Profil du membre PL
Actuellement
23 788
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit PL
a posté 13 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, et bien il est sur de lui, si on est du métier de frigoriste je dis bien frigoriste, à votre place comme vous nous posez la question je serais vraiment inquiet.

ce n'est pas parce qu'il bosse sur des gros chantier d'autan plus qu'il être fin dans ce domaine. Mais 1/4- 3/8 ça va ce n'est pas non plus compliqué.


ce n'est pas parce qu'il bosse sur des gros chantier d'autan plus qu'il être fin dans ce domaine. Mais 1/4- 3/8 ça va ce n'est pas non plus compliqué.15 mai 2021 à 18:01
consulter ce sujet Bi-Tubes isolés M1 1/4 3/8 cintreuse ou pas ? sur le forum ClimatisationBonjour, si c'est vrai Genial.
15 mai 2021 à 17:54
consulter ce sujet Recharge pompe à chaleur de piscine JD PAC 60 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
Je ne sais pas ou vous avez trouvez votre code panne, mais vous avez un souci de platine ou de compresseur HS voire les deux car souvent c'est lié.
15 mai 2021 à 17:53
consulter ce sujet Problème chaud PAC Hitachi RAM65QH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut être patient les codes panne ne viennent pas en 5 minutes en principe il faut 17 démarrages ou analyses avant qu'un code apparaisse.
La diode extérieure verte qui clignote c'est normal. donc il y a autre chose, un mauvais câblage ? Inversion de fils ?
Bref un truc simple ?
Citation :Encore un installateur ne connaissant rien et sûrement pas agréé et ne détenant aucune habilitation.
L'installateur se casse la tête.
Après appel auprès des services Daikin aucune solution trouvée, il faut faire appel à un technicien qui va devoir se déplacer.
Il faut être patient les codes panne ne viennent pas en 5 minutes en principe il faut 17 démarrages ou analyses avant qu'un code apparaisse.
La diode extérieure verte qui clignote c'est normal. donc il y a autre chose, un mauvais câblage ? Inversion de fils ?
Bref un truc simple ?
15 mai 2021 à 17:46
consulter ce sujet Panne clim Daikin pas de codes erreur sur le forum ClimatisationBonjour.
Soit commande HS donc à remplacer soit carte UI HS à remplacer.
Soit commande HS donc à remplacer soit carte UI HS à remplacer.
15 mai 2021 à 17:40
consulter ce sujet Panne affichage LCD pompe à chaleur Daikin EDHQ014BB6V3 sur le forum ClimatisationBonjour, problème de sonde décalées.
Citation :Comment avez-vous procédé et avec quel tableau ?
J'ai contrôlé les diverses sondes, pas de soucis de ce côté non plus.
15 mai 2021 à 17:39
consulter ce sujet Problème sur ventilateur intérieur climatisation LG sur le forum ClimatisationBonjour.
A vérifier.
Citation :Ce qui voudrait dire que soit manque de gaz (surchauffe compresseur), soit une sonde de contrôle/protection décalée.
Sur la brochure le code P5 correspond à une protection contre une température excessive du capot du compresseur.
A vérifier.
11 mai 2021 à 18:21
consulter ce sujet Code panne P5 split système Saunier Duval sur le forum ClimatisationBonjour.
NON ! et RE NON !
Ça ne fonctionne pas comme cela, il faut appeler un frigoriste de métier car il est strictement interdit de remettre du gaz à l'aventure, il faut récupérer ce qu'il reste, le peser pour voir si le poids est OK, si non il y a une fuite ou plusieurs et ça coûte une blinde, et souvent comme je le pense, acheter du gaz sur internet souvent il est frelaté donc aie...
Pour les pannes suivantes 1kg de gaz correspond à une TONNE de Co2 dans l'atmosphère, si vous en avez rien à faire dommage pour vous et vos enfants, enfin si vous en avez...


Donc pour le suivi il faut trouver cette fameuse fuite et y remédier.
Si vous voulez plus renseignement et si cela vous intéresse consulter éventuellement ce forum tout y est.
NON ! et RE NON !
Ça ne fonctionne pas comme cela, il faut appeler un frigoriste de métier car il est strictement interdit de remettre du gaz à l'aventure, il faut récupérer ce qu'il reste, le peser pour voir si le poids est OK, si non il y a une fuite ou plusieurs et ça coûte une blinde, et souvent comme je le pense, acheter du gaz sur internet souvent il est frelaté donc aie...
Pour les pannes suivantes 1kg de gaz correspond à une TONNE de Co2 dans l'atmosphère, si vous en avez rien à faire dommage pour vous et vos enfants, enfin si vous en avez...



Donc pour le suivi il faut trouver cette fameuse fuite et y remédier.
Si vous voulez plus renseignement et si cela vous intéresse consulter éventuellement ce forum tout y est.
11 mai 2021 à 18:16
consulter ce sujet Recharge pompe à chaleur de piscine JD PAC 60 sur le forum ClimatisationBonjour,
Là c'est bizarre, et pas logique.
Le bruit vient peut-être d'autre chose ? Peut-être aussi que les unités étant plus éloignées que celles de votre chambre, le compresseur produit plus de "puissance" vitesse, provoquant plus de basses.
Votre UE est-elle fixée sur le mur ?
Là c'est bizarre, et pas logique.
Le bruit vient peut-être d'autre chose ? Peut-être aussi que les unités étant plus éloignées que celles de votre chambre, le compresseur produit plus de "puissance" vitesse, provoquant plus de basses.
Votre UE est-elle fixée sur le mur ?
08 mai 2021 à 18:09
consulter ce sujet Bruit compresseur inverter clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Normalement on met les bouches de soufflage à l'opposé de la reprise.
C'est l’idéal pour un meilleur rendement et de fonctionnement.
Normalement on met les bouches de soufflage à l'opposé de la reprise.
C'est l’idéal pour un meilleur rendement et de fonctionnement.
08 mai 2021 à 18:05
consulter ce sujet Avis projet installation climatisation gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
Je serais partant comme AAC le compresseur HS en défaut d'isolement, mais il y a une chose qui m'inquiète.
"J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter".
Et ça c'est pas logique ?
Je serais partant comme AAC le compresseur HS en défaut d'isolement, mais il y a une chose qui m'inquiète.
"J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter".
Et ça c'est pas logique ?
08 mai 2021 à 18:00
consulter ce sujet Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA sur le forum ClimatisationBonjour,
A la place de mettre du 4mm² (phase, neutre + terre), mettez du 6mm² (phase, neutre + terre) ce sera moins cher et plus facile à poser.
Pour le 1.5mm² oui c'est bon, par contre bien regarder si c'est de 3G1.5mm² ou du 4G1.5mm² ou 5G1.5mm².
En inverter il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D, 2X le prix d'un courbe C (environ).
A la place de mettre du 4mm² (phase, neutre + terre), mettez du 6mm² (phase, neutre + terre) ce sera moins cher et plus facile à poser.
Pour le 1.5mm² oui c'est bon, par contre bien regarder si c'est de 3G1.5mm² ou du 4G1.5mm² ou 5G1.5mm².
En inverter il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D, 2X le prix d'un courbe C (environ).
08 mai 2021 à 17:55
consulter ce sujet Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF sur le forum ClimatisationBonjour.
Peut-être pas le même gaz ?
Peut-être pas le même gaz ?
08 mai 2021 à 17:45
consulter ce sujet Quel intérêt du nouveau groupe Daikin 2MXM68N sur le forum ClimatisationBonjour.
E01 problème HP, soit c'est une sonde de relevée de température qui est décalée, soit un pressostat HS.
E01 problème HP, soit c'est une sonde de relevée de température qui est décalée, soit un pressostat HS.
08 mai 2021 à 17:43
consulter ce sujet Code E01 sur pompe Technibel PHRT127FAA sur le forum ClimatisationRe, le code 20 n'existe pas.
08 mai 2021 à 17:38
consulter ce sujet Problème climatisation LG FM19AH sur le forum ClimatisationBonjour, êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode, froid notamment ?
08 mai 2021 à 17:36
consulter ce sujet Problème climatisation LG FM19AH sur le forum ClimatisationBonjour.
Ou alors il est automatique dans le fonctionnement de votre clim ?
Citation :Maintenant que je sais ce qu'est l'effet Coanda, je pense qu'il doit y avoir un bouton sur la commande et l'explication doit être dans le manuel de fonctionnement, fourni avec la machine.
Qui pourrait m'expliquer comment activer l'effet Coanda sur une unité stylish de Daikin en mode chauffage.
Ou alors il est automatique dans le fonctionnement de votre clim ?
08 mai 2021 à 17:31
consulter ce sujet Effet Coanda climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Donc si vous avez une grille de reprise en volume, gainée et isolée très important), donc il ne devrait pas avoir trop de souci au niveau de la sonde de reprise gainable, il faut que les gaines de soufflage soient isolées aussi.
Si tout est OK de ce coté, je ne comprend pas votre réflexion de fonctionnement, la clim se coupe quand la température est atteinte, il est possible qu'une sonde soit décalée?, à vérifier.
Donc si vous avez une grille de reprise en volume, gainée et isolée très important), donc il ne devrait pas avoir trop de souci au niveau de la sonde de reprise gainable, il faut que les gaines de soufflage soient isolées aussi.
Si tout est OK de ce coté, je ne comprend pas votre réflexion de fonctionnement, la clim se coupe quand la température est atteinte, il est possible qu'une sonde soit décalée?, à vérifier.
05 mai 2021 à 11:32
consulter ce sujet Localisation sonde unité intérieure climatisation gainable sur le forum ClimatisationBonjour,
C3 ? Erreur E03 = contact alarme ouvert, alarme immédiate ou retardée avec rétablissement manuel ou automatique circuit 1 / dépend paramètre C31 (lu page 8 du manuel sur internet).
C31 voir page 6 du manuel sur internet.
H 2 ?
C3 ? Erreur E03 = contact alarme ouvert, alarme immédiate ou retardée avec rétablissement manuel ou automatique circuit 1 / dépend paramètre C31 (lu page 8 du manuel sur internet).
C31 voir page 6 du manuel sur internet.
H 2 ?
05 mai 2021 à 10:44
consulter ce sujet Infos remplacement PJ 32 IR 33 Carrel sur le forum ClimatisationBonjour.
Je verrais bien un blocage partielle voire complet du compresseur, essaie de démarrer, force surintensité puis disjonction.
Je verrais bien un blocage partielle voire complet du compresseur, essaie de démarrer, force surintensité puis disjonction.
05 mai 2021 à 09:58
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur piscine sur le forum ClimatisationBonjour, effectivement vous pouvez rajouter une UI 9 dans le respect souligné par Dom de l'ordre de connexion des tubes et électrique.
Il faudra certainement rajouter du gaz, à contrôler suivant les prescriptions constructeur.
Il faudra certainement rajouter du gaz, à contrôler suivant les prescriptions constructeur.
05 mai 2021 à 09:56
consulter ce sujet Dépassement puissance admissible groupe Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Lire ma réponse question 2198 :
Climatiseur Flyair affiche un code d'erreur PC
Lire ma réponse question 2198 :
Climatiseur Flyair affiche un code d'erreur PC
05 mai 2021 à 09:41
consulter ce sujet Clim Airton erreur PC sur le forum ClimatisationBonjour, besoin de renseignements, 1 tri split, 3 mono split ?
05 mai 2021 à 09:37
consulter ce sujet Bruit compresseur inverter clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, après avoir débranché le compresseur, et que plus rien disjoncte, il certain que le compresseur est HS.
Il est fortement conseillé comme le compresseur est cassé électriquement de remplacer la carte inverter avec.
Il est fortement conseillé comme le compresseur est cassé électriquement de remplacer la carte inverter avec.
05 mai 2021 à 09:35
consulter ce sujet PAC Daikin et compresseur en panne sur le forum ClimatisationBonjour, dans votre cas, une réduction suffira, pas besoin de tout casser.
01 mai 2021 à 18:34
consulter ce sujet Réduire sortie gaine climatiseur mobile Altech sur le forum ClimatisationBonjour, lire ma réponse à la question 7024.
01 mai 2021 à 18:31
consulter ce sujet Branchement pompe à chaleur Carrier sur le forum ClimatisationBonjour,
Après renseignements, il s'avère qu'en multi le fil W de vos UI ne doit pas être branché, il ne se branche qu'en mono.
D'après ce que j'ai compris c'est une histoire d'équilibrage de courant. Je n'en sais pas plus.
Après renseignements, il s'avère qu'en multi le fil W de vos UI ne doit pas être branché, il ne se branche qu'en mono.
D'après ce que j'ai compris c'est une histoire d'équilibrage de courant. Je n'en sais pas plus.
01 mai 2021 à 18:28
consulter ce sujet Problème branchement clim Qlima sur le forum ClimatisationBonjour,
1 : sonde de l'unité intérieure (UI installée dans les combles)
2 : sonde de la télécommande filaire (installée à l'intérieur de la maison)
3 : faire la moyenne des 2 températures.
Ça vous avez trouvé.
Pour résoudre tous ces soucis il faut absolument gainer la reprise de votre UI soit avec une grille en volume générale, soit avec une grille dans chaque pièce.
1 : sonde de l'unité intérieure (UI installée dans les combles)
2 : sonde de la télécommande filaire (installée à l'intérieur de la maison)
3 : faire la moyenne des 2 températures.
Ça vous avez trouvé.
Citation :Pour résoudre ce problème, il faut soit travailler qu'avec la sonde d'ambiance mais on se retrouve avec un problème majeur l'échange sur la batterie sera compliqué aussi bien en mode chaud car dans les combles il fait très froid, et inversement l'été, ce qui voudra dire qu'il faudra surconsommer pour arriver aux températures demandées.
Les combles étant très aérés, en exagérant un peu, c'est comme si l'unité intérieure se trouvait à l'extérieur, donc avec un écart de température très important avec l'intérieur de la maison.
Pour résoudre tous ces soucis il faut absolument gainer la reprise de votre UI soit avec une grille en volume générale, soit avec une grille dans chaque pièce.
01 mai 2021 à 18:09
consulter ce sujet Localisation sonde unité intérieure climatisation gainable sur le forum ClimatisationBonjour,
Silencieux, ils se sont bien améliorés, fiable oui ça fonctionne plutôt bien, pour les pièces ce sera à voir dans le temps, et pour le gaz, normalement oui le seul souci est qu'il sera sûrement très cher.
Silencieux, ils se sont bien améliorés, fiable oui ça fonctionne plutôt bien, pour les pièces ce sera à voir dans le temps, et pour le gaz, normalement oui le seul souci est qu'il sera sûrement très cher.
01 mai 2021 à 17:58
consulter ce sujet Acheter un climatiseur avec du R410 sur le forum ClimatisationBonjour,
Les Windows sont assez bruyants, certes moins chers mais....
Pour le déconnectable, de cette marque c'est bien mais cher, pour moins que ça, vous avez un fixe installé par un pro, garantie, etc.
Les Windows sont assez bruyants, certes moins chers mais....
Pour le déconnectable, de cette marque c'est bien mais cher, pour moins que ça, vous avez un fixe installé par un pro, garantie, etc.
23 avril 2021 à 17:22
consulter ce sujet Conseils choix climatiseur sur le forum ClimatisationAh oui, surtout ne pas aller dans le paramètre 45 risque de déprogrammer les réglages usine.
23 avril 2021 à 17:17
consulter ce sujet Codes Daikin BRC1E51A7 sur le forum ClimatisationBonjour,
Il est tout à fait possible de conserver les anciens tubes, pour cela :
1) que ce soit le même type de gaz, de l'ancienne à la nouvelle machine, ex : R410A.
2) que les diamètres des tubes correspondent avec les nouvelles UI.
3) un bon nettoyage par soufflage à l'azote serait recommandé.
4) un bon tirage au vide aussi.
Il est tout à fait possible de conserver les anciens tubes, pour cela :
1) que ce soit le même type de gaz, de l'ancienne à la nouvelle machine, ex : R410A.
2) que les diamètres des tubes correspondent avec les nouvelles UI.
3) un bon nettoyage par soufflage à l'azote serait recommandé.
4) un bon tirage au vide aussi.
23 avril 2021 à 17:06
consulter ce sujet Remplacement clim réversible LG par une autre marque sur le forum ClimatisationBonjour, vous avez chargé en gaz, pourquoi ?
23 avril 2021 à 17:02
consulter ce sujet Panne clim Airton 18CHSA réf 405595 sur le forum ClimatisationBonjour, si la gaine fait plus de 1.50 m non, mais vous pouvez essayer, sachant que j'ai déjà expliqué maintes fois sur ce site les conséquences éventuelles.
23 avril 2021 à 16:58
consulter ce sujet Réduire sortie gaine climatiseur mobile Altech sur le forum ClimatisationBonjour, pourriez-vous nous communiquer les schémas électriques de votre UI et UE, généralement ils sont sur chaque unité.
23 avril 2021 à 11:44
consulter ce sujet Branchement pompe à chaleur Carrier sur le forum ClimatisationBonjour, "no available" cela veut dire mode inaccessible, dans ce cas la vitesse de ventilation est unique sur un gainable c'est une question de débit d'air, donc ce n'est pas une panne.
Il existe une petite parade il faut aller dans le mode 13 ou 23 code 6 mettre cela donne l'accès à la pression disponible, 1 : standard, 2 : forte, 3 : faible.
Il existe une petite parade il faut aller dans le mode 13 ou 23 code 6 mettre cela donne l'accès à la pression disponible, 1 : standard, 2 : forte, 3 : faible.
22 avril 2021 à 18:29
consulter ce sujet Réglage vitesse gainable Daikin impossible ou paramètre ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Ce n'est pas l'horloge qu'il faut éliminer, il faut aller dans le menu programmation, et mettre oui ou non pour cette programmation.
En validant avec la flèche cassée du milieu suivre éventuellement les instructions sur le manuel utilisateur.
Ce n'est pas l'horloge qu'il faut éliminer, il faut aller dans le menu programmation, et mettre oui ou non pour cette programmation.
En validant avec la flèche cassée du milieu suivre éventuellement les instructions sur le manuel utilisateur.
22 avril 2021 à 18:11
consulter ce sujet Problème programmation clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Il faut quand même un peu de savoir faire, sachant que les tubes et les câbles électriques étant raccordés, il faut laisser tout en "suspension" enlever la chaise, remettre autre chose (?) puis reposer le tout.
L'idéal est de poser l'UE sur des dalles de jardin au sol, puis avec un pro, prolonger les câbles et tubes frigo insérés dans l'isolation ou en extérieur de celle-ci dans une moulure.
Il faut quand même un peu de savoir faire, sachant que les tubes et les câbles électriques étant raccordés, il faut laisser tout en "suspension" enlever la chaise, remettre autre chose (?) puis reposer le tout.
L'idéal est de poser l'UE sur des dalles de jardin au sol, puis avec un pro, prolonger les câbles et tubes frigo insérés dans l'isolation ou en extérieur de celle-ci dans une moulure.
22 avril 2021 à 18:01
consulter ce sujet Déplacer l'unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne vois pas trop ce que voulez faire mais je pense que ça ne servira à rien, étant donné que les paramètres de cycles de dégivrage sont gérés par des sondes et des programmation d'usine.
A titre indicatif si vous avez plus de 4 dégivrages à l'heure le problème peut être autre, comme un manque de gaz par exemple.
L'alarme E01 correspond à une coupure HP ce qui revient à ma première synthèse.
Je ne vois pas trop ce que voulez faire mais je pense que ça ne servira à rien, étant donné que les paramètres de cycles de dégivrage sont gérés par des sondes et des programmation d'usine.
A titre indicatif si vous avez plus de 4 dégivrages à l'heure le problème peut être autre, comme un manque de gaz par exemple.
L'alarme E01 correspond à une coupure HP ce qui revient à ma première synthèse.
22 avril 2021 à 17:53
consulter ce sujet Suggestion réduire les E01 sur PHR11 sur le forum ClimatisationBonjour,
Non, simplement parce-qu'il n'y a pas de pression disponible sur ce type de machine, à un moment donné on appelle cela le "foisonnement" c'est à dire que vous allez créer un bouchon d'air dans la cheminée donc plus aucune évacuation de l'air échange condenseur, créant un dysfonctionnement de votre appareil voire la casse.
Non, simplement parce-qu'il n'y a pas de pression disponible sur ce type de machine, à un moment donné on appelle cela le "foisonnement" c'est à dire que vous allez créer un bouchon d'air dans la cheminée donc plus aucune évacuation de l'air échange condenseur, créant un dysfonctionnement de votre appareil voire la casse.
18 avril 2021 à 10:21
consulter ce sujet Climatiseur mobile et gaine d'évacuation calorifugée sur le forum ClimatisationBonjour,
Si je me rappelle bien c'est une UI avec le panneau frontal qui se lève à la verticale, parfois il faut être patient et laisser le temps que ce panneau monte à fond.
Si ce n'est pas le cas, le moteur est fatigué donc à remplacer.
Si je me rappelle bien c'est une UI avec le panneau frontal qui se lève à la verticale, parfois il faut être patient et laisser le temps que ce panneau monte à fond.
Si ce n'est pas le cas, le moteur est fatigué donc à remplacer.
18 avril 2021 à 10:14
consulter ce sujet Problème panneau frontal UI Daikin EMURA FTXJ50MW sur le forum ClimatisationBonjour,
Après qu'une société ait installé une clim PAC dans une véranda depuis 5 ans environ, (sans me consulter) il s'est avéré que celle-ci ne sert absolument à rien, trop froid en hiver et trop chaud en été.
Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'autant plus que c'est très mal isolé, il faudra être surpuissant, résultat installation plus chère, surconsommation et sans garantie de résultat.
Après qu'une société ait installé une clim PAC dans une véranda depuis 5 ans environ, (sans me consulter) il s'est avéré que celle-ci ne sert absolument à rien, trop froid en hiver et trop chaud en été.
Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'autant plus que c'est très mal isolé, il faudra être surpuissant, résultat installation plus chère, surconsommation et sans garantie de résultat.
18 avril 2021 à 09:49
consulter ce sujet Mitsubishi MZN-LN 50 hyper heating ou 60 normal ? sur le forum ClimatisationBonjour, ça va moins bien marcher, on va créer une pré détente et diminuer la vitesse du fluide, oui, à terme le risque est la casse compresseur.
14 avril 2021 à 13:54
consulter ce sujet Climatisation conséquence tuyau pincé ? sur le forum ClimatisationBonjour, oui tout à fait, mais avec un peu d'expérience perso je n'ai jamais pris en considération cette différence de côtes.
14 avril 2021 à 13:51
consulter ce sujet Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP sur le forum ClimatisationBonjour,
La commande va prendre en compte un code défaut qu'au bout de 17 démarrages ou essais, si vous coupez le courant cela réinitialise ou efface le défaut et on repart à 0.
Mais vous ne dites si rien sur la commande aucun défaut, que se passe t'il exactement sur votre clim ?
La commande va prendre en compte un code défaut qu'au bout de 17 démarrages ou essais, si vous coupez le courant cela réinitialise ou efface le défaut et on repart à 0.
Mais vous ne dites si rien sur la commande aucun défaut, que se passe t'il exactement sur votre clim ?
14 avril 2021 à 13:49
consulter ce sujet Gainable Daikin sans codes erreur avec télécommande BRC1D52 sur le forum ClimatisationBonjour, on en a aussi pour son argent, Westpoint ce n'est pas ce que l'on fait de mieux. C'est plutôt du bas de gamme.
14 avril 2021 à 13:45
consulter ce sujet Turbine climatiseur bruyante sur le forum ClimatisationBonjour,
Il faut savoir qu'en multi, la puissance est repartie sur toutes les UI et donc bien que si une seule UI est en fonctionnement la puissance totale admissible par cette UI en fonctionnement sera à 100%.
Mettre trop fort en température ne sert pas à grand chose sauf surconsommé, si vous mettez la clim du bas, il faut savoir aussi que la chaleur monte, chauffer le haut avant le bas il faut mieux mettre une température régulière et laisser gérer la régulation.
Il faut savoir qu'en multi, la puissance est repartie sur toutes les UI et donc bien que si une seule UI est en fonctionnement la puissance totale admissible par cette UI en fonctionnement sera à 100%.
Mettre trop fort en température ne sert pas à grand chose sauf surconsommé, si vous mettez la clim du bas, il faut savoir aussi que la chaleur monte, chauffer le haut avant le bas il faut mieux mettre une température régulière et laisser gérer la régulation.
14 avril 2021 à 13:41
consulter ce sujet Gains chaleur clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Si vous avez un bruit de sifflement variant suivant la vitesse de rotation cela provient du moteur ventilateur, je vous conseille de procéder au remplacement du moteur car le problème peut aller sur la carte inverter, et là la facture risque de vite augmenter.
Il est possible de changer seulement les charbons, mais ce n'est pas toujours le cas car généralement ces moteurs sont sertis donc le moteur est à remplacer complètement.
De plus ce bruit provient d'un manque de "bain d'huile interne" "l'échauffement" a provoqué une fuite de cette huile et donc frottement.
Si vous avez un bruit de sifflement variant suivant la vitesse de rotation cela provient du moteur ventilateur, je vous conseille de procéder au remplacement du moteur car le problème peut aller sur la carte inverter, et là la facture risque de vite augmenter.
Il est possible de changer seulement les charbons, mais ce n'est pas toujours le cas car généralement ces moteurs sont sertis donc le moteur est à remplacer complètement.
De plus ce bruit provient d'un manque de "bain d'huile interne" "l'échauffement" a provoqué une fuite de cette huile et donc frottement.
14 avril 2021 à 13:33
consulter ce sujet Bruit ventilateur groupe extérieur Mitsubishi Ecodan sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur ce type de matériel, il n'est pas nécessaire d'alimenter chaque UI, schéma joint de la part de Dom-Aom, 1 et neutre et phase le 3 sert de Com en UE et UI.
Sur ce type de matériel, il n'est pas nécessaire d'alimenter chaque UI, schéma joint de la part de Dom-Aom, 1 et neutre et phase le 3 sert de Com en UE et UI.
14 avril 2021 à 13:26
consulter ce sujet Schéma électrique clim Daikin sur le forum Climatisation






