresseur peut avoir subit des dégâts.
16 mars 2022 à 17:58
consulter ce sujet Problème régulation clim Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
16 mars 2022 à 17:52
consulter ce sujet Panne gaz de refoulement trop élevé sur le forum ClimatisationBonjour.
"P. S. : La terre n'était pas branchée" et bien c'est dangereux tout ça.
Si vous disjonctez c'est qu'il y a un court-jus franc.
Le plus fréquent est le compresseur au démarrage.
"P. S. : La terre n'était pas branchée" et bien c'est dangereux tout ça.
Si vous disjonctez c'est qu'il y a un court-jus franc.
Le plus fréquent est le compresseur au démarrage.
15 mars 2022 à 18:23
consulter ce sujet Clim Toshiba quand l'unité extérieure se met en marche tout s'éteint sur le forum ClimatisationBonjour,
Avant toutes choses, faites une bonne isolation, là vous économiserez de l'argent, de plus vous voulez sous dimensionner votre installation ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Pour le reste faites venir plusieurs sociétés de clim, des frigoristes pas des chauffagistes, de manière à avoir plusieurs propositions de devis et bilan thermique.
Avant toutes choses, faites une bonne isolation, là vous économiserez de l'argent, de plus vous voulez sous dimensionner votre installation ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Pour le reste faites venir plusieurs sociétés de clim, des frigoristes pas des chauffagistes, de manière à avoir plusieurs propositions de devis et bilan thermique.
13 mars 2022 à 10:10
consulter ce sujet Avis avant installation PAC Air Air sur le forum ClimatisationBonjour.
Appeler le constructeur, il vous renseignera sur les disponibilités et compatibilité de matériel, s'il est trop ancien, il vous faudra tout remplacer.
Peut-être avec une autre marque, comme Daikin ou Mitsubishi électrique.
Ne pas hésiter à faire jouer la concurrence.
Appeler le constructeur, il vous renseignera sur les disponibilités et compatibilité de matériel, s'il est trop ancien, il vous faudra tout remplacer.
Peut-être avec une autre marque, comme Daikin ou Mitsubishi électrique.
Ne pas hésiter à faire jouer la concurrence.
12 mars 2022 à 15:07
consulter ce sujet Panne unité extérieure Panasonic CU-2E18CBPG sur le forum ClimatisationBonjour, impeccable.
12 mars 2022 à 10:07
consulter ce sujet Panneaux de climatiseur s’ouvrant et fermant constamment sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme AAC, carte inverter qui fait des siennes.
Comme AAC, carte inverter qui fait des siennes.
12 mars 2022 à 10:04
consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
08 mars 2022 à 15:30
consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B sur le forum ClimatisationBonjour.
La réponse est simple /: non.
La réponse est simple /: non.
08 mars 2022 à 15:15
consulter ce sujet Extension climatiseur Technibel SCDF32 sur le forum ClimatisationBonjour.
Citation :Ben non, si ce n'est pas visible. Si un tube est plié il y aura des problèmes de fonctionnement.
A-t-on un moyen de vérifier si une gaine est cassée (je pose cette question car la partie dans le mur n'est pas visible).
08 mars 2022 à 15:05
consulter ce sujet Tester des gaines frigorifiques prêtes à l'emploi sur le forum ClimatisationEt coupure électrique ?
05 mars 2022 à 15:26
consulter ce sujet Recherche réparateur clim département du Gard sur le forum ClimatisationBonjour, vous coupez le courant pourquoi ?
05 mars 2022 à 15:25
consulter ce sujet Recherche réparateur clim département du Gard sur le forum ClimatisationBonjour, OK en mp3, mais pas de définition audible ???? Et votre installateur il dit quoi ?
05 mars 2022 à 15:23
consulter ce sujet Bruits UI climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, avec la même procédure contrôler toutes les sondes.
05 mars 2022 à 15:18
consulter ce sujet Problème E40 climatiseur Technibel sur le forum ClimatisationBonjour,
Merci du retour. Coupure HP, cela voudrait plus dire qu'il y avait surement des incondensables lors de la 1er MES, pas le fait de démarrer qu'une seule UI c'est prévu pour.
Merci du retour. Coupure HP, cela voudrait plus dire qu'il y avait surement des incondensables lors de la 1er MES, pas le fait de démarrer qu'une seule UI c'est prévu pour.
05 mars 2022 à 15:12
consulter ce sujet Fuite split clim Toshiba fait du bruit sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet les références se rapprochent mais, il y a un mais... Voir avec leur plateforme.
En effet les références se rapprochent mais, il y a un mais... Voir avec leur plateforme.
05 mars 2022 à 15:08
consulter ce sujet Carte électronique pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour, celle qui est liée avec votre UE.
05 mars 2022 à 15:06
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi n'est plus pilotée par le thermostat sur le forum ClimatisationBonjour,
Il y a quelque chose que je ne comprends pas pourquoi des coupures de courant ?
J'effectue ce genre de manipulation sur toutes sortes de machines, petites, moyennes, grosses, et jamais j'ai des soucis de redémarrage.
Si vous effectuez des coupures de courant pour faire des économies d'énergie et bien vous n'en faites pas. Et donc si vous coupez le lundi et que vous voulez démarrer le jeudi sans préchauffage attendez-vous à avoir de la casse, c'est comme une voiture, la réchauffer avant de partir.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas pourquoi des coupures de courant ?
J'effectue ce genre de manipulation sur toutes sortes de machines, petites, moyennes, grosses, et jamais j'ai des soucis de redémarrage.
Si vous effectuez des coupures de courant pour faire des économies d'énergie et bien vous n'en faites pas. Et donc si vous coupez le lundi et que vous voulez démarrer le jeudi sans préchauffage attendez-vous à avoir de la casse, c'est comme une voiture, la réchauffer avant de partir.
05 mars 2022 à 15:05
consulter ce sujet Panne de courant clim Toshiba inverter sur le forum ClimatisationBonjour,
Avec plus d'infos de votre part sur votre installation nous serons à même de vous répondre.
Quoi qu'il en soit il y aura toujours des ponts thermiques, ça on n'y peut rien, mais on peut les minimiser, comme les gaines isolées comme expliqué par tam, et une bonne étude thermique, et surtout une société de clim pas de chauffage.
Avec plus d'infos de votre part sur votre installation nous serons à même de vous répondre.
Quoi qu'il en soit il y aura toujours des ponts thermiques, ça on n'y peut rien, mais on peut les minimiser, comme les gaines isolées comme expliqué par tam, et une bonne étude thermique, et surtout une société de clim pas de chauffage.
05 mars 2022 à 14:59
consulter ce sujet PAC air-air ponts thermiques sur le forum ClimatisationBonjour,
Si vous voulez une température de salle informatique cela ne sera pas possible, c'est du confort pas une salle blanche et il est normal d'avoir un décalages entre toutes ces données 2/3°c
La sonde de reprise dans l'UI ne perturbe rien du tout elle reprend un volume et donc retransmet une valeur./
"Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18" impossible, vous êtes dans quel pays ? si vous demandez 18°c à la commande c'est que vous demandez 18°C en commande à votre UI, par contre s'il fait 22°C et que la clim ne démarre pas en mode froid c'est qu'il y a un autre problème.
Si vous demandez 18°C en mode chaud et qu'il fait 22°C en reprise c'est normal qu'elle ne démarre pas.
Si vous voulez une température de salle informatique cela ne sera pas possible, c'est du confort pas une salle blanche et il est normal d'avoir un décalages entre toutes ces données 2/3°c
La sonde de reprise dans l'UI ne perturbe rien du tout elle reprend un volume et donc retransmet une valeur./
"Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18" impossible, vous êtes dans quel pays ? si vous demandez 18°c à la commande c'est que vous demandez 18°C en commande à votre UI, par contre s'il fait 22°C et que la clim ne démarre pas en mode froid c'est qu'il y a un autre problème.
Si vous demandez 18°C en mode chaud et qu'il fait 22°C en reprise c'est normal qu'elle ne démarre pas.
05 mars 2022 à 14:52
consulter ce sujet Température climatiseur inverter LG sur le forum ClimatisationBonjour,
C'est toujours la même chose si votre installateur frigoriste et non chauffagiste est compétent, tout peut fonctionner.
Gree marque moyenne Daikin est mieux et Mitsubishi électrique est encore un peu au dessus.
C'est toujours la même chose si votre installateur frigoriste et non chauffagiste est compétent, tout peut fonctionner.
Gree marque moyenne Daikin est mieux et Mitsubishi électrique est encore un peu au dessus.
05 mars 2022 à 14:43
consulter ce sujet Avis forum climatisation climatiseur Gree sur le forum ClimatisationBonjour,
Spécifier que c'est du Mitsubishi Heavy et non Mitsubishi électrique, qui est de qualité moindre.
Les contacter sur leur plateforme ils sauront peut-être vous répondre ?
Spécifier que c'est du Mitsubishi Heavy et non Mitsubishi électrique, qui est de qualité moindre.
Les contacter sur leur plateforme ils sauront peut-être vous répondre ?
05 mars 2022 à 14:41
consulter ce sujet Redémarrage PAC Mitsubishi impossible affiche WAIT S sur le forum ClimatisationBonjour.
Généralement quand il y a un souci avec la carte inverter c'est qu'il y a un problème lié avec le compresseur ou les ventilos.
Si la carte lâche il faut approfondir la cause.
Généralement quand il y a un souci avec la carte inverter c'est qu'il y a un problème lié avec le compresseur ou les ventilos.
Si la carte lâche il faut approfondir la cause.
05 mars 2022 à 09:09
consulter ce sujet PAC Fujitsu Atlantic carte défectueuse ? sur le forum Climatisation