Bonjour.
Pour l'alimentation de mes nouveaux appareils je dispose d'une arrivée de courant dans ma cuisine en triphasé (5 fils).
Sur les 3 phases présentes est-ce que je peux utiliser une phase pour la plaque de cuisson et une phase pour le four en respectant les ampérages au niveau du tableau général. 32 A pour la plaque et 20 A pour le four.
Merci pour la réponse.
Pour l'alimentation de mes nouveaux appareils je dispose d'une arrivée de courant dans ma cuisine en triphasé (5 fils).
Sur les 3 phases présentes est-ce que je peux utiliser une phase pour la plaque de cuisson et une phase pour le four en respectant les ampérages au niveau du tableau général. 32 A pour la plaque et 20 A pour le four.
Merci pour la réponse.
06 avril 2016 à 23:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Branchement plaque vitrocéramique et four électrique
Bonjour.
Si la plaque vitrocéramique est commutable en triphasé, il faut la faire fonctionner ainsi afin d'équilibrer les intensités.
Si c'est une plaque à induction, celle-ci peut fonctionner avec 2 phases.
Le râble qui alimente la plaque est alors un 5g2,5 protégé par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
Le four fonctionne en monophasé. Il serait souhaitable de lui dédier une ligne propre en 3g2,5 protégée par DJ 20 A.
Vous ne précisez pas la section de la ligne triphasée ni le calibre de sa protection, et cela a une incidence sur la possibilité de faire fonctionner four et plaque sur cette même ligne. De toute façon, il vaut mieux éviter.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Si la plaque vitrocéramique est commutable en triphasé, il faut la faire fonctionner ainsi afin d'équilibrer les intensités.
Si c'est une plaque à induction, celle-ci peut fonctionner avec 2 phases.
Le râble qui alimente la plaque est alors un 5g2,5 protégé par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
Le four fonctionne en monophasé. Il serait souhaitable de lui dédier une ligne propre en 3g2,5 protégée par DJ 20 A.
Vous ne précisez pas la section de la ligne triphasée ni le calibre de sa protection, et cela a une incidence sur la possibilité de faire fonctionner four et plaque sur cette même ligne. De toute façon, il vaut mieux éviter.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
07 avril 2016 à 10:01