Profil du membre PL
Actuellement
23 790
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit PL
a posté 13 838 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Vérifier si l'alimentation pompe est bien sur 1 et 2.
Vérifier si l'alimentation pompe est bien sur 1 et 2.
10 juillet 2019 à 20:44
consulter ce sujet Panne clim branchement mini aspen sur le forum ClimatisationBonjour.
Les procédures ont déjà été expliquées maintes fois sur ce site.
1) test azote, 28/30 bars mini /2h, si le mano ne bouge pas
2) tirage au vide 2h mini
3) pendant ce temps vérification des câblages et tension électrique
4) complément de charge si nécessaire, donc suivant les préconisations constructeur
5) ouverture des vannes de service
6) essais de fonctionnements chaud/froid, prise de température aspiration/soufflage, test des condensat=pompe de relevage ou gravitaire.
Voilà. Bien sûr avec l'outillage adapté. Attestation de capacité de la Société, ainsi que l'attestation d'aptitude du technicien.
Et à la fin, un feuillet dûment rempli par le technicien avec le tampon de la Société pour valider la manipulation fluide.
Les procédures ont déjà été expliquées maintes fois sur ce site.
1) test azote, 28/30 bars mini /2h, si le mano ne bouge pas
2) tirage au vide 2h mini
3) pendant ce temps vérification des câblages et tension électrique
4) complément de charge si nécessaire, donc suivant les préconisations constructeur
5) ouverture des vannes de service
6) essais de fonctionnements chaud/froid, prise de température aspiration/soufflage, test des condensat=pompe de relevage ou gravitaire.
Voilà. Bien sûr avec l'outillage adapté. Attestation de capacité de la Société, ainsi que l'attestation d'aptitude du technicien.
Et à la fin, un feuillet dûment rempli par le technicien avec le tampon de la Société pour valider la manipulation fluide.
10 juillet 2019 à 20:42
consulter ce sujet Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède sur le forum ClimatisationBonjour.
Merci pour ce retour. Mais une bouteille ce n'est pas très "élégant".
Merci pour ce retour. Mais une bouteille ce n'est pas très "élégant".
Citation :On appelle cela une évacuation des condensats, il y a deux systèmes, une pompe de relevage ou, une évacuation en gravitaire.
Le seul problème vu que ce sont des clim bloqués en chaud pour la norme RT 2012 b il n'y a pas de condensateur sur UI pour l'évacuation de l'eau.
10 juillet 2019 à 20:32
consulter ce sujet Déblocage froid RT 2012 clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous regardé sur internet ?
Je ne suis pas fan de ce système de recherche, et pas certain d'avoir le bon matériel.
Chez le constructeur, Samsung ont je crois une plateforme, voir sur internet pour les joindre.
Avez-vous regardé sur internet ?
Je ne suis pas fan de ce système de recherche, et pas certain d'avoir le bon matériel.
Chez le constructeur, Samsung ont je crois une plateforme, voir sur internet pour les joindre.
10 juillet 2019 à 20:26
consulter ce sujet Problème moteur UE clim Samsung sur le forum ClimatisationBonjour. D'occasion, il se pourrait qu'un corps étranger se soit mis dans la volute de soufflage ?
10 juillet 2019 à 20:20
consulter ce sujet Problème bruit claquements climatiseur Listo CM7 L2 sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce sont bien 2 splits ? Avec les mêmes UI et UE respectives ?
Ce sont bien 2 splits ? Avec les mêmes UI et UE respectives ?
Citation :Oui, je partirais bien sur une carte qui "bug".
D’où cela peut-il venir ? Carte électronique à changer ?
Citation :Non je ne crois pas, la seule solution est de démonter la carte UI et de la tester en usine.
N'existe t-il pas une possibilité de réglage via un outil ou une reprogrammation possible ? Ça existe un outil filaire de diagnostic ?
10 juillet 2019 à 20:16
consulter ce sujet Problème ventilation qui ne varie plus split Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est logique. Les bizarreries de l'informatique. Il faudrait contrôler cette sonde quand même.
On peut commencer par là, on verra la suite.
3 mesures, 1 dans la main (32°C env), 1 dans un bol de glace (proche du 0°C), et 1 en température ambiante (22/23°C).
C'est logique. Les bizarreries de l'informatique. Il faudrait contrôler cette sonde quand même.
On peut commencer par là, on verra la suite.
3 mesures, 1 dans la main (32°C env), 1 dans un bol de glace (proche du 0°C), et 1 en température ambiante (22/23°C).
10 juillet 2019 à 19:17
consulter ce sujet Panne intermittente de froid clim Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Et de plus vous avez pris un risque énorme et très dangereux pour vous et vos proches, car ce gaz est explosif.
Conseil : Appeler un professionnel afin d'effectuer les procédures, les réparations et remplissage en gaz.
Citation :La réponse est non.
est-il possible de remplacer le r32 (difficile à avoir et cher) par du r 410a ?
Et de plus vous avez pris un risque énorme et très dangereux pour vous et vos proches, car ce gaz est explosif.
Conseil : Appeler un professionnel afin d'effectuer les procédures, les réparations et remplissage en gaz.
10 juillet 2019 à 19:10
consulter ce sujet Peut-on remplacer le R32 par du 410a ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Possible que ce soit la volute de soufflage, par contre pour le démontage suivant les constructeurs est parfois compliqué et fastidieux.
Si votre machine est neuve, faites jouer la garantie, car si vous y touchez, la garantie n'a plus effet.
Possible que ce soit la volute de soufflage, par contre pour le démontage suivant les constructeurs est parfois compliqué et fastidieux.
Si votre machine est neuve, faites jouer la garantie, car si vous y touchez, la garantie n'a plus effet.
10 juillet 2019 à 19:04
consulter ce sujet Problème bruit claquements climatiseur Listo CM7 L2 sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce pourquoi, je m'inquiète un peu, vous auriez eu un dénivelé un peu plus long avec des tubes plus courts ou un lg plus importante avec un dénivelé plus court, de 2 m cela n'aurait pas eu trop d'incidence.
Par contre là vous combinez les deux, ce qui va dire qu'à un moment donné le fluide va "s'essouffler" et ne pas donner du tout sa puissance.
On peut prendre le risque en rajoutant un peu de gaz 20 gr/m supplémentaires, mais j'ai peur que cela ne fonctionne pas.
Par contre pour résoudre cet inconvénient il suffit normalement de passer à une puissance supérieure.
Par contre, ce n'est pas le même prix. A vous de voir.
Citation :En fait ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, ce que vous nous décrivez était valable il y a 25 ans avec les compresseurs tout ou rien. Maintenant on travaille en INVERTER, pour expliquer un peu il y a la vitesse du fluide on commence à détendre au niveau du groupe et la lg du tube mini/maxi fait le reste.
Je me dis qu'en froid avec le groupe extérieur en haut, c'est dans le bon sens puisque le liquide, plus lourd, descend, ce qui ne fait pas forcer le compresseur, et le gaz plus léger est assez facile à ré-aspirer ?
Ce pourquoi, je m'inquiète un peu, vous auriez eu un dénivelé un peu plus long avec des tubes plus courts ou un lg plus importante avec un dénivelé plus court, de 2 m cela n'aurait pas eu trop d'incidence.
Par contre là vous combinez les deux, ce qui va dire qu'à un moment donné le fluide va "s'essouffler" et ne pas donner du tout sa puissance.
On peut prendre le risque en rajoutant un peu de gaz 20 gr/m supplémentaires, mais j'ai peur que cela ne fonctionne pas.
Par contre pour résoudre cet inconvénient il suffit normalement de passer à une puissance supérieure.
Par contre, ce n'est pas le même prix. A vous de voir.
10 juillet 2019 à 18:51
consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce fonctionnement est peut-être normal ?
Essayer de mettre seulement en mode froid et en mode auto pour les vitesses de ventilation.
Ce fonctionnement est peut-être normal ?
Essayer de mettre seulement en mode froid et en mode auto pour les vitesses de ventilation.
09 juillet 2019 à 20:46
consulter ce sujet Passage en mode ventilation clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet pour trouver le code défaut éventuel, ouvrir le capot du dessus de votre UE, et nous dire combien de fois clignote la led 301.
En effet pour trouver le code défaut éventuel, ouvrir le capot du dessus de votre UE, et nous dire combien de fois clignote la led 301.
09 juillet 2019 à 20:42
consulter ce sujet Clignotement voyant minuterie clim Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Citation :Effectivement, le prix de ce gaz doit être dans les 100€ HT/kg.
Le prix du gaz aurait flambé dernièrement, clim au R410.
09 juillet 2019 à 20:36
consulter ce sujet Prix recherche de fuite plus recharge clim sur le forum ClimatisationBonjour.
La dernière photo doit être la pompe qui est surement dans le grenier, alors si elle est installée à même dans votre isolation, un conseil, essayez de trouver un bout de planche ignifugée afin de la poser dessus.
Avez-vous ouvert le capot de la goulotte pour voir si le flotteur qui permet d'enclencher la pompe n'est pas dedans ?
Hors tension.
Si effectivement ce flotteur, est dans le bas de votre UI, il donc enlever la façade, normalement il faut ouvrir et décrocher le cache filtres et les filtres.
Ensuite en regardant bien une fois tout enlevé, vous devez avoir 2 ou 3 vis cruciformes, les enlever.
Ensuite paume vers le haut entre la batterie et le haut de la façade soulever délicatement tout en forçant et en inclinant cette façade du haut vers le bas. Normalement, tout devrait sortir.
Donc vous vous retrouvez avec une clim nue. En dessous il doit y avoir deux vis cruciformes sur de 2 petites pattes à droite et à gauche, parfois les installateurs ne les mettent pas, ensuite il y a 2 clips à la hauteur de ces 2 pattes, appuyer dessus l'UI se décroche du bas, attention ne pas soulever vers le haut sinon c'est toute l'UI qui risque de tomber, donc l'incliner du bas vers le haut et la coincer avec une cale, un morceau de polystyrène par exemple de 5/ 6cm en faisant attention suivre le tube de condensat qui doit être sur la droite et au bout il doit y avoir le flotteur, le démonter, souffler un peu dans le tube pour vérifier si celui-ci n'est pas bouché, vérifier si le flotteur n'est pas collé en le retournant, si possibilité en pièces détachées le nettoyer. Remettre le flotteur.
Avant de tout remonter, mettre l'UI en enlevant la cale, le courant puis mettre de l'eau sur la batterie doucement.
Si tout est OK, faire le chemin à l'envers pour le remontage.
La dernière photo doit être la pompe qui est surement dans le grenier, alors si elle est installée à même dans votre isolation, un conseil, essayez de trouver un bout de planche ignifugée afin de la poser dessus.
Avez-vous ouvert le capot de la goulotte pour voir si le flotteur qui permet d'enclencher la pompe n'est pas dedans ?
Hors tension.
Si effectivement ce flotteur, est dans le bas de votre UI, il donc enlever la façade, normalement il faut ouvrir et décrocher le cache filtres et les filtres.
Ensuite en regardant bien une fois tout enlevé, vous devez avoir 2 ou 3 vis cruciformes, les enlever.
Ensuite paume vers le haut entre la batterie et le haut de la façade soulever délicatement tout en forçant et en inclinant cette façade du haut vers le bas. Normalement, tout devrait sortir.
Donc vous vous retrouvez avec une clim nue. En dessous il doit y avoir deux vis cruciformes sur de 2 petites pattes à droite et à gauche, parfois les installateurs ne les mettent pas, ensuite il y a 2 clips à la hauteur de ces 2 pattes, appuyer dessus l'UI se décroche du bas, attention ne pas soulever vers le haut sinon c'est toute l'UI qui risque de tomber, donc l'incliner du bas vers le haut et la coincer avec une cale, un morceau de polystyrène par exemple de 5/ 6cm en faisant attention suivre le tube de condensat qui doit être sur la droite et au bout il doit y avoir le flotteur, le démonter, souffler un peu dans le tube pour vérifier si celui-ci n'est pas bouché, vérifier si le flotteur n'est pas collé en le retournant, si possibilité en pièces détachées le nettoyer. Remettre le flotteur.
Avant de tout remonter, mettre l'UI en enlevant la cale, le courant puis mettre de l'eau sur la batterie doucement.
Si tout est OK, faire le chemin à l'envers pour le remontage.
09 juillet 2019 à 20:35
consulter ce sujet Comment démonter une climatisation réversible ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement, il y a un schéma électrique fournit avec les machines.
Je n'ai trouvé aucun renseignement sur internet.
Pouvez-vous nous communiquer une photo des schémas collés sur soit sous le capot de votre UE, ou derrière le capot de protection électrique.
Et sur votre UI qui doit être sous le capot de protection électrique.
Si vous n'avez rien, une photo de chaque bornier de votre UI et UE.
Normalement, il y a un schéma électrique fournit avec les machines.
Je n'ai trouvé aucun renseignement sur internet.
Pouvez-vous nous communiquer une photo des schémas collés sur soit sous le capot de votre UE, ou derrière le capot de protection électrique.
Et sur votre UI qui doit être sous le capot de protection électrique.
Si vous n'avez rien, une photo de chaque bornier de votre UI et UE.
09 juillet 2019 à 20:11
consulter ce sujet Câblage climatiseur Maxwell 12000 BTU sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, c'est possible, le 3/8 rentre dans le 1/2, par contre le conseil est de faire une soudure à l'argent, pas 100% argent, mais un pourcentage, ou encore des baguettes spéciales "frigo".
Une question voulez-vous faire cela ? il serait plus simple de passer le 3/8 d'un seul tenant ?
S'il y a assez de câbles donc de filerie, vous pouvez réutiliser ceux-ci.
Oui, c'est possible, le 3/8 rentre dans le 1/2, par contre le conseil est de faire une soudure à l'argent, pas 100% argent, mais un pourcentage, ou encore des baguettes spéciales "frigo".
Une question voulez-vous faire cela ? il serait plus simple de passer le 3/8 d'un seul tenant ?
S'il y a assez de câbles donc de filerie, vous pouvez réutiliser ceux-ci.
09 juillet 2019 à 18:31
consulter ce sujet Installation clim raccorder tubes de dimensions différentes sur le forum ClimatisationBonjour.
L'installation est-elle neuve ? les références svp.
Soit il y a un complément de charge à effectuer, donc cela se fait lors de la mise en service, après test azote afin de vérifier si le circuit est étanche, soit la sonde de refoulement est HS, pour cela il faut la démonter et la vérifier.
L'installation est-elle neuve ? les références svp.
Soit il y a un complément de charge à effectuer, donc cela se fait lors de la mise en service, après test azote afin de vérifier si le circuit est étanche, soit la sonde de refoulement est HS, pour cela il faut la démonter et la vérifier.
09 juillet 2019 à 18:26
consulter ce sujet Panne intermittente de froid clim Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne saurais vous renseigner pour une similitude.
Avez-vous essayé sur internet ?
Je ne saurais vous renseigner pour une similitude.
Avez-vous essayé sur internet ?
08 juillet 2019 à 19:14
consulter ce sujet Problème moteur UE PAC S120-HP en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne comprends pas, vous mettez en mode froid/auto c'est à dire mode froid et auto pour les vitesses de ventilation ou tout est en auto ?
Je ne comprends pas, vous mettez en mode froid/auto c'est à dire mode froid et auto pour les vitesses de ventilation ou tout est en auto ?
08 juillet 2019 à 19:09
consulter ce sujet Passage en mode ventilation clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour. Je crois.
08 juillet 2019 à 19:06
consulter ce sujet Déblocage froid RT 2012 clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Nous donner la réf de la commande.
Suivant le modèle, il y une procédure pour chercher un code panne.
Nous donner la réf de la commande.
Suivant le modèle, il y une procédure pour chercher un code panne.
08 juillet 2019 à 19:05
consulter ce sujet Split Toshiba affiche un clignotant vert rapide sur le forum ClimatisationBonjour.
On ne fait jamais une recharge de gaz comme ça à l'aventure.
S'il y a un manque de gaz c'est qu'il y a fuite donc obligation de recherche de fuite et réparation.
Il y faut respecter toute la procédure.
Vos techniciens n'ont absolument rien respecté et vous avez payé 2 fois ce qui aurait couté qu'une fois.
Plus qu'à rappeler une société.
On ne fait jamais une recharge de gaz comme ça à l'aventure.
S'il y a un manque de gaz c'est qu'il y a fuite donc obligation de recherche de fuite et réparation.
Il y faut respecter toute la procédure.
Vos techniciens n'ont absolument rien respecté et vous avez payé 2 fois ce qui aurait couté qu'une fois.
Plus qu'à rappeler une société.
08 juillet 2019 à 18:54
consulter ce sujet Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède sur le forum ClimatisationBonjour.
Si aucun défaut, il faudrait vérifier les valeurs des 2 sondes batterie, et reprise.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure en KOhms, mettre les sondes dans de la glace = proche du 0°C, dans la main = env 32°C et en ambiance = env 20/22°C et nous transmettre les infos.
Si aucun défaut, il faudrait vérifier les valeurs des 2 sondes batterie, et reprise.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure en KOhms, mettre les sondes dans de la glace = proche du 0°C, dans la main = env 32°C et en ambiance = env 20/22°C et nous transmettre les infos.
08 juillet 2019 à 18:48
consulter ce sujet Compresseur clim Hitachi ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
L'idéal est de protéger mécaniquement les fils, dans votre cas un câble 1000RO2V serait bien, quitte à le dénuder ensuite, mais il faudra percer en diamètre 10 ou 12mm.
L'idéal est de protéger mécaniquement les fils, dans votre cas un câble 1000RO2V serait bien, quitte à le dénuder ensuite, mais il faudra percer en diamètre 10 ou 12mm.
07 juillet 2019 à 18:21
consulter ce sujet Passage des fils au travers une cloison béton de 30mm sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Faire constater les différents problèmes à l'entreprise qui a effectué les travaux, puis bien sûr y remédier.
Par contre des bruits de dilatation avec du placo ça je n'ai jamais vu ou entendu.
Faire constater les différents problèmes à l'entreprise qui a effectué les travaux, puis bien sûr y remédier.
Par contre des bruits de dilatation avec du placo ça je n'ai jamais vu ou entendu.
07 juillet 2019 à 18:00
consulter ce sujet Placo qui claque quelle garantie sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Sans altérer une relation, une lettre recommandée avec AR, en lui assignant une date butoir, serait le mieux.
Sans altérer une relation, une lettre recommandée avec AR, en lui assignant une date butoir, serait le mieux.
07 juillet 2019 à 17:54
consulter ce sujet Problème entreprise ne commence toujours pas les travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Il est vrai qu'une consultation entre les deux parties aurait été une bonne chose, moi ce que je reproche à l'artisan, est qu'il est du métier, et que ce n'est surement pas la 1ère fois qu'il fait ce travail, il aurait quand même dû vous en parler.
A partir de là vous pouvez très bien ne pas accepter le résultat final et donc qu'il rectifie le tir.
Une lettre avec AR serait bien afin de vous couvrir.
Il est vrai qu'une consultation entre les deux parties aurait été une bonne chose, moi ce que je reproche à l'artisan, est qu'il est du métier, et que ce n'est surement pas la 1ère fois qu'il fait ce travail, il aurait quand même dû vous en parler.
A partir de là vous pouvez très bien ne pas accepter le résultat final et donc qu'il rectifie le tir.
Une lettre avec AR serait bien afin de vous couvrir.
07 juillet 2019 à 17:50
consulter ce sujet Erreur de couleur de dégrossi sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Ils se sont vite défendus, vous pouvez toujours leur dire car c'est parole contre parole qu'avant leur intervention, il n'y avait aucun souci de fuites ou autre, et que vous avez été bien sympa de leur laisser l'accès par chez vous donc du coup toute casse est de leur fait.
Ils doivent avoir une assurance et c'est surtout obligatoire. Personne n'est à l'abri d'un accident.
Ils se sont vite défendus, vous pouvez toujours leur dire car c'est parole contre parole qu'avant leur intervention, il n'y avait aucun souci de fuites ou autre, et que vous avez été bien sympa de leur laisser l'accès par chez vous donc du coup toute casse est de leur fait.
Ils doivent avoir une assurance et c'est surtout obligatoire. Personne n'est à l'abri d'un accident.
07 juillet 2019 à 17:31
consulter ce sujet Tuile cassée sur notre toit par intervention chez nos voisins sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Si colle ou autres produits bien incrustés, cela va être difficile, le dernier recours serait un ponçage, avec vernissage.
Si colle ou autres produits bien incrustés, cela va être difficile, le dernier recours serait un ponçage, avec vernissage.
07 juillet 2019 à 17:28
consulter ce sujet Enlever traces de mastic et colle sur parquet sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Pour moi, si la Société n'existe plus celle-ci ne peut plus rien facturer.
Mais rien ne vous empêche de consulter un conseiller juridique auprès de votre assurance ou bancaire.
Pour moi, si la Société n'existe plus celle-ci ne peut plus rien facturer.
Mais rien ne vous empêche de consulter un conseiller juridique auprès de votre assurance ou bancaire.
07 juillet 2019 à 17:26
consulter ce sujet Délai de facturation après travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour. Vous devriez poser la question dans le forum maçonnerie.
07 juillet 2019 à 17:23
consulter ce sujet Problème niveau seuils des baies sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Je n'en sais rien, demandez à la Société et surtout s'ils ont une assurance.
Je n'en sais rien, demandez à la Société et surtout s'ils ont une assurance.
07 juillet 2019 à 17:22
consulter ce sujet Bardage métal sur mur de brique garantie biennale ou décennale sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Déjà il faudrait savoir avec le plan du cadastre à qui appartient le mur, s'il est chez vous vous faites ce que vous voulez, s'il est chez lui, je ne vois pas pourquoi vous vous engagez dans des travaux, s'il est vraiment pile sur la ligne, une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est un accord entre voisins et frais partagés.
Déjà il faudrait savoir avec le plan du cadastre à qui appartient le mur, s'il est chez vous vous faites ce que vous voulez, s'il est chez lui, je ne vois pas pourquoi vous vous engagez dans des travaux, s'il est vraiment pile sur la ligne, une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est un accord entre voisins et frais partagés.
07 juillet 2019 à 17:20
consulter ce sujet Litige barrière mitoyenne voisin voisine sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Comme c'est vous le client, et que vous avez donné l'ordre de stopper les travaux, l'artisan est sympa de vous faire une remise, car dans ce cas il est en droit de réclamer la totalité du devis.
Comme c'est vous le client, et que vous avez donné l'ordre de stopper les travaux, l'artisan est sympa de vous faire une remise, car dans ce cas il est en droit de réclamer la totalité du devis.
07 juillet 2019 à 17:14
consulter ce sujet Arrêt des travaux par le client sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Si c'est la sonde de batterie donc celle qui est dans un doigt de gant, je pense que celle-ci est bonne à remplacer.
Mais je ne sais pas dans quelles conditions vous avez effectué cette mesure.
Normalement il faut 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, une dans la main env 32°C et une à température ambiante environ 22°C.
Si c'est la sonde de batterie donc celle qui est dans un doigt de gant, je pense que celle-ci est bonne à remplacer.
Mais je ne sais pas dans quelles conditions vous avez effectué cette mesure.
Normalement il faut 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, une dans la main env 32°C et une à température ambiante environ 22°C.
07 juillet 2019 à 17:07
consulter ce sujet Défaut A5 monosplit Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez plusieurs UI, sont-elles toutes dans le même mode ?
Si vous avez plusieurs UI, sont-elles toutes dans le même mode ?
07 juillet 2019 à 15:53
consulter ce sujet Compresseur clim Hitachi ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
En règle générale, la sonde de batterie se prend tellement de différences de température, qui lui arrive de "dec….." la changer serait le mieux.
En règle générale, la sonde de batterie se prend tellement de différences de température, qui lui arrive de "dec….." la changer serait le mieux.
06 juillet 2019 à 20:48
consulter ce sujet Sonde pour clim AUX sur le forum ClimatisationBonjour. Je rejoins les dires de chacun.
06 juillet 2019 à 20:43
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAC-50NH4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je crois que ce type de pompe s'appelle une mini verte mais normalement sur l'original, il y a deux câbles, un pour l'alimentation électrique que je pense, ce câble entre 1 et 2 sur le schéma de câblage, et les fils que vous tenez dans la main qui servent pour les niveaux haut de la pompe.
Donc je crois que si le 2ème câble a été coupé il ne vous reste plus qu'à commander une nouvelle pompe de relevage, et ce qui serait mieux, appeler l'installateur.
Et de plus j'ai la crainte que la mise en service ait été très mal effectuée surtout au niveau frigorifique. A vous de voir.
Je crois que ce type de pompe s'appelle une mini verte mais normalement sur l'original, il y a deux câbles, un pour l'alimentation électrique que je pense, ce câble entre 1 et 2 sur le schéma de câblage, et les fils que vous tenez dans la main qui servent pour les niveaux haut de la pompe.
Donc je crois que si le 2ème câble a été coupé il ne vous reste plus qu'à commander une nouvelle pompe de relevage, et ce qui serait mieux, appeler l'installateur.
Et de plus j'ai la crainte que la mise en service ait été très mal effectuée surtout au niveau frigorifique. A vous de voir.
06 juillet 2019 à 20:40
consulter ce sujet Panne clim branchement mini aspen sur le forum ClimatisationBonjour.
Hors tension, on va commencer par le démontage de la pompe de votre UI, il y a une prise sur la pompe la déconnecter, ensuite une fois dans la main, l'ouvrir, il y a des clips sur le capot orange, la nettoyer avec un petit pinceau et un peu de produit vaisselle, bien rincer, la remonter.
Avant de tout refermer mettre de l'eau délicatement sur la batterie ou directement dans le bac et effectuer un essai d'évacuation avec la pompe. si celle-ci ne fonctionne pas vérifier si le courant entre 1 et 2 (230v) ou la pompe doit être branchée, enfin normalement, à moins qu'elle soit branchée à part, et si ne fonctionne toujours pas, la remplacer. Environ 80/100€ pièce.
Hors tension, on va commencer par le démontage de la pompe de votre UI, il y a une prise sur la pompe la déconnecter, ensuite une fois dans la main, l'ouvrir, il y a des clips sur le capot orange, la nettoyer avec un petit pinceau et un peu de produit vaisselle, bien rincer, la remonter.
Avant de tout refermer mettre de l'eau délicatement sur la batterie ou directement dans le bac et effectuer un essai d'évacuation avec la pompe. si celle-ci ne fonctionne pas vérifier si le courant entre 1 et 2 (230v) ou la pompe doit être branchée, enfin normalement, à moins qu'elle soit branchée à part, et si ne fonctionne toujours pas, la remplacer. Environ 80/100€ pièce.
06 juillet 2019 à 19:07
consulter ce sujet Pompe relevage des condensats clim Sauermann SI10 sur le forum ClimatisationBonjour.
A5=UI, commande de protection HP en mode chauffage ou antigel en mode froid.
Ce qui nous amène à un souci de problème de filtres sales, débit d'air volute sale, batterie sale.
Et la sonde de reprise qui est suivant le modèle UI soit en aspiration sur la batterie, soit en bas à droite par des fissures du capot de façade.
Dans les 2 cas les valeurs lues sont les mêmes donc 8,8 kOhms correspond environ à 45°C.
Dites quelle sonde vous avez mesurée ? une photo peut-être ?
Citation :OK, donc en suivant nos conseils sur ce site je pense que vous avez nettoyé la turbine.
Elle a du mal à souffler et j’ai constaté que la turbine de l’UI est très encrassée.
A5=UI, commande de protection HP en mode chauffage ou antigel en mode froid.
Ce qui nous amène à un souci de problème de filtres sales, débit d'air volute sale, batterie sale.
Citation :Il y a 2 sondes dans une UI, celle de la batterie, qui est sur la batterie dans un doigt de gant en haut à droite une fois l'UI décapotée.
J’ai donc mesuré la sonde de l’UI qui m´affiche 8,8 kohm.
Et la sonde de reprise qui est suivant le modèle UI soit en aspiration sur la batterie, soit en bas à droite par des fissures du capot de façade.
Dans les 2 cas les valeurs lues sont les mêmes donc 8,8 kOhms correspond environ à 45°C.
Dites quelle sonde vous avez mesurée ? une photo peut-être ?
06 juillet 2019 à 18:53
consulter ce sujet Défaut A5 monosplit Daikin sur le forum ClimatisationBonjour. OK, en attendant les machines souffrent et risque de casse précocement.
06 juillet 2019 à 11:29
consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum ClimatisationBonjour.
A notre invité, il n'y a pas d'électrovanne dans un mono split, enfin si c'est le cas, la réf de l'UE étant incomplète...
Et je ne vois pas le rapport avec une pompe de relevage étant donné que que "nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac".
A notre invité, il n'y a pas d'électrovanne dans un mono split, enfin si c'est le cas, la réf de l'UE étant incomplète...
Et je ne vois pas le rapport avec une pompe de relevage étant donné que que "nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac".
05 juillet 2019 à 21:54
consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet le recyclage est à son presque maximum, il est clair que les machines ne seront pas à rendement maximum. Apparemment les conseils de l'installateur sont manquants.
Sur le toit peut-être ?
En effet le recyclage est à son presque maximum, il est clair que les machines ne seront pas à rendement maximum. Apparemment les conseils de l'installateur sont manquants.
Citation :Quels murs ? A part le déplacement des UE dans un endroit plus aéré, je ne vois pas trop ce que l'on peut faire d'autre.
OK les murs vont être cassés/disqués je pense.
Sur le toit peut-être ?
05 juillet 2019 à 21:45
consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum ClimatisationBonjour.
Les condensats sont évacués par une pompe de relevage ou en gravitaire ?
Les condensats sont évacués par une pompe de relevage ou en gravitaire ?
05 juillet 2019 à 21:37
consulter ce sujet Problème odeur clim murale Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi comme marque et réf de clim ?
Sinon auprès du constructeur, il n'y a pas mieux.
C'est quoi comme marque et réf de clim ?
Sinon auprès du constructeur, il n'y a pas mieux.
05 juillet 2019 à 19:59
consulter ce sujet Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous retourne la question
Je vous retourne la question
Citation :Je suis pas très doué pour les devinettes.
quelle sonde dois-je prendre ?

05 juillet 2019 à 19:57
consulter ce sujet Sonde pour clim AUX sur le forum ClimatisationBonjour.
Par contre, votre matériel est sous garantie, donc la société qui a effectué l'installation se doit de résoudre le problème.
Se méfier pour les autres UI.
Citation :Ce n'est pas la meilleure solution, mais s'il n'y avait pas d'autres solutions ?
Cette unité est placée environ 5 cm au dessus d'une armoire.
Citation :Effectivement c'est le bon diag, c'est soit le moteur soit la carte et peut-être les deux.
Le voyant du timer clignote 10 fois donc c'est sensé être une sur-alimentation du moteur.
Par contre, votre matériel est sous garantie, donc la société qui a effectué l'installation se doit de résoudre le problème.
Citation :Oui, un problème d'origine ? Ça arrive.
Ça peut arriver que le moteur soit mort au bout de si peu de temps ?
Se méfier pour les autres UI.
05 juillet 2019 à 19:56
consulter ce sujet Split Hitachi RAK-18QXD en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet, laisser la PAC en fonctionnement, donc la pompe de circulation d'eau n'est pas nécessaire.
De plus une consommation électrique, pour les résistances de carter compresseur, ainsi que la pompe.
Par contre si la PAC sert aussi pour un ballon d'ECS là il faut la laisser, car la facture sera moindre.
En effet, laisser la PAC en fonctionnement, donc la pompe de circulation d'eau n'est pas nécessaire.
De plus une consommation électrique, pour les résistances de carter compresseur, ainsi que la pompe.
Par contre si la PAC sert aussi pour un ballon d'ECS là il faut la laisser, car la facture sera moindre.
05 juillet 2019 à 19:41
consulter ce sujet Pompe tourne sans arrêt PAC air eau Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Sujet déjà abordé maintes fois sur ce forum.
Tube plié, pincé ? Et parfois signe précurseur d'un manque de gaz.
Surtout si le problème s'intensifie.
Sujet déjà abordé maintes fois sur ce forum.
Tube plié, pincé ? Et parfois signe précurseur d'un manque de gaz.
Surtout si le problème s'intensifie.
05 juillet 2019 à 19:36
consulter ce sujet Bruit passage de gaz split sur le forum Climatisation






