Bonjour Hans29.
Il faudrait détailler le domaine d'emploi de ces prises.
Qu'alimentent-elles ?
Cordialement.
Il faudrait détailler le domaine d'emploi de ces prises.
Qu'alimentent-elles ?
Cordialement.
18 mars 2023 à 10:23
consulter ce sujet Protection de prises 32A P17 sur le forum ÉlectricitéBonjour Kingplay. Désolé, mais s'il s'agit d'un exercice proposé dans une formation, le forum ne fait pas les devoirs.
Le travail personnel est indispensable.
Telle que vous l'avez posée, la question est mal rédigée.
La question aurait pu être posée de cette façon : "Une distribution triphasée 3 phases + neutre 230 / 400 V peut débiter jusqu'à 400 A en ligne.
1. Quelle est la puissance apparente que peut délivrer ce réseau ?
2. On dispose de machines monophasées absorbant 3 400 VA avec facteur de puissance de 0,85. Combien peut-on en connecter sur ce réseau ?
3. Même question si les machines fonctionnant en triphasé équilibré absorbent chacune 10 200 VA"
Remarques générales : le problème est mal posé car un réseau n'est pas limité en puissance active, mais en puissance apparente. Le paramètre est l'intensité du courant en ligne.
Ensuite, ce problème n'a rien de réaliste.
Si le formateur a posé cet exercice ainsi, il faudra qu'il revoit son texte. Il fait la confusion puissance apparente et puissance active. C'est grave.
Cordialement.
Le travail personnel est indispensable.
Telle que vous l'avez posée, la question est mal rédigée.
La question aurait pu être posée de cette façon : "Une distribution triphasée 3 phases + neutre 230 / 400 V peut débiter jusqu'à 400 A en ligne.
1. Quelle est la puissance apparente que peut délivrer ce réseau ?
2. On dispose de machines monophasées absorbant 3 400 VA avec facteur de puissance de 0,85. Combien peut-on en connecter sur ce réseau ?
3. Même question si les machines fonctionnant en triphasé équilibré absorbent chacune 10 200 VA"
Remarques générales : le problème est mal posé car un réseau n'est pas limité en puissance active, mais en puissance apparente. Le paramètre est l'intensité du courant en ligne.
Ensuite, ce problème n'a rien de réaliste.
Si le formateur a posé cet exercice ainsi, il faudra qu'il revoit son texte. Il fait la confusion puissance apparente et puissance active. C'est grave.
Cordialement.
18 mars 2023 à 10:20
consulter ce sujet Demande de calcul de puissance électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour mano2. Branchez déjà le variateur de fréquence avec sa commande manuelle en façade.
On ne sait si la commande par pédale par est facilement réalisable, il faudra trouver le dispositif (mots clés pédale commande vitesse variateur fréquence). On peut toujours déporter la commande de fréquence de rotation avec un potentiomètre.
Cordialement.
On ne sait si la commande par pédale par est facilement réalisable, il faudra trouver le dispositif (mots clés pédale commande vitesse variateur fréquence). On peut toujours déporter la commande de fréquence de rotation avec un potentiomètre.
Cordialement.
18 mars 2023 à 09:45
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour les détails, voir ici : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/legrand-guide-technique-parafoudres.pdf
Une procédure de choix est décrite. Tout dépend de la zone dans laquelle l'habitat se situe et si l'alimentation est en aérien ou souterrain.
Il faudra un dispositif de déconnexion.
Un modèle intégré ici : resi9 protection et distribution peignable r9pl3.pdf
Le montage est détaillé dans le document Legrand. Il faut respecter la règle des 50 cm.
Cordialement.
Une procédure de choix est décrite. Tout dépend de la zone dans laquelle l'habitat se situe et si l'alimentation est en aérien ou souterrain.
Il faudra un dispositif de déconnexion.
Un modèle intégré ici : resi9 protection et distribution peignable r9pl3.pdf
Le montage est détaillé dans le document Legrand. Il faut respecter la règle des 50 cm.
Cordialement.
18 mars 2023 à 09:34
consulter ce sujet Quel parafoudre pour triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour mjl13.
En fonctionnement le manomètre est forcément en contact avec le réseau sinon il ne pourrait fonctionner.
Sur le site Socla concernant le modèle 11 : "Avec bouchon 1/4 de chaque côté permettant la pose d'un manomètre" il est juste mentionné un bouchon.
Pour ce qui concerne la vanne, son installation fut consécutive à une fuite minuscule au niveau de la partie déformante du manomètre. D'où inondation. La partie déformante était plus ou moins oxydée.
Cordialement.
En fonctionnement le manomètre est forcément en contact avec le réseau sinon il ne pourrait fonctionner.
Sur le site Socla concernant le modèle 11 : "Avec bouchon 1/4 de chaque côté permettant la pose d'un manomètre" il est juste mentionné un bouchon.
Pour ce qui concerne la vanne, son installation fut consécutive à une fuite minuscule au niveau de la partie déformante du manomètre. D'où inondation. La partie déformante était plus ou moins oxydée.
Cordialement.
18 mars 2023 à 09:19
consulter ce sujet Réducteur de pression mesure avec un manomètre sur le forum PlomberieBonjour Pierre46.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Les idées, il y en a, mais elles ne peuvent venir que de professionnels chauffagistes.
En ce moment il y en a peu sur le forum.
C'est pour cela qu'un professionnel sur place pourra vous répondre, et surtout, effectuer la transformation désirée en toute connaissance des règles du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Les idées, il y en a, mais elles ne peuvent venir que de professionnels chauffagistes.
En ce moment il y en a peu sur le forum.
C'est pour cela qu'un professionnel sur place pourra vous répondre, et surtout, effectuer la transformation désirée en toute connaissance des règles du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 mars 2023 à 09:48
consulter ce sujet Faire un bypass sur radiateur monotube sur le forum PlomberieBonsoir Niko674. La réponse est détaillée car le mesurage est quelquefois difficile et il faut avoir été bien formé au niveau théorique.
Ce qui est surprenant avec l'électronique moderne, est que finalement et dans ce cas précis, elle n'est pas assez sophistiquée pour détecter un défaut qui est imprévu par son logiciel interne.
C'est pourquoi mettre la chaudière en cause n'est pas une aberration.
Le chauffagiste ne pourra plus grand chose, l'assistance Frisquet semble nécessaire.
En fouillant sur le net avec les mots clés liaison terre chaudière gaz on y trouve ce qu'on savait déjà, à savoir la sécurité des personnes et une fois seulement des problèmes d'électricité statique "au cas où". Rien vu concernant la sonde d'ionisation.
Voir auprès du voisinage ayant ce mode de chauffage si leur équipement est perturbé, car vous mentionnez que la ddp neutre terre est très proche.
L'argument de Frisquet concernant une cause de dysfonctionnement possible à cause de la tension neutre terre supérieure à 3 volts ne tient pas. Cette tension d'une part n'est jamais nulle, et elle fluctue. Le maxi de l'ordre de 12 V est surprenant, mais la particularité de cette tension et sa mesure ont été expliqués.
Le problème est intéressant ; espérons que le SAV Frisquet soit efficace.
Cordialement.
Citation :Votre point de vue se défend si la chaudière a fonctionné sans problème avec cette tension, peut-être mesurée par hasard, et si le dysfonctionnement est apparu d'un coup.
je parierais sur une chaudière en panne
Ce qui est surprenant avec l'électronique moderne, est que finalement et dans ce cas précis, elle n'est pas assez sophistiquée pour détecter un défaut qui est imprévu par son logiciel interne.
C'est pourquoi mettre la chaudière en cause n'est pas une aberration.
Le chauffagiste ne pourra plus grand chose, l'assistance Frisquet semble nécessaire.
Citation :Il faut essayer.
Je retiens donc l’idée du démarrage sans liaison à la terre.
En fouillant sur le net avec les mots clés liaison terre chaudière gaz on y trouve ce qu'on savait déjà, à savoir la sécurité des personnes et une fois seulement des problèmes d'électricité statique "au cas où". Rien vu concernant la sonde d'ionisation.
Voir auprès du voisinage ayant ce mode de chauffage si leur équipement est perturbé, car vous mentionnez que la ddp neutre terre est très proche.
L'argument de Frisquet concernant une cause de dysfonctionnement possible à cause de la tension neutre terre supérieure à 3 volts ne tient pas. Cette tension d'une part n'est jamais nulle, et elle fluctue. Le maxi de l'ordre de 12 V est surprenant, mais la particularité de cette tension et sa mesure ont été expliqués.
Le problème est intéressant ; espérons que le SAV Frisquet soit efficace.
Cordialement.
17 mars 2023 à 00:17
consulter ce sujet Transformateur isolement pour bon fonctionnement chaudière sur le forum ChauffageBonjour Osef.
On comprend que cette vibration puisse être désagréable, car elle se propage dans le réseau.
Vous pouvez déjà envoyer l'enregistrement au bailleur. Le phénomène est-il récent ?
Pas d'idée précise. Ce pourrait être un réducteur de pression (on n'en voit pas), un robinet même ouvert, un clapet anti-retour.
Un plombier expérimenté pourrait peut-être vous guider, ou plutôt, le bailleur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On comprend que cette vibration puisse être désagréable, car elle se propage dans le réseau.
Vous pouvez déjà envoyer l'enregistrement au bailleur. Le phénomène est-il récent ?
Pas d'idée précise. Ce pourrait être un réducteur de pression (on n'en voit pas), un robinet même ouvert, un clapet anti-retour.
Un plombier expérimenté pourrait peut-être vous guider, ou plutôt, le bailleur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 mars 2023 à 17:45
consulter ce sujet Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir sur le forum PlomberieBien reçu. La tension neutre terre dépend de beaucoup de facteurs.
Tout d'abord, elle n'est pas sinusoïdale, elle est affectée de bruit électrique (donc déformée), et sa mesure nécessite un appareil dit TRMS (encore appelé efficace vrai). Pour être persuadé que sa valeur efficace ne peut être mesurée avec le premier multimètre qui vient il suffit de la visualiser à) l'oscilloscope avec une sonde différentielle.*
Ensuite le neutre du conducteur qui arrive chez l'utilisateur est relié à la terre par une tresse à chaque jonction souterraine.
La tension neutre terre est donc mesurée entre le neutre réseau et la terre de l'habitat. Cette dernière ainsi que tous les courants telluriques font que la tension n'est jamais nulle.
Concernant les 6 ou 8 volts mesurés, l'appareil de mesure peut avoir une certaine responsabilité, la terre de l'habitat aussi, et les liaisons à la terre du conducteur de neutre dans son cheminement entre le poste de transformation et le bornier habitat.
Il est d'usage de relier la masse de la chaudière à la terre. Ne sachant s'il y a une autre considération que la sécurité des personnes à assurer cette liaison, il faudrait savoir, et cela est du domaine de compétence de Frisquet, si cette liaison à la terre a une incidence au niveau de la sécurité de fonctionnement de la chaudière à gaz, on pense à la sonde d'ionisation censée contrôler la présence de la veilleuse. Mais ce n'est pas notre domaine de compétence. Certains chauffagistes intervertissent phase et neutre dans la prise de courant qui alimente la chaudière, bien qu'il n'y ait aucune norme qui impose un sens.
En conclusion :
- La tension neutre terre peut s'expliquer, un contrôle oscilloscope et la mesure avec un voltmètre TRMS (True RMS) peut être envisagé si l'on a une bonne expérience en mesurage. On s'attendrait à moins, mais cette tension est très fluctuante.
- *Le mesurage de la tension neutre terre serait certainement plus précis si le voltmètre utilisé était à faible impédance d'entrée (donc consommant un peu de courant pendant la mesure comme le font les appareils analogiques). Donc voltmètre TRMS V AC LOW Z. Il n'est pas certain que les intervenants aient les connaissances nécessaires.
- Le contrôle de la résistance de terre de l'habitat avec un telluromètre peut être envisagé (méthode des piquets plutôt que la mesure de boucle).
- La chaudière semble plutôt en panne, indépendamment de la tension neutre terre. Un essai de démarrage chaudière sans liaison à la terre pourrait être effectué en prenant les précautions d'usage (ne pas toucher la carcasse).
- La chaudière doit être capable de démarrer avec quelques volts (normaux) entre neutre et terre. On suppose qu'elle a déjà fonctionné, avec la tension neutre terre telle qu'elle est.
- Le problème semble être plutôt du côté de Frisquet.
- Pour le moment on ne propose pas un TP permettant d'avoir une tension neutre terre proche de zéro.
Cordialement.
Tout d'abord, elle n'est pas sinusoïdale, elle est affectée de bruit électrique (donc déformée), et sa mesure nécessite un appareil dit TRMS (encore appelé efficace vrai). Pour être persuadé que sa valeur efficace ne peut être mesurée avec le premier multimètre qui vient il suffit de la visualiser à) l'oscilloscope avec une sonde différentielle.*
Ensuite le neutre du conducteur qui arrive chez l'utilisateur est relié à la terre par une tresse à chaque jonction souterraine.
La tension neutre terre est donc mesurée entre le neutre réseau et la terre de l'habitat. Cette dernière ainsi que tous les courants telluriques font que la tension n'est jamais nulle.
Concernant les 6 ou 8 volts mesurés, l'appareil de mesure peut avoir une certaine responsabilité, la terre de l'habitat aussi, et les liaisons à la terre du conducteur de neutre dans son cheminement entre le poste de transformation et le bornier habitat.
Il est d'usage de relier la masse de la chaudière à la terre. Ne sachant s'il y a une autre considération que la sécurité des personnes à assurer cette liaison, il faudrait savoir, et cela est du domaine de compétence de Frisquet, si cette liaison à la terre a une incidence au niveau de la sécurité de fonctionnement de la chaudière à gaz, on pense à la sonde d'ionisation censée contrôler la présence de la veilleuse. Mais ce n'est pas notre domaine de compétence. Certains chauffagistes intervertissent phase et neutre dans la prise de courant qui alimente la chaudière, bien qu'il n'y ait aucune norme qui impose un sens.
En conclusion :
- La tension neutre terre peut s'expliquer, un contrôle oscilloscope et la mesure avec un voltmètre TRMS (True RMS) peut être envisagé si l'on a une bonne expérience en mesurage. On s'attendrait à moins, mais cette tension est très fluctuante.
- *Le mesurage de la tension neutre terre serait certainement plus précis si le voltmètre utilisé était à faible impédance d'entrée (donc consommant un peu de courant pendant la mesure comme le font les appareils analogiques). Donc voltmètre TRMS V AC LOW Z. Il n'est pas certain que les intervenants aient les connaissances nécessaires.
- Le contrôle de la résistance de terre de l'habitat avec un telluromètre peut être envisagé (méthode des piquets plutôt que la mesure de boucle).
- La chaudière semble plutôt en panne, indépendamment de la tension neutre terre. Un essai de démarrage chaudière sans liaison à la terre pourrait être effectué en prenant les précautions d'usage (ne pas toucher la carcasse).
- La chaudière doit être capable de démarrer avec quelques volts (normaux) entre neutre et terre. On suppose qu'elle a déjà fonctionné, avec la tension neutre terre telle qu'elle est.
- Le problème semble être plutôt du côté de Frisquet.
- Pour le moment on ne propose pas un TP permettant d'avoir une tension neutre terre proche de zéro.
Cordialement.
16 mars 2023 à 17:36
consulter ce sujet Transformateur isolement pour bon fonctionnement chaudière sur le forum ChauffageBonjour Sandrine1968. On comprend que la vitre n'est pas assez large si elle bute à gauche et qu'il y a un espace à droite. Un mauvais choix de votre prédécesseur.
Ou bien vous changez la porte vous même.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas bien grave. On suppose que la salle de bain étant occupée la lumière est allumée, ce qui avertit d'une présence.
Elle ne ferme pas à clé.
Citation :Personne n'y peut rien.
Il n’y a pas de vraie poignée
Citation :Vu d'ici on ne peut savoir pourquoi.
Le rail ne peut pas être décalé vers la droite
Citation :A distance avec 3 photos il est difficile de se faire une idée. Il faudrait voir avec un artisan spécialiste en aménagements intérieurs.
Quelqu'un aurait-il des idées ?
Ou bien vous changez la porte vous même.
Cordialement.
16 mars 2023 à 11:37
consulter ce sujet Porte coulissante salle de bain problème intimité sur le forum PlomberieBonjour Martien. Effectivement il y a des doutes.
Marichou évoque une prise 32 A. Et c'est tout. L'adaptateur proposé semblait lui convenir.
Quant aux 8 500 W de puissance, si le marketing est passé par là, ce n'est peut-être pas la puissance électrique disponible.
Marichou devrait revenir sur le forum avec d'autres renseignements concernant le groupe.
La recommandation "Il faut vous faire aider par un ami expérimenté ou un électricien" est plus que jamais valable.
Cordialement.
Marichou évoque une prise 32 A. Et c'est tout. L'adaptateur proposé semblait lui convenir.
Quant aux 8 500 W de puissance, si le marketing est passé par là, ce n'est peut-être pas la puissance électrique disponible.
Marichou devrait revenir sur le forum avec d'autres renseignements concernant le groupe.
La recommandation "Il faut vous faire aider par un ami expérimenté ou un électricien" est plus que jamais valable.
Cordialement.
16 mars 2023 à 11:12
consulter ce sujet Transformer prise 32A en 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour Niko674. Ce qui est étonnant est que le technicien Enedis constate peut-être quelque chose, mais sans mentionner quoi.
La distribution étant de type TT (neutre du transformateur d'alimentation à la terre, neutre des masses métalliques des récepteurs à la terre), la tension ne se mesure pas sur la terre, mais entre deux points dont la terre, celle-ci étant la référence des potentiels (sauf la première mesure entre phase et neutre) :
- DDP (différence de potentiel - tension efficace) entre phase et neutre : 230 V ± 10 %
- DDP (différence de potentiel - tension efficace) entre phase et terre : 230 V ± 10 %
- DDP (différence de potentiel - tension efficace) entre neutre et terre : quelques volts sans que ce soit nul
C'est pour cela que le ou les techniciens Enedis semblent dans le flou, mais on n'était pas avec eux. Les mesures sont pourtant simples et il n'y a pas trente six façons de les faire. Le mesurage ne semble pas être leur fort si le diagnostic n'est pas établi. Mais gardons nous de tout jugement, nous n'étions pas sur place.
En tout cas, le transformateur d'isolement ne peut pallier un dysfonctionnement d'origine inconnu.
L'autre solution serait de faire intervenir un technicien Frisquet en assistance de votre chauffagiste.
Cordialement.
Citation :Physiquement parlant, cela ne veut rien dire.
source de la tension sur la terre
La distribution étant de type TT (neutre du transformateur d'alimentation à la terre, neutre des masses métalliques des récepteurs à la terre), la tension ne se mesure pas sur la terre, mais entre deux points dont la terre, celle-ci étant la référence des potentiels (sauf la première mesure entre phase et neutre) :
- DDP (différence de potentiel - tension efficace) entre phase et neutre : 230 V ± 10 %
- DDP (différence de potentiel - tension efficace) entre phase et terre : 230 V ± 10 %
- DDP (différence de potentiel - tension efficace) entre neutre et terre : quelques volts sans que ce soit nul
C'est pour cela que le ou les techniciens Enedis semblent dans le flou, mais on n'était pas avec eux. Les mesures sont pourtant simples et il n'y a pas trente six façons de les faire. Le mesurage ne semble pas être leur fort si le diagnostic n'est pas établi. Mais gardons nous de tout jugement, nous n'étions pas sur place.
En tout cas, le transformateur d'isolement ne peut pallier un dysfonctionnement d'origine inconnu.
L'autre solution serait de faire intervenir un technicien Frisquet en assistance de votre chauffagiste.
Cordialement.
16 mars 2023 à 11:04
consulter ce sujet Transformateur isolement pour bon fonctionnement chaudière sur le forum ChauffageBonjour Parsons. Votre problème a t-il été résolu ?
Cordialement.
Cordialement.
15 mars 2023 à 22:46
consulter ce sujet IPN posé à l'envers est-ce acceptable ? sur le forum MaçonnerieVu l'absence de retour de Cinderella, on espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux pendant les travaux.
15 mars 2023 à 22:42
consulter ce sujet Connecter tuyau sortie de sèche-linge sur le forum MaçonnerieBonjour Niko674. Si l'électricien est vraiment compétent, et de même pour celui d'Enedis, il doivent trouver ce qui ne va pas, si tant est qu'il y a un problème. Mais on est quelquefois surpris par le niveau global pour ce qui concerne la théorie. Tout dépend de la formation initiale.
Il faut contrôler la prise de terre et sa continuité jusqu'à à la prise chaudière.
Ensuite il sera temps de contrôler les tensions.
Si chaque chaudière devait être branchée sur un transformateur d'isolement cela se saurait.
Quel appareil de mesure est utilisé ?
La résolution du problème est de la compétence du chauffagiste, une fois que phase, neutre et terre sont bien distribués.
Cordialement.
Il faut contrôler la prise de terre et sa continuité jusqu'à à la prise chaudière.
Ensuite il sera temps de contrôler les tensions.
Si chaque chaudière devait être branchée sur un transformateur d'isolement cela se saurait.
Quel appareil de mesure est utilisé ?
Citation :N'y a t-il pas un code erreur ?
panne non identifiée
La résolution du problème est de la compétence du chauffagiste, une fois que phase, neutre et terre sont bien distribués.
Cordialement.
15 mars 2023 à 21:56
consulter ce sujet Transformateur isolement pour bon fonctionnement chaudière sur le forum ChauffageRegardez là https://www.legrand.fr/pro/catalogue/adaptateur-pour-branchement-de-1-fiche-2pt-16a-1-fiche-2pt-20a-sur-une-prise-32a
Chez un grossiste ou en GSB.
Chez un grossiste ou en GSB.
15 mars 2023 à 21:44
consulter ce sujet Transformer prise 32A en 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est certainement de 11 à 18 V. Mais il faudrait avoir la notice du lance-balles afin de connaître ses caractéristiques d'alimentation.
Pourquoi une photo de fissure ?
Cordialement.
C'est certainement de 11 à 18 V. Mais il faudrait avoir la notice du lance-balles afin de connaître ses caractéristiques d'alimentation.
Pourquoi une photo de fissure ?
Cordialement.
15 mars 2023 à 20:52
consulter ce sujet Recherche équivalence chargeur sur le forum Électricité0Bonjour Marichou.
La fiche du gaufrier est-elle une 16 A ?
Il faut que vous soyez en sécurité au niveau électrique dans le véhicule.
Cordialement.
Citation :Oui, chez les grossistes ou sur le net.
Existe-t-il des adaptateurs ?
La fiche du gaufrier est-elle une 16 A ?
Citation :Il faut vous faire aider par un ami expérimenté ou un électricien.
Je n'ai aucune connaissance en électricité...
Il faut que vous soyez en sécurité au niveau électrique dans le véhicule.
Cordialement.
15 mars 2023 à 20:50
consulter ce sujet Transformer prise 32A en 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour Ebrody.
Cet appareillage métallique doit être relié à la terre.
Les alvéoles ne sont pas sécurisées.
On préfère avec raison les produits français, faciles à raccorder et sécurisés.
Il est peut-être encore temps de changer.
Cordialement.
Cet appareillage métallique doit être relié à la terre.
Les alvéoles ne sont pas sécurisées.
On préfère avec raison les produits français, faciles à raccorder et sécurisés.
Il est peut-être encore temps de changer.
Cordialement.
15 mars 2023 à 19:52
consulter ce sujet Faut-il mettre à terre un interrupteur anglais ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais c'est peut-être aussi dû à la pression.
leur clapet se ferme trop violemment.
C'est pour cela qu'il faudrait voir quelle est la pression.
Un plombier sait faire cela avec un manomètre baladeur.
L'électrovanne est un composant acheté sur étagère ; on la retrouvera chez beaucoup d'assembleurs de lave-linge.
Vous verrez ensuite.
15 mars 2023 à 19:05
consulter ce sujet Poser un anti-bélier sur le forum PlomberieCitation :Ce n'est pas pareil. Une surintensité est coupée par un disjoncteur ou un fusible.
Fuite à la terre et court-circuit.
Un défaut d'isolement comme il y en a sur les fours ou les raclettes ne fait déclencher qu'une protection différentielle 30 mA présente en amont du disjoncteur. Donc le C16 ne déclenche pas en cas de défaut d'isolement.
La hiérarchie doit être consciente qu'un atelier de réparation électroménager doit posséder des postes indépendants.
Citation :Incompétance ? faites là intervenir à chaque déclenchement.
L'hiérarchie ne veux pas apporter des modifications dans l'armoire électrique.
Les courts-circuits sont rares, les défauts d'isolement beaucoup moins.
Il faudrait revoir le schéma global. Un électricien expérimenté est capable de faire le projet. On a bien des idées, mais il faut être sur place.
Pour le moment vous êtes coincé. Faites bien la différence entre protection surintensité et protection différentielle. Un DJ ne déclenche pas en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
15 mars 2023 à 16:14
consulter ce sujet Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous supposez, mais rien ne dit que ce soit le cas.
C'est un appartement, donc je suppose que la pression est gérée en amont.
Les voisins constatent-ils les mêmes phénomènes ?
15 mars 2023 à 15:57
consulter ce sujet Poser un anti-bélier sur le forum PlomberieBonjour Raffy. Il faut définir l'endroit où va arriver la fibre ; le fil téléphone actuel ne sera pas enlevé. A côté de la prise fibre se trouvera le modem. 3 ou 4 prises RJ45 + la prise téléphone sont disponibles pour alimenter quelques prises RJ 45 de l'habitat, pour connecter décodeur TV ou ordinateurs. Les appareils peuvent également être connectés sans besoin de RJ45 mais en wifi.
Vous pouvez démonter une prise et voir si elle est raccordée par un câble spécifique.
On insiste sur le besoin de préparer le passage de la fibre. Les installateurs ne fignolent pas toujours quand il faut percer les cloisons. Cela dépend des équipes, du temps alloué, et de leur degré de fignolage.
Sur la prise en T seules 2 connections sont utilisées. La paire téléphone y est connectée.
Pour approfondir :
http://www.forum-electricite.com/brancher-boitier-de-communication-fibre.html
http://www.forum-electricit.com/brancher-boitier-de-communication-fibre.html
Cordialement.
Vous pouvez démonter une prise et voir si elle est raccordée par un câble spécifique.
On insiste sur le besoin de préparer le passage de la fibre. Les installateurs ne fignolent pas toujours quand il faut percer les cloisons. Cela dépend des équipes, du temps alloué, et de leur degré de fignolage.
Sur la prise en T seules 2 connections sont utilisées. La paire téléphone y est connectée.
Pour approfondir :
http://www.forum-electricite.com/brancher-boitier-de-communication-fibre.html
http://www.forum-electricit.com/brancher-boitier-de-communication-fibre.html
Cordialement.
15 mars 2023 à 15:47
consulter ce sujet Emplacement prise RJ45 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il y a un contact sur le site de la marque, mais il faut autoriser tous les cookies, la procédure de choix fait qu'il n'y a pas de choix. Cordialement.
Il y a un contact sur le site de la marque, mais il faut autoriser tous les cookies, la procédure de choix fait qu'il n'y a pas de choix. Cordialement.
15 mars 2023 à 12:02
consulter ce sujet Effacer message serv adoucisseur Cillit sur le forum PlomberieBonjour Laurent.
Un retour aurait été apprécié.
Citation :Cela a été fait rapidement.
Merci d'avance de bien vouloir éclairer ma lanterne
Un retour aurait été apprécié.
15 mars 2023 à 11:49
consulter ce sujet Comment remplacer un vieux parquet cloué avec des cloisons sur le forum MenuiserieBonjour Minjay.
Il est d'usage de brancher l'alimentation en eau du lave-linge sur un robinet. Ici, il n'y en n'a pas.
Avant de poser un anti-bélier, il faudrait voir quelle est la pression en sortie de compteur.
Il est d'usage également d'y poser un réducteur de pression avec manomètre.
Les dégâts des eaux provoqués par une surpression sur le réseau ne sont pas de la responsabilité du fournisseur, cela est stipulé sur le contrat.
Pas d'avis sur la technologie de l'anti-bélier éventuel.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
Cordialement.
Il est d'usage de brancher l'alimentation en eau du lave-linge sur un robinet. Ici, il n'y en n'a pas.
Avant de poser un anti-bélier, il faudrait voir quelle est la pression en sortie de compteur.
Il est d'usage également d'y poser un réducteur de pression avec manomètre.
Les dégâts des eaux provoqués par une surpression sur le réseau ne sont pas de la responsabilité du fournisseur, cela est stipulé sur le contrat.
Pas d'avis sur la technologie de l'anti-bélier éventuel.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
Cordialement.
15 mars 2023 à 10:53
consulter ce sujet Poser un anti-bélier sur le forum PlomberieBonjour Voland. Les réponses sont toujours les mêmes. Le variateur contrôle l'intensité débitée en permanence, notamment au démarrage du moteur. Si la rampe de démarrage est courte, la surintensité peut engendrer une mise en sécurité du variateur.
On peut néanmoins programmer une fonction "boost" qui permet le démarrage du moteur avec un bon couple,.
Les réglages basiques sont la rampe de démarrage, celle de décéleration, le courant thermique qui correspond à l'intensité nominale en charge du moteur.
On peut toujours diminuer ce courant si le moteur est de puissance inférieure à celle du variateur, mais on ne peut pas faire le contraire.
Le moteur de tour sera rarement à sa puissance maxi (le moteur a peut-être été choisi parce qu'il n'y avait plus que celui là), c'est pourquoi un variateur 0,75 kW conviendrait peut-être, histoire de gagner quelques dizaines d'euros. Cela en vaut-il la peine ? Il faut voir.
Il faudrait faire la mesure d'intensité en charge.
Le variateur est calibré en puissance active utile (donnée commerciale), mais à vrai dire, il contrôle l'intensité débitée, pas les watts.
On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur entre sortie du variateur et le moteur. C'est le variateur qui gère l'intensité, et le déséquilibrage éventuel.
Cordialement.
On peut néanmoins programmer une fonction "boost" qui permet le démarrage du moteur avec un bon couple,.
Les réglages basiques sont la rampe de démarrage, celle de décéleration, le courant thermique qui correspond à l'intensité nominale en charge du moteur.
On peut toujours diminuer ce courant si le moteur est de puissance inférieure à celle du variateur, mais on ne peut pas faire le contraire.
Le moteur de tour sera rarement à sa puissance maxi (le moteur a peut-être été choisi parce qu'il n'y avait plus que celui là), c'est pourquoi un variateur 0,75 kW conviendrait peut-être, histoire de gagner quelques dizaines d'euros. Cela en vaut-il la peine ? Il faut voir.
Il faudrait faire la mesure d'intensité en charge.
Le variateur est calibré en puissance active utile (donnée commerciale), mais à vrai dire, il contrôle l'intensité débitée, pas les watts.
Citation :La participation au forum est une action bénévole. Certes, il faut du temps, mais cela est choisi.
Je ne veux pas abuser de votre temps
On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur entre sortie du variateur et le moteur. C'est le variateur qui gère l'intensité, et le déséquilibrage éventuel.
Cordialement.
15 mars 2023 à 10:37
consulter ce sujet Dimensionnement variateur de fréquence sur le forum ÉlectricitéBonjour D. Si deux feux sur quatre ne s'allument pas la plaque est en panne. Si elle est neuve et sous garantie il faut mettre en œuvre cette dernière.
Si elle est d'occasion, à vous de la faire reprendre.
Si vous avez ressenti des effets désagréables, la liaison à la terre est douteuse et il faut la contrôler.
Ce qu'on voit est un raccordement à la terre suspect. Le vert / jaune du câble et le jaune de la sortie de câble doivent être reliés. Le domino est censé assurer cette liaison. On suppose que le jaune est bien la terre. A contrôler depuis le tableau de répartition.
Vu d'ici, on ne voit pas si la partie droite du domino est bien raccordée. On a des doutes. Tirez sur le conducteur de droite pour voir s'il est inséré dans le domino.
Faites revenir le premier électricien. En attendant, ne vous servez pas de la cuisinière.
Apportez quand même quelques précisions ici même.
Cordialement.
Si elle est d'occasion, à vous de la faire reprendre.
Si vous avez ressenti des effets désagréables, la liaison à la terre est douteuse et il faut la contrôler.
Ce qu'on voit est un raccordement à la terre suspect. Le vert / jaune du câble et le jaune de la sortie de câble doivent être reliés. Le domino est censé assurer cette liaison. On suppose que le jaune est bien la terre. A contrôler depuis le tableau de répartition.
Vu d'ici, on ne voit pas si la partie droite du domino est bien raccordée. On a des doutes. Tirez sur le conducteur de droite pour voir s'il est inséré dans le domino.
Faites revenir le premier électricien. En attendant, ne vous servez pas de la cuisinière.
Apportez quand même quelques précisions ici même.
Cordialement.
15 mars 2023 à 09:14
consulter ce sujet Coups de jus cuisinière sur le forum ÉlectricitéBonjour Flo67.
Essayez le vinaigre ménager chauffé à 70 °C afin de dissoudre le calcaire.
Le résultat n'est pas garanti.
Cordialement.
Essayez le vinaigre ménager chauffé à 70 °C afin de dissoudre le calcaire.
Le résultat n'est pas garanti.
Cordialement.
14 mars 2023 à 23:36
consulter ce sujet Cartouche mitigeur bloquée sur le forum PlomberieLe défaut d'isolement d'une résistance peut n'apparaître qu'à chaud.
Avec un ohmmètre on teste la résistance entre la partie métallique et une cosse, les deux étant débranchées.
On doit trouver l'infini ou pas loin. Mais à froid ce peut être le cas si le défaut ne se produit à chaud.
A suivre.
Avec un ohmmètre on teste la résistance entre la partie métallique et une cosse, les deux étant débranchées.
On doit trouver l'infini ou pas loin. Mais à froid ce peut être le cas si le défaut ne se produit à chaud.
A suivre.
14 mars 2023 à 23:33
consulter ce sujet Panne four différentiel disjoncte sur le forum ÉlectroménagerBonjour Malori.
On comprend que la ligne est en monophasé d'après ce que préconise l'électricien. En gros, c'est juste une protection surintensité d'une prise de courant.
Si vous n'avez pas accès à l'armoire, il n'y a pas de raison pour que vous preniez l'initiative d'ajouter un autre DJ, différentiel qui plus est.
Il faudrait voir avec votre hiérarchie.
Un DJ courbe C en cascade un avec un B ne modifie pas sensiblement la sélectivité des déclenchements.
Que faites vous comme incident pour faire déclencher le DJ 16 A ?
Cordialement.
Citation :On ne sait pas car il y a peu de renseignements.
Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?
On comprend que la ligne est en monophasé d'après ce que préconise l'électricien. En gros, c'est juste une protection surintensité d'une prise de courant.
Si vous n'avez pas accès à l'armoire, il n'y a pas de raison pour que vous preniez l'initiative d'ajouter un autre DJ, différentiel qui plus est.
Il faudrait voir avec votre hiérarchie.
Un DJ courbe C en cascade un avec un B ne modifie pas sensiblement la sélectivité des déclenchements.
Que faites vous comme incident pour faire déclencher le DJ 16 A ?
Citation :Ouvrir l'armoire ou mettre le DJ dans un coffret extérieur accessible.
Avez-vous une idée de comment résoudre ce problème ?
Cordialement.
14 mars 2023 à 23:30
consulter ce sujet Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité sur le forum ÉlectricitéBonjour Voland. 830 W est la puissance utile sur l’arbre.
Il faut donc un variateur capable de délivrer la puissance absorbée par le moteur. Mais la puissance d'un variateur correspond toujours à la puissance utile du moteur entraîné. On ne fait donc pas de calcul.
Il vous faudrait un variateur 1 kW Ensuite il faudra le paramétrer. Sans oublier un DJ en amont.
Vous vous trompez tous les deux.
Chaque variateur est commandable en local avec les commandes en façade.
Pour mémoire 830 W – 2.9 – 1.65 A : 2,9 A est l'intensité en ligne en couplage triangle pour une tension entre phases de 230 V ; 1,65 A est l'intensité en ligne en couplage étoile sous une tension entre phases de 400 V.
Le facteur de puissance est estimé à la louche à 0,8 quand on veut aller vite.
On vous laisse réviser les formules.
Cordialement.
Il faut donc un variateur capable de délivrer la puissance absorbée par le moteur. Mais la puissance d'un variateur correspond toujours à la puissance utile du moteur entraîné. On ne fait donc pas de calcul.
Il vous faudrait un variateur 1 kW Ensuite il faudra le paramétrer. Sans oublier un DJ en amont.
Vous vous trompez tous les deux.
Chaque variateur est commandable en local avec les commandes en façade.
Pour mémoire 830 W – 2.9 – 1.65 A : 2,9 A est l'intensité en ligne en couplage triangle pour une tension entre phases de 230 V ; 1,65 A est l'intensité en ligne en couplage étoile sous une tension entre phases de 400 V.
Le facteur de puissance est estimé à la louche à 0,8 quand on veut aller vite.
On vous laisse réviser les formules.
Cordialement.
14 mars 2023 à 23:20
consulter ce sujet Dimensionnement variateur de fréquence sur le forum ÉlectricitéBonjour cocorallye.
Vous débranchez les deux résistances.
Vous faites l'essai sans, l'ID ne déclenche pas.
Vous en rebranchez une et faites le test. Si l'ID déclenche immédiatement ou après un certain temps de chauffe, elle est HS.
Vous faites la même chose avec l'autre.
Il n'y a peut-être qu'une résistance en défaut, c'est pour cela qu'il faut faire les tests séparément.
Cordialement.
Vous débranchez les deux résistances.
Vous faites l'essai sans, l'ID ne déclenche pas.
Vous en rebranchez une et faites le test. Si l'ID déclenche immédiatement ou après un certain temps de chauffe, elle est HS.
Vous faites la même chose avec l'autre.
Il n'y a peut-être qu'une résistance en défaut, c'est pour cela qu'il faut faire les tests séparément.
Cordialement.
14 mars 2023 à 15:34
consulter ce sujet Panne four différentiel disjoncte sur le forum ÉlectroménagerBonjour Dan79,
12 V 150 VA correspond à une intensité de 12,5 A.
Je mettrais bien du 2,5 mm². Pour quelques mètres cela devrait convenir.
Votre éclairage avec lampes à filament suspendues est obsolète.
Il vaut mieux éviter de faire des frais, et peut-être penser à un éclairage à led 3 000 K.
Cordialement.
12 V 150 VA correspond à une intensité de 12,5 A.
Je mettrais bien du 2,5 mm². Pour quelques mètres cela devrait convenir.
Votre éclairage avec lampes à filament suspendues est obsolète.
Il vaut mieux éviter de faire des frais, et peut-être penser à un éclairage à led 3 000 K.
Cordialement.
14 mars 2023 à 09:18
consulter ce sujet Longueur et section de câble sur le forum ÉlectricitéBonjour OncleC. Certes, la norme stipule une alimentation en 6 mm² protégée à 32 A, la ligne doit être ainsi jusque dans la sortie de câble. Pour quelques mètres de 3G4 mm² il n'y aura pas de danger particulier.
Par exemple, le HO5VV-F 3G4 supporte 35 A à l'air libre (source Câblerie Daumesnil).
Cordialement.
Par exemple, le HO5VV-F 3G4 supporte 35 A à l'air libre (source Câblerie Daumesnil).
Cordialement.
14 mars 2023 à 09:13
consulter ce sujet Casse-tête raccordement plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéVous inversez les deux Z ou les deux U (peu importe les couleurs, c'est vous qui les voyez). Et l'on n'en parle plus.
Vous tenez le bon bout.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Vous tenez le bon bout.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 mars 2023 à 22:48
consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéLes mots clé sont variateur moteur mono tri 750 W
https://www.em-distribution.fr/variateur-de-frequence-mono-tri/1830-variateur-frequence-mono-tri-cfw100.html
https://www.youtube.com/watch?v=UuHDPBv0anA Le variateur peut être piloté en local avec les boutons en façade.
https://www.bis-electric.com/variateur-de-vitesse-entree-monophasée-sortie-triphasée-imo.html
Il faudra rajouter un disjoncteur et un arrêt d'urgence. Voyez comment sont faits les modèles du commerce.
Le stator du moteur doit être câblé en triangle.
Il faudra un réducteur poulies courroie de rapport 3.
Pour le câblage il vaudrait mieux que vous vous fassiez aider.
https://www.em-distribution.fr/variateur-de-frequence-mono-tri/1830-variateur-frequence-mono-tri-cfw100.html
https://www.youtube.com/watch?v=UuHDPBv0anA Le variateur peut être piloté en local avec les boutons en façade.
https://www.bis-electric.com/variateur-de-vitesse-entree-monophasée-sortie-triphasée-imo.html
Il faudra rajouter un disjoncteur et un arrêt d'urgence. Voyez comment sont faits les modèles du commerce.
Le stator du moteur doit être câblé en triangle.
Il faudra un réducteur poulies courroie de rapport 3.
Pour le câblage il vaudrait mieux que vous vous fassiez aider.
13 mars 2023 à 22:44
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéQue le moteur soit US ou japonais ou fabriqué à Angoulême chez Leroy-Somer ou à Romorantin, les principes pour un type de machine sont les mêmes.
Et entre un convertisseur pour moteur à courant continu, pour un moteur asynchrone mono ou triphasé, pour un moteur synchrone pour asservissement, pour un moteur universel comme sur un aspirateur, on sait bien évidemment qu'il y a des différences et on saurait les expliquer, quoi que vous en pensiez. Et c'est compliqué.
On ne fait pas d'électronique de puissance à distance. De même qu'on ne réinvente pas la roue toujours en électronique de puissance.
Le moteur en photo est un asynchrone monophasé de puissance indéterminée.
Il ne peut fonctionner qu'avec ce type de variateur de fréquence :
https://www.em-distribution.fr/variateur-de-frequence-monophase/3755-variateur-monophase-220v-de-0-75kw-2-2kw.html
Mais 2,2 kW maximum.
Le convertisseur délivre deux tensions alternatives de type MLI à U/f = cte, à fréquence variable, et déphasées probablement de 90° (mais il faudrait faire l'essai sur la table de labo). On vous a évité ces termes du métier. Néanmoins, vous voilà renseigné.
Vous savez tout, on a fait le tour, à vous désormais de faire le bon choix.
Cordialement.
Et entre un convertisseur pour moteur à courant continu, pour un moteur asynchrone mono ou triphasé, pour un moteur synchrone pour asservissement, pour un moteur universel comme sur un aspirateur, on sait bien évidemment qu'il y a des différences et on saurait les expliquer, quoi que vous en pensiez. Et c'est compliqué.
On ne fait pas d'électronique de puissance à distance. De même qu'on ne réinvente pas la roue toujours en électronique de puissance.
Le moteur en photo est un asynchrone monophasé de puissance indéterminée.
Il ne peut fonctionner qu'avec ce type de variateur de fréquence :
https://www.em-distribution.fr/variateur-de-frequence-monophase/3755-variateur-monophase-220v-de-0-75kw-2-2kw.html
Mais 2,2 kW maximum.
Le convertisseur délivre deux tensions alternatives de type MLI à U/f = cte, à fréquence variable, et déphasées probablement de 90° (mais il faudrait faire l'essai sur la table de labo). On vous a évité ces termes du métier. Néanmoins, vous voilà renseigné.
Vous savez tout, on a fait le tour, à vous désormais de faire le bon choix.
Cordialement.
13 mars 2023 à 18:24
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéSi le condensateur est bon et qu'il s'agit donc bien d'un moteur asynchrone monophasé qui fonctionne en 230 V AC, vous pouvez le déconnecter de la commande du SL et le brancher en direct sur le secteur 230 V. S'il tourne normalement il n'est pas en cause.
Mais il faudrait voir comment se fait l'inversion de sens. Donc on vous donne une piste, mais il faut voir comment ce moteur est branché. Ici, on saurait le faire.
Mais à distance, on y va avec des pincettes.
Faites de même.
Mais il faudrait voir comment se fait l'inversion de sens. Donc on vous donne une piste, mais il faut voir comment ce moteur est branché. Ici, on saurait le faire.
Mais à distance, on y va avec des pincettes.
Faites de même.
13 mars 2023 à 16:02
consulter ce sujet Blocage tambour sèche linge sur le forum ÉlectroménagerOn ne voit pas la puissance du moteur. Sa fréquence de rotation est bien grande, il faudra un système poulies courroies bien choisi pour réduire la fréquence de rotation au niveau du plateau.
Depuis le début des échanges on vous conseille de vous rapprocher d'un spécialiste local ou d'un autre potier amateur. A distance on est vite limité. Votre budget moteurs va finir va vous coûter plus cher qu'une solution toute faite.
Cordialement.
Citation :On le fait tous les jours avec des moteurs asynchrones triphasés. En mono c'est beaucoup plus rare, il faut un variateur adapté qui alimente les deux bobinages du moteur. Ça va être la ruine. Et il faut savoir faire les branchements et la configuration du variateur.
on ne peut pas mettre de variateur de fréquence sur un moteur électrique
Depuis le début des échanges on vous conseille de vous rapprocher d'un spécialiste local ou d'un autre potier amateur. A distance on est vite limité. Votre budget moteurs va finir va vous coûter plus cher qu'une solution toute faite.
Cordialement.
13 mars 2023 à 15:22
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéA l'écoute la séquence marche arrêt semble périodique et régulière ; l'enregistrement est trop court. Le moteur fait un bruit normal en fonctionnement (pas de grognement ou de bruit mécanique anormal) ; les hypothèses de 11:29 ne se vérifient pas pour le moment.
Cela fait davantage penser à un problème au niveau du programme si le dysfonctionnement est récemment apparu. Essayez d'autres programmes de séchage s'il y en a.
Il faut continuer vos observations.
Cela fait davantage penser à un problème au niveau du programme si le dysfonctionnement est récemment apparu. Essayez d'autres programmes de séchage s'il y en a.
Il faut continuer vos observations.
13 mars 2023 à 15:11
consulter ce sujet Blocage tambour sèche linge sur le forum ÉlectroménagerVous ne pouvez utiliser que le seul interrupteur pour la lumière. Ce sera beaucoup plus simple, mais comme il est inutile de ventiler dès qu'on allume la lumière, on rajoute un interrupteur en série.
Donc ici il y en a deux, la phase coupée lumière est en série avec un autre interrupteur, ce qui permet de ne commander l'extracteur que si en en a besoin après avoir allumé la lumière.
En effet, il est inutile de ventiler si on se lave les mains. On ne met l'extracteur en service qu'en cas de douche.
Sur le dessin, ce nouvel interrupteur est branché entre la borne T et la phase coupée présente sur la lampe, donc on met un coup de gomme sur le fil rouge vertical et on insère un interrupteur.
La commande directe avec la lumière se justifierait dans un WC.
Donc ici il y en a deux, la phase coupée lumière est en série avec un autre interrupteur, ce qui permet de ne commander l'extracteur que si en en a besoin après avoir allumé la lumière.
En effet, il est inutile de ventiler si on se lave les mains. On ne met l'extracteur en service qu'en cas de douche.
Sur le dessin, ce nouvel interrupteur est branché entre la borne T et la phase coupée présente sur la lampe, donc on met un coup de gomme sur le fil rouge vertical et on insère un interrupteur.
La commande directe avec la lumière se justifierait dans un WC.
Citation :Tant mieux, sur votre bulletin trimestriel Bricovidéo on mettra : "effort à poursuivre".
le bricolage c'est ce qui me permet de rester souple !
13 mars 2023 à 15:05
consulter ce sujet Raccordement extracteur hygro Aldès design sur le forum ÉlectricitéBonjour mjl13. La prise de pression sur un réducteur de pression est à la pression du réseau, sinon comment mesurer cette dernière ?
Il est conseillé de monter une vanne à bille intermédiaire entre la sortie du réducteur et du manomètre. En effet, il arrive qu'un manomètre se mette à fuir et c'est alors une inondation garantie.
Cordialement.
Il est conseillé de monter une vanne à bille intermédiaire entre la sortie du réducteur et du manomètre. En effet, il arrive qu'un manomètre se mette à fuir et c'est alors une inondation garantie.
Citation :On comprend que vous n'êtes pas du métier et que vous voulez intervenir sur un équipement collectif.
Voulant installer un manomètre sur une des deux prise manomètre du corps
Cordialement.
13 mars 2023 à 13:53
consulter ce sujet Réducteur de pression mesure avec un manomètre sur le forum PlomberieBonjour Peter.
Cordialement.
Citation :Vous vous embêtez pour pas grand chose. Vous mettez une prise classique ailleurs qu'au dessus de lavabo et l'on n'en parle plus.
On souhaite y poser une prise rasoir, avec transformateur, 20VA max.
Cordialement.
13 mars 2023 à 13:44
consulter ce sujet Installation prise rasoir salle de bains sur le forum ÉlectricitéBonjour Viviane.
La notice de branchement est ici en page 8 Notice extracteurs hygro Aldès design
Pour un fonctionnement avec commande par interrupteur et par le détecteur d'humidité incorporé, une fois que vous avez acquis le bon modèle, il faut alimenter l'extracteur avec phase et neutre directs (liaison permanente) en L et N.
Le fonctionnement peut être commandé par un interrupteur dédié, ou quand on allume la lumière dans la pièce. Il faut alors amener la phase coupée en T.
Donc 3 fils de connexions sur l'extracteur + la terre éventuelle (qui ne sera pas utile si tout l'appareil est en plastique).
Voir le document vite fait ci-dessous.
Nota : il faut démonter complètement l'extracteur tous les ans pour enlever toutes les moumoutes collantes, y compris dans le conduit.
Plutôt que de faire le branchement vous même, il serait prudent pour votre intégrité physique (hanches, genoux, vertèbres...) de sous-traiter le montage à un proche expérimenté et souple.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La notice de branchement est ici en page 8 Notice extracteurs hygro Aldès design
Pour un fonctionnement avec commande par interrupteur et par le détecteur d'humidité incorporé, une fois que vous avez acquis le bon modèle, il faut alimenter l'extracteur avec phase et neutre directs (liaison permanente) en L et N.
Le fonctionnement peut être commandé par un interrupteur dédié, ou quand on allume la lumière dans la pièce. Il faut alors amener la phase coupée en T.
Donc 3 fils de connexions sur l'extracteur + la terre éventuelle (qui ne sera pas utile si tout l'appareil est en plastique).
Voir le document vite fait ci-dessous.
Nota : il faut démonter complètement l'extracteur tous les ans pour enlever toutes les moumoutes collantes, y compris dans le conduit.
Plutôt que de faire le branchement vous même, il serait prudent pour votre intégrité physique (hanches, genoux, vertèbres...) de sous-traiter le montage à un proche expérimenté et souple.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mars 2023 à 12:10
consulter ce sujet Raccordement extracteur hygro Aldès design sur le forum ÉlectricitéBonjour André13.
Dans les automatismes industriels la commande est en basse tension (24 V généralement) et cela obéit à une réglementation. Pour votre système on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même, d'autant plus qu'on croit comprendre qu'il fonctionnait déjà ainsi : "montage par relais - le transfo a cramé, etc.".
Changer un transformateur et câbler un contacteur moteur n'est pas d'une grande difficulté.
Conclusion : circuit de commande en 24 V + contacteur moteur, sans oublier sa protection surintensité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :C'est probable. L'eau fait mauvais voisinage avec la tension secteur 230 V, même si le flotteur est étanche. On prévoit l'accident toujours possible.
ou suis-je obligé de passer en TBT ?
Dans les automatismes industriels la commande est en basse tension (24 V généralement) et cela obéit à une réglementation. Pour votre système on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même, d'autant plus qu'on croit comprendre qu'il fonctionnait déjà ainsi : "montage par relais - le transfo a cramé, etc.".
Changer un transformateur et câbler un contacteur moteur n'est pas d'une grande difficulté.
Conclusion : circuit de commande en 24 V + contacteur moteur, sans oublier sa protection surintensité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 mars 2023 à 11:40
consulter ce sujet Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais pour cela il faut enlever la courroie et faire tourner le rotor à la main, essayer de détecter des points durs, et voir s'il y a des jeux axiaux ou radiaux.
Je pense que cela pourrait provenir des roulements du moteur.
Contrairement à une panne électrique ou électronique, le changement de roulements est à la portée d'un bon bricoleur outillé, à condition que la conception du moteur le permette ; il faudra probablement un arrache-roulement ou tout autre outil pour l'extraction des parties ajustées serré. Il vaut mieux avoir des amis outillés, un garagiste ami etc. car ce n'est pas un outil courant dans la boîte à outils non spécialisée.
Si vous n'êtes pas expérimenté, le recours à un atelier spécialisé en réparations mécaniques diverses ou un bobinier pourraient faire le travail.
Le SAV proposera directement le changement de moteur.
Voyez chez Spareka (une fois le diagnostic effectué), si un moteur neuf ou d'occasion est disponible.
Pour le moment vous n'en n'êtes pas encore là. Vous avez des vérifications à effectuer, problème de roulements et possibilité de les changer, ce qui n'est pas certain vu le prix de revient d'un moteur.
Au départ des échanges, il n'était pas évident que vous envisagiez une panne d'origine mécanique.
Cordialement.
13 mars 2023 à 11:29
consulter ce sujet Blocage tambour sèche linge sur le forum ÉlectroménagerBonjourSeb1639.
Observez bien ce qui se passe et faites intervenir un SAV. Dès l'instant où il y a de l'électronique on ne peut pas faire grand chose. On voit juste qu'il y a une minuterie, sans savoir si elle est électromécanique (ce qui serait étonnant pour une machine récente), ou électronique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Vous avez tenté une réparation au petit bonheur la chance alors que le moteur et son condensateur sont en bon état, puisqu'il tourne.
J'ai changé le condensateur
Observez bien ce qui se passe et faites intervenir un SAV. Dès l'instant où il y a de l'électronique on ne peut pas faire grand chose. On voit juste qu'il y a une minuterie, sans savoir si elle est électromécanique (ce qui serait étonnant pour une machine récente), ou électronique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 mars 2023 à 10:32
consulter ce sujet Blocage tambour sèche linge sur le forum ÉlectroménagerBonjour Kaach. Le schéma de branchement est-il dessiné sur la notice ? Ou au dos de la trappe du bornier ? Ou sur le bornier lui-même ?
Il y a 4 fils et non 3.
Cordialement.
Il y a 4 fils et non 3.
Cordialement.
12 mars 2023 à 23:15
consulter ce sujet Branchement table à induction marque Fagor 5 ou 6 fils sur le forum ÉlectricitéUne rangée de plus pour éviter de mélanger certains circuits comme lave-linge et prises évier aurait été souhaitable. Pour ce circuit en 32 A on suppose que la sortie de câble normalement dédiée à la cuisson a été recyclé. Il ne doit pas y avoir de PC dédiée lave-linge seul.
Le tableau est fait à l'économie avec des incohérences par rapport à la norme C15-100. Les circuits sont protégés néanmoins.
L'électricien a dû voulu dire que refaire le tableau ne serait pas du luxe. Mais le problème reste la liaison terre.
Cordialement.
Le tableau est fait à l'économie avec des incohérences par rapport à la norme C15-100. Les circuits sont protégés néanmoins.
L'électricien a dû voulu dire que refaire le tableau ne serait pas du luxe. Mais le problème reste la liaison terre.
Cordialement.
12 mars 2023 à 23:11
consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine sur le forum Électricité