Bonjour chrichris51.
Un télérupteur électromécanique n'est bruyant qu'à chaque commande de la bobine, donc à chaque appui sur un BP. En dehors de ce régime transitoire, aucune vibration ne doit se produire.
Le bruit en continu ne peut s'expliquer que si la tension aux bornes de la bobine n'est pas nulle.
Les BP sont-ils munis de voyant pour les identifier dans le noir ?
Un voltmètre aux bornes de la bobine permettrait de contrôler la tension de commande.
Cordialement.
Un télérupteur électromécanique n'est bruyant qu'à chaque commande de la bobine, donc à chaque appui sur un BP. En dehors de ce régime transitoire, aucune vibration ne doit se produire.
Le bruit en continu ne peut s'expliquer que si la tension aux bornes de la bobine n'est pas nulle.
Les BP sont-ils munis de voyant pour les identifier dans le noir ?
Un voltmètre aux bornes de la bobine permettrait de contrôler la tension de commande.
Cordialement.
29 septembre 2022 à 14:56
consulter ce sujet Bruit sur télérupteurs Schneider sur le forum ÉlectricitéRe. L'idée a été exprimée il y a peu : "15 à 20 micro.F"
Cordialement.
Cordialement.
29 septembre 2022 à 14:04
consulter ce sujet Recherche caractéristiques condensateur surpresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour mpoignant. Vous avez votre avis à donner.
Si l'encastrement est trop près, cela se voit au premier coup d'oeil. Compte tenu du débord de la plaque, il ne restera peut-être qu'un centimètre entre la plaque et la crédence. Dans ce cas, il faut changer le plan de travail. Ce semble évident.
Il faudrait voir si l'encastrement est centré ou non, voire s'il peut être un peu déporté vers l'avant. Il se peut que le plan de travail soit peu large.
Bref, vous avez signé des devis il faut que les artisans les respectent.
Le second artisan pourrait avoir raison, et c'est à lui de vous montrer ce qui ne va pas si vous n'avez pas trop d'avis, auquel cas vous auriez des arguments à opposer au cuisiniste.
Que faire ? Prendre les choses en main et argumenter contre le premier artisan si la pose n'est pas bien réalisée. Mais il faut des preuves.
Concernant l'encastrement mal découpé car trop près, il est de la responsabilité du cuisiniste (vous avez fait confiance, dans ces cas là, il faut être vigilant). Le changement de plan de travail semble être la solution. Deux centimètres est trop près.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si l'encastrement est trop près, cela se voit au premier coup d'oeil. Compte tenu du débord de la plaque, il ne restera peut-être qu'un centimètre entre la plaque et la crédence. Dans ce cas, il faut changer le plan de travail. Ce semble évident.
Il faudrait voir si l'encastrement est centré ou non, voire s'il peut être un peu déporté vers l'avant. Il se peut que le plan de travail soit peu large.
Bref, vous avez signé des devis il faut que les artisans les respectent.
Le second artisan pourrait avoir raison, et c'est à lui de vous montrer ce qui ne va pas si vous n'avez pas trop d'avis, auquel cas vous auriez des arguments à opposer au cuisiniste.
Que faire ? Prendre les choses en main et argumenter contre le premier artisan si la pose n'est pas bien réalisée. Mais il faut des preuves.
Concernant l'encastrement mal découpé car trop près, il est de la responsabilité du cuisiniste (vous avez fait confiance, dans ces cas là, il faut être vigilant). Le changement de plan de travail semble être la solution. Deux centimètres est trop près.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 septembre 2022 à 11:53
consulter ce sujet Désaccord entre deux artisans sur le forum Litiges TravauxBonjour Mages. Votre sujet est intéressant.
Le document précise que le dispositif "tient" 5 secondes si la tension réseau passe de 230 V efficace à 336 V efficace ; il s'agit alors de surtension temporaire qui n'a rien à voir avec une onde de foudre. En régime sinusoïdal on utilise les valeurs efficaces et non les valeurs pointe (on rappelle que V eff = Vmax/ rac(2). Donc 336 V est la valeur efficace d'une tension sinusoïdale (soit 475 V crête).
Pour ce qui concerne la foudre, la tension présente des aspects transitoires qui n'ont rien à voir avec la tension réseau classique. On parle alors d'onde 8/20 μs (vous verrez la signification sur le net avec les mots onde 8/20 μs).
La notice précise alors que le courant dérivé par le parafoudre vers la terre est In = 10 kA, alors que la tension pointe est écrêtée à Up = 1,2 kV. Le temps de réponse du parafoudre est alors de 25 ns.
Si tout va bien, l'installation supporte cette tension sans être dégradée (le parafoudre ne déclenche pas le DJ de branchement et il continue à être actif), et si tout va mal le DJ en amont déclenche car les éléments internes du parafoudre deviennent des courts-circuits permanents. Il faut alors remplacer la cassette qui contient les éléments internes de protection (varistance, éclateurs à gaz etc. - On ne rentrera pas dans les détails).
Pour ce qui concerne le déclencheur, ce dispositif déclenche un disjoncteur sectionneur quand la tension efficace présente une augmentation anormale (l'exemple bien choisi est la rupture de neutre d'une distribution triphasée). On voit sur la courbe temps de réponse en secondes = f(tension efficace) que le temps de réponse mini est de l'ordre de 200 ms. Cet appareil n'a donc pas du tout les propriétés d'un parafoudre.
Si vous êtes dans une zone d'indice kéraunique élevé avec une distribution en aérien le parafoudre se justifie. Le déclencheur à seuil de tension n'a aucune utilité en cas d'orage.
Il en aurait davantage pour les surtensions passagères modestes, mais vu le temps de réponse, des dégâts peuvent affecter des matériels sensibles. L'inconvénient est qu'il coupe l'alimentation, ce que ne fait pas le parafoudre à tous les coups.
Dans l'habitat classique, le déclencheur ne se justifie pas. Le parafoudre, oui, dans les conditions précédemment décrites.
En espérant avoir éclairci quelques points des technologies de protection vis à vis des surtensions.
Cordialement.
Citation :Oui, mais l'interprétation du document n'est pas bonne.
5 secondes pour protéger l'installation avec le parafoudre ça paraît long
Le document précise que le dispositif "tient" 5 secondes si la tension réseau passe de 230 V efficace à 336 V efficace ; il s'agit alors de surtension temporaire qui n'a rien à voir avec une onde de foudre. En régime sinusoïdal on utilise les valeurs efficaces et non les valeurs pointe (on rappelle que V eff = Vmax/ rac(2). Donc 336 V est la valeur efficace d'une tension sinusoïdale (soit 475 V crête).
Pour ce qui concerne la foudre, la tension présente des aspects transitoires qui n'ont rien à voir avec la tension réseau classique. On parle alors d'onde 8/20 μs (vous verrez la signification sur le net avec les mots onde 8/20 μs).
La notice précise alors que le courant dérivé par le parafoudre vers la terre est In = 10 kA, alors que la tension pointe est écrêtée à Up = 1,2 kV. Le temps de réponse du parafoudre est alors de 25 ns.
Si tout va bien, l'installation supporte cette tension sans être dégradée (le parafoudre ne déclenche pas le DJ de branchement et il continue à être actif), et si tout va mal le DJ en amont déclenche car les éléments internes du parafoudre deviennent des courts-circuits permanents. Il faut alors remplacer la cassette qui contient les éléments internes de protection (varistance, éclateurs à gaz etc. - On ne rentrera pas dans les détails).
Pour ce qui concerne le déclencheur, ce dispositif déclenche un disjoncteur sectionneur quand la tension efficace présente une augmentation anormale (l'exemple bien choisi est la rupture de neutre d'une distribution triphasée). On voit sur la courbe temps de réponse en secondes = f(tension efficace) que le temps de réponse mini est de l'ordre de 200 ms. Cet appareil n'a donc pas du tout les propriétés d'un parafoudre.
Si vous êtes dans une zone d'indice kéraunique élevé avec une distribution en aérien le parafoudre se justifie. Le déclencheur à seuil de tension n'a aucune utilité en cas d'orage.
Il en aurait davantage pour les surtensions passagères modestes, mais vu le temps de réponse, des dégâts peuvent affecter des matériels sensibles. L'inconvénient est qu'il coupe l'alimentation, ce que ne fait pas le parafoudre à tous les coups.
Dans l'habitat classique, le déclencheur ne se justifie pas. Le parafoudre, oui, dans les conditions précédemment décrites.
Citation :Oui c'est vrai, mais en sciences physiques on s'efforce d'être rigoureux. Cela surprend quelquefois sur le forum quand on "pinaille".
Vous jouez sur les mots mais vous avez raison
En espérant avoir éclairci quelques points des technologies de protection vis à vis des surtensions.
Cordialement.
29 septembre 2022 à 09:04
consulter ce sujet Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ? sur le forum ÉlectricitéBonjour camcoc.
Vos données sont spécifiques.
Ce n'est pas tant la batterie qu'il faut définir, mais l'ensemble général éolienne + panneaux solaires + batterie + accessoires.
Ce en fonction de l'autonomie désirée, des constantes électriques des charges alimentées. La batterie peut venir en tampon de l'énergie fournie par l'une ou l'autre des sources.
Il faudrait trouver une société spécialisée qui ne se contente pas de vendre des kits chinois.
Dans le milieu des fournitures marines on doit trouver le conseil, la fourniture, l'assistance.
Pour les adresses, d'autres contributeurs auront peut-être davantage d'idées.
Nota : ne pas confondre puissance en watts, et énergie en wattheures (pas watt par heure).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vos données sont spécifiques.
Ce n'est pas tant la batterie qu'il faut définir, mais l'ensemble général éolienne + panneaux solaires + batterie + accessoires.
Ce en fonction de l'autonomie désirée, des constantes électriques des charges alimentées. La batterie peut venir en tampon de l'énergie fournie par l'une ou l'autre des sources.
Il faudrait trouver une société spécialisée qui ne se contente pas de vendre des kits chinois.
Dans le milieu des fournitures marines on doit trouver le conseil, la fourniture, l'assistance.
Pour les adresses, d'autres contributeurs auront peut-être davantage d'idées.
Nota : ne pas confondre puissance en watts, et énergie en wattheures (pas watt par heure).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 septembre 2022 à 23:09
consulter ce sujet Batterie nomade environ 500 W sur le forum ÉlectricitéRe. Au pire le moteur ne démarre pas, ou il tente en grognant et comme il y a surintensité, une protection surintensité doit déclencher.
Ce qui suit est hors sujet.
Il faut savoir qu'un moteur asynchrone normalement alimenté et qui ne tourne pas absorbe un courant important, et si l'on attend trop le moteur peut griller.
Avec le même raisonnement, au moment du démarrage du moteur sa fréquence de rotation est nulle et il y a une pointe d'intensité.
Et pour terminer, sachant qu'un gros moteur asynchrone absorbe une grosse pointe d'intensité au démarrage, on a inventé des systèmes appelés démarreurs qui limitent la surintensité au démarrage.
D'où l’intérêt de trouver la bonne valeur du condensateur qui fera bien démarrer puis tourner le moteur.
Quand on ne sait pas, on prend les condensateurs qu'on a en réserve et on les assemble en parallèle jusqu'à ce que ça marche.
Cordialement.
Ce qui suit est hors sujet.
Il faut savoir qu'un moteur asynchrone normalement alimenté et qui ne tourne pas absorbe un courant important, et si l'on attend trop le moteur peut griller.
Avec le même raisonnement, au moment du démarrage du moteur sa fréquence de rotation est nulle et il y a une pointe d'intensité.
Et pour terminer, sachant qu'un gros moteur asynchrone absorbe une grosse pointe d'intensité au démarrage, on a inventé des systèmes appelés démarreurs qui limitent la surintensité au démarrage.
D'où l’intérêt de trouver la bonne valeur du condensateur qui fera bien démarrer puis tourner le moteur.
Quand on ne sait pas, on prend les condensateurs qu'on a en réserve et on les assemble en parallèle jusqu'à ce que ça marche.
Cordialement.
28 septembre 2022 à 19:57
consulter ce sujet Recherche caractéristiques condensateur surpresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour dedelabricole. A votre place, je regarderais (chez Conrad) un condensateur moteur 400 V de même encombrement. J’essaierais bien 15 à 20 micro.F minimum. Il y a des tableaux de choix, mais où ?
On vous laisse chercher.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On vous laisse chercher.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 septembre 2022 à 17:57
consulter ce sujet Recherche caractéristiques condensateur surpresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour Mages.
Des compléments ici Installation des parafoudres
Il y a des impératifs de montage pour inclure un parafoudre dans un tableau de répartition (distances, prise de terre).
Cordialement.
Citation :Erreur d'écriture : ce n'est pas également. Le parafoudre, appelé aussi parasurtenseur, est un dispositif qui écrête les surtensions par construction. Il assure cette fonction et aucune autre.
le parafoudre protège également des surtensions réseau.
Des compléments ici Installation des parafoudres
Il y a des impératifs de montage pour inclure un parafoudre dans un tableau de répartition (distances, prise de terre).
Citation :Qu'est-ce exactement ? Déclencheur de quoi ? Dans quel but avez vous fait cette acquisition ?
déclencheur à seuil de tension
Cordialement.
28 septembre 2022 à 17:51
consulter ce sujet Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ? sur le forum ÉlectricitéOn s'attend à voir des lamettes de couplage en laiton bien jaunes. Ici, on a l'impression que le bornier a eu chaud.
Sur la photo éclaircie on croit voir les conducteurs des bobinages. Sont-ils noirs ? Sont-ils rouges ?
On voit des fils bleus qui rentrent dans les alvéoles visibles des dominos ; qu'en est-il des alvéoles de l'autre côté et qu'on ne voit pas ?
Comment est branché le cordon d'alimentation ? 3 phases + terre indispensable.
Comme vous évoquez un interrupteur et un arrêt d'urgence, on s'attend à ce que le cordon d'alimentation soit connecté dessus.
Il faudrait être certain que cette machine fonctionnait quand on vous l'a donnée.
Vu d'ici, il y a beaucoup d'incertitudes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la photo éclaircie on croit voir les conducteurs des bobinages. Sont-ils noirs ? Sont-ils rouges ?
On voit des fils bleus qui rentrent dans les alvéoles visibles des dominos ; qu'en est-il des alvéoles de l'autre côté et qu'on ne voit pas ?
Comment est branché le cordon d'alimentation ? 3 phases + terre indispensable.
Comme vous évoquez un interrupteur et un arrêt d'urgence, on s'attend à ce que le cordon d'alimentation soit connecté dessus.
Il faudrait être certain que cette machine fonctionnait quand on vous l'a donnée.
Vu d'ici, il y a beaucoup d'incertitudes.
Citation :Oui, et à distance on ne voit pas tout.
faire venir un électricien, parce que je ne me sens pas trop sur ce coup-là
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2022 à 17:40
consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre sur le forum ÉlectricitéRe. On voit donc un couplage étoile pour un réseau 230 / 400 V. Aucune idée concernant les dominos. On voit en bas le raccordement sur le câble.
Ce n'est pas un couplage triangle qui aurait convenu pour un réseau 130 / 230 V. Renseignez vous sur le branchement de la machine avant votre acquisition.
Et regardez la tension affichée sur la bobine du contacteur.
Le problème avance.
Cordialement
Ce n'est pas un couplage triangle qui aurait convenu pour un réseau 130 / 230 V. Renseignez vous sur le branchement de la machine avant votre acquisition.
Et regardez la tension affichée sur la bobine du contacteur.
Le problème avance.
Cordialement
28 septembre 2022 à 15:49
consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. On ne voit pas les détails sur le bornier, on ne sait pas sur quel réseau fonctionnait cette machine (on espère 230 / 400 V), et le couplage n’apparaît pas sur la photo.
Reste les deux dominos qui peuvent laisser penser que les bobinages ont été déconnectés du bornier.
Mots clés : prudence avant de brancher.
Cordialement.
Reste les deux dominos qui peuvent laisser penser que les bobinages ont été déconnectés du bornier.
Citation :Vu d'ici, on n'est sûr de rien.
pas de soucis de ce côté-là
Mots clés : prudence avant de brancher.
Cordialement.
28 septembre 2022 à 11:15
consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre sur le forum ÉlectricitéRe. Pour l'essayer, il faut la brancher en provisoire sur 3 phases, la où il y en a, donc près du tableau de répartition. Il doit bien y avoir un DJ tétrapolaire dessus pour une autre application sur lequel vous pourriez vous raccorder. Couplage étoile obligatoire. Si le batteur tourne à l'envers, on permute 2 phases.
Pour la future ligne vous avez la possibilité de l'alimenter avec un DJ différentiel, ou un DJ en aval d'un ID 30 mA.
Cordialement.
Pour la future ligne vous avez la possibilité de l'alimenter avec un DJ différentiel, ou un DJ en aval d'un ID 30 mA.
Cordialement.
28 septembre 2022 à 08:04
consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour Denis.
Donc de 30 à 50 W. Il faut déconnecter tous les récepteurs et être certain que la ligne est à vide.
Comment mesurez vous cette puissance ?
Avec une pince ampèremétrique de petit calibre (tout le monde n'en n'a pas), il faudrait mesurer l'intensité dans la phase et le neutre de cette ligne. On doit trouver la même valeur. Voir un procédé de mesure ici :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
Citation :Non.
Avez-vous une idée du problème ?
Donc de 30 à 50 W. Il faut déconnecter tous les récepteurs et être certain que la ligne est à vide.
Comment mesurez vous cette puissance ?
Avec une pince ampèremétrique de petit calibre (tout le monde n'en n'a pas), il faudrait mesurer l'intensité dans la phase et le neutre de cette ligne. On doit trouver la même valeur. Voir un procédé de mesure ici :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
27 septembre 2022 à 21:04
consulter ce sujet Problème de consommation d’électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Roxaned. Tout d'abord, il faut savoir si vous avez besoin de cet appareil.
Si oui, il faut connaître sa puissance. On croit voir environ 700 W
Ensuite, il faudra tirer une ligne 5×1,5 mm² spécifique depuis le tableau de répartition : des euros.
Cette ligne devra être protégée par un disjoncteur tri ou tétrapolaire avec le calibre 10 A, en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA : des euros.
Il faudra fixer un socle 5 pôles : des euros.
On ne voit que le bornier moteur, pas de contacteur de mise en service à manque de courant (et encore moins d'arrêt d'urgence) : des euros.
Un électricien devra coupler la machine en étoile, et s'assurer que le batteur tourne bien dans le bon sens : des euros.
Quand vous aurez fait l'addition, vous verrez qu'il sera peut-être préférable d'acheter une machine neuve fonctionnant en monophasé.
Le gros avantage est que cette machine est certainement plus silencieuse qu'un modèle grand public. Il faudrait pouvoir essayer.
Il risque d'y avoir un autre problème. Outre le mauvais état du cordon d'alimentation, on croit voir que les conducteurs du moteur ont été déconnectés du bornier. C'est de très mauvaise augure, il se pourrait que le raccordement ait été bricolé. Un cadeau empoisonné ?
Cordialement.
Si oui, il faut connaître sa puissance. On croit voir environ 700 W
Ensuite, il faudra tirer une ligne 5×1,5 mm² spécifique depuis le tableau de répartition : des euros.
Cette ligne devra être protégée par un disjoncteur tri ou tétrapolaire avec le calibre 10 A, en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA : des euros.
Il faudra fixer un socle 5 pôles : des euros.
On ne voit que le bornier moteur, pas de contacteur de mise en service à manque de courant (et encore moins d'arrêt d'urgence) : des euros.
Un électricien devra coupler la machine en étoile, et s'assurer que le batteur tourne bien dans le bon sens : des euros.
Quand vous aurez fait l'addition, vous verrez qu'il sera peut-être préférable d'acheter une machine neuve fonctionnant en monophasé.
Le gros avantage est que cette machine est certainement plus silencieuse qu'un modèle grand public. Il faudrait pouvoir essayer.
Citation :Eh bien voilà, c'est fait. Mais il y a beaucoup de travail à effectuer avant que vous puissiez faire de la purée. Sans compter les euros...
De l'aide serait très bienvenue !!
Il risque d'y avoir un autre problème. Outre le mauvais état du cordon d'alimentation, on croit voir que les conducteurs du moteur ont été déconnectés du bornier. C'est de très mauvaise augure, il se pourrait que le raccordement ait été bricolé. Un cadeau empoisonné ?
Cordialement.
27 septembre 2022 à 20:59
consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex. Avec quelques échanges vous avez pu résoudre votre problème en 6 jours. Les siphons près du mur permettent de libérer de la place au droit des écoulements.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
27 septembre 2022 à 18:53
consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum PlomberieBonjour Guigui80. Il faudrait voir sur quel circuit protégé par fusible ou disjoncteur modulaire cette ligne est branchée. Vous pouvez utiliser une lampe témoin.
Il faudra vérifier la continuité de la terre depuis le tableau de répartition.
On voit une ligne passer en bleu et rouge.
Vous verrez s'il faut changer le boîtier pour un Batibox.
Si cela vous arrange, vous montez deux prises précâblées à cet endroit. Il faudra alors un Batibox 2 postes.
Cordialement.
Il faudra vérifier la continuité de la terre depuis le tableau de répartition.
On voit une ligne passer en bleu et rouge.
Vous verrez s'il faut changer le boîtier pour un Batibox.
Si cela vous arrange, vous montez deux prises précâblées à cet endroit. Il faudra alors un Batibox 2 postes.
Cordialement.
27 septembre 2022 à 17:01
consulter ce sujet Repiquer nouvelle prise de courant sur le forum ÉlectricitéRe. Oui, la borne de référence est la terre. Infini (1) ou OL (over limit).
Vous coupez l'alimentation générale, baissez tous les disjoncteurs modulaires (ou fusibles) et vous branchez l'ohmmètre entre terre du tableau et sortie Ph ou N de chaque élément de protection surintensité.
Ce sera une première indication.
Mais si le défaut est sporadique, vous ne verrez rien.
S'il y a des PC dehors avec de l'eau dedans, l'ID 30 mA coupe rapidement.
Cordialement.
Vous coupez l'alimentation générale, baissez tous les disjoncteurs modulaires (ou fusibles) et vous branchez l'ohmmètre entre terre du tableau et sortie Ph ou N de chaque élément de protection surintensité.
Ce sera une première indication.
Mais si le défaut est sporadique, vous ne verrez rien.
S'il y a des PC dehors avec de l'eau dedans, l'ID 30 mA coupe rapidement.
Cordialement.
27 septembre 2022 à 11:36
consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour thoms85.
En gros, c'est une commande de monte-charge qu'il faudrait, avec contacteurs, verrouillage mécanique et électrique. Cela ne peut se traiter sur le forum.
Avec une seule commande au bout d'un câble il n'y aurait pas de problème.
Il n'y a pas d'arrêt d'urgence ; pas d'arrêt non plus apparemment si la charge monte trop haut avec commande fin de course.
Tout cela, tel que vous l'avez fait, semble dangereux.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il n'y a aucune sécurité électrique dès lors qu'il y a des commandes simultanées sur les boîtiers.
...et fais le branchement et ça marche !
Citation :Il vaut mieux ne pas essayer.
Je risque de le griller ?
En gros, c'est une commande de monte-charge qu'il faudrait, avec contacteurs, verrouillage mécanique et électrique. Cela ne peut se traiter sur le forum.
Avec une seule commande au bout d'un câble il n'y aurait pas de problème.
Il n'y a pas d'arrêt d'urgence ; pas d'arrêt non plus apparemment si la charge monte trop haut avec commande fin de course.
Tout cela, tel que vous l'avez fait, semble dangereux.
Cordialement.
27 septembre 2022 à 08:51
consulter ce sujet Ajouter commande sur un treuil électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Doudou242.
Cordialement.
Citation :Il n'y a rien d'autre à faire.
Demain je change le condo
Citation :Il y a une erreur de virgule.
325µF
Cordialement.
26 septembre 2022 à 21:10
consulter ce sujet Problème moteur électrique scie à buches sur le forum OutillageOk. Le DJ de branchement peut se déclencher si la consommation générale de l'habitat est trop importante. Cela dépend de la puissance souscrite et des récepteurs énergivores en fonction.
S'il y a un Linky, il déclenche aussi.
Le' déclenchement de l'ID est dû à un défaut d'isolement comme précisé précédemment.
Il faut donc faire la différence de type d'incident.
Cordialement.
S'il y a un Linky, il déclenche aussi.
Le' déclenchement de l'ID est dû à un défaut d'isolement comme précisé précédemment.
Il faut donc faire la différence de type d'incident.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 17:37
consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum ÉlectricitéRe. Vous avez fait l'essentiel. Le programme se bloque. Après la vidange c'est l'essorage ; se produit si l'automatisme reçoit l'information "cuve vide". Si la panne est apparue d'un coup, ce peut être ce manque d'information, d'où l'hypothèse du tube de pressostat bouché (le contact doit changer d'état).
Pas d'autre idée. A part le SAV de la marque.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Pas d'autre idée. A part le SAV de la marque.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 15:15
consulter ce sujet Machine à laver reste en mode vidange sur le forum ÉlectroménagerRe.
Ce peut être un frigo avec la résistance de dégivrage. Et comme dit précédemment, tout appareil relié à la terre, et souvent muni de résistances chauffantes.
Si le disjoncteur de branchement n'est pas de type S, il peut y avoir déclenchement simultané de ce dernier et de l'interrupteur différentiel 30 mA lors de l'apparition du défaut d'isolement.
Ce n'est pas facile à déterminer si le déclenchement de l'interrupteur différentiel est aléatoire. On préfèrerait un déclenchement systématique quand un appareil est en service.
Cordialement.
Citation :Il faut donc chercher le récepteur qui déclenche.
Oui c'est bien ça
Ce peut être un frigo avec la résistance de dégivrage. Et comme dit précédemment, tout appareil relié à la terre, et souvent muni de résistances chauffantes.
Si le disjoncteur de branchement n'est pas de type S, il peut y avoir déclenchement simultané de ce dernier et de l'interrupteur différentiel 30 mA lors de l'apparition du défaut d'isolement.
Citation :C'est donc un de vos appareils.
les anciens propriétaires nous ont dit ne pas avoir de problème.
Ce n'est pas facile à déterminer si le déclenchement de l'interrupteur différentiel est aléatoire. On préfèrerait un déclenchement systématique quand un appareil est en service.
Citation :C'est donc le DJ de branchement ? A confirmer.
Pour le déclencheur général qui coupe, disons que c'est le module général qui coupe le jus partout.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 15:00
consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour joemie. Il faudrait contrôler le pressostat, une sorte de boite à cirage avec un tuyau relié à la cuve (regardez le net). Si un agglomérat de lessive bouche le tube, cela peut fausser l'information de niveau d'eau dans la cuve.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 14:17
consulter ce sujet Machine à laver reste en mode vidange sur le forum ÉlectroménagerBonjour stecky.
Il faut affiner vos observations, surtout si un interrupteur différentiel 30 mA déclenche. Dans ce cas on rappelle qu'un récepteur relié à la terre peut présenter un défaut d'isolement.
Pour le moment, il serait préférable de trouver la cause des coupures. Ce n'est pas normal.
S'il y avait une fuite en toiture, soit vous mettez des seaux, soit vous réparez. Il vaut mieux réparer pour être tranquille une bonne fois pour toutes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Doit-on comprendre qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
C'est le différentielle de l installation qui a déclenché
Citation :Le disjoncteur différentiel de branchement ?
c'est le déclencheur général qui coupe
Il faut affiner vos observations, surtout si un interrupteur différentiel 30 mA déclenche. Dans ce cas on rappelle qu'un récepteur relié à la terre peut présenter un défaut d'isolement.
Citation :Pourquoi pas, mais devant l'écran on est démuni pour faire une hypothèse.
Possible sous dimensionnement de l'installation.
Pour le moment, il serait préférable de trouver la cause des coupures. Ce n'est pas normal.
Citation :On ne vous comprend pas. Une partie de l'habitat est en défaut, et il faut l'éliminer.
je n ai pas vraiment le temps de mis consacrer
S'il y avait une fuite en toiture, soit vous mettez des seaux, soit vous réparez. Il vaut mieux réparer pour être tranquille une bonne fois pour toutes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 14:08
consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour jam75.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Quel est l'élément qui déclenche ? Quel est son calibre ?
Cordialement.
Citation :Il faudrait préciser pourquoi il y a ces coupures, par qui et pourquoi elles sont effectuées.
Après 3 mois de coupure de l'électricité, comme chaque année
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Citation :Dans une installation bien faite, il y a le disjoncteur différentiel de branchement, éventuellement un ou des interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition, des disjoncteurs modulaires ou des fusibles qui protègent le départ des circuit, et bien sûr, pas de plombs.
le disjoncteur a sauté
Quel est l'élément qui déclenche ? Quel est son calibre ?
Citation :Comment l'avez vous contrôlé ?
Le plomb de 32 A fonctionne toujours.
Citation :En quoi ont consisté vos tests ?
J'ai testé chacun des deux appareils
Cordialement.
26 septembre 2022 à 13:55
consulter ce sujet Disjoncteur qui saute quand on active le four sur le forum ÉlectricitéBonjour chars.
Ce sera plus sûr pour vous et nous n'y reviendrez pas.
S'il y a des gaines, il est plus facile de passer du souple plutôt que du rigide.
Cordialement.
Ce sera plus sûr pour vous et nous n'y reviendrez pas.
S'il y a des gaines, il est plus facile de passer du souple plutôt que du rigide.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 10:47
consulter ce sujet Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal sur le forum ÉlectricitéL’induit est la partie qui tourne.
A un bout il y a le collecteur, succession de lamettes de cuivre isolées sur lesquelles une partie du bobinage est soudée (voir le dessin en lien). Sur ce collecteur les charbons (ou balais) font contact.
S'il n'y a pas de perte de couple on va admettre que la machine est en état.
Difficile d'apprécier la grosseur des étincelles. Vous comparez avec une machine équivalente.
Les symptômes d'un bobinage d'induit coupé sont très nets ; la machine a vite fait de griller, sauf si une protection surintensité déclenche.
Vous surveillez.
Cordialement.
A un bout il y a le collecteur, succession de lamettes de cuivre isolées sur lesquelles une partie du bobinage est soudée (voir le dessin en lien). Sur ce collecteur les charbons (ou balais) font contact.
S'il n'y a pas de perte de couple on va admettre que la machine est en état.
Difficile d'apprécier la grosseur des étincelles. Vous comparez avec une machine équivalente.
Les symptômes d'un bobinage d'induit coupé sont très nets ; la machine a vite fait de griller, sauf si une protection surintensité déclenche.
Vous surveillez.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 22:16
consulter ce sujet Perceuse qui fait des étincelles charbons en bon état sur le forum OutillageBonjour Xenol.
Si l'induit est coupé, non seulement il y a des étincelles aux balais, elles sont "grasses" et sonores, elles émettent une odeur caractéristique, et le couple moteur diminue fortement, même à vide.
Il y a toujours un peu d'étincelles, mais relativement discrètes.
Voir ce sujet qui pourrait vous aider Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Cordialement.
Si l'induit est coupé, non seulement il y a des étincelles aux balais, elles sont "grasses" et sonores, elles émettent une odeur caractéristique, et le couple moteur diminue fortement, même à vide.
Il y a toujours un peu d'étincelles, mais relativement discrètes.
Voir ce sujet qui pourrait vous aider Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Cordialement.
25 septembre 2022 à 19:58
consulter ce sujet Perceuse qui fait des étincelles charbons en bon état sur le forum OutillageBonjour Fd62.
Un bricoleur expérimenté en électronique linéaire pourrait jeter un œil.
Mais ne connaissant rien de cet appareil on ne peut vous conseiller aucune vérification.
Si la lampe était complètement éteinte, on pourrait incriminer un éventuel triac.
Mais le filament étant juste rouge, on incrimine la commande. Reste à savoir comment elle est faite.
Par curiosité vous pouvez joindre une photo de la platine.
Cordialement.
Citation :Hélas non. C'était un appareil à moins de 80 € il y a bien longtemps, il y a un peu d'électronique dedans mais pas grand chose.
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Un bricoleur expérimenté en électronique linéaire pourrait jeter un œil.
Mais ne connaissant rien de cet appareil on ne peut vous conseiller aucune vérification.
Si la lampe était complètement éteinte, on pourrait incriminer un éventuel triac.
Mais le filament étant juste rouge, on incrimine la commande. Reste à savoir comment elle est faite.
Par curiosité vous pouvez joindre une photo de la platine.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 19:46
consulter ce sujet Problème éclairage jeux de lumière Derby Ibiza LTD016 sur le forum ÉlectricitéBonjour EL26.
Il faut savoir si le four est prévu pour. Il faut donc voir ce que dit la notice.
Cordialement.
Il faut savoir si le four est prévu pour. Il faut donc voir ce que dit la notice.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 19:38
consulter ce sujet Brancher four céramique monophasé en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour JFLille. Le problème avait été globalement cerné, et il est bien que vous ayez pu remettre votre radiateur en service.
Un proche très averti pourrait tester le triac du bloc défectueux.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Un proche très averti pourrait tester le triac du bloc défectueux.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
25 septembre 2022 à 10:07
consulter ce sujet Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex. De toute façon ce ne peut être que mieux.
Vous enlevez le clapet et vous voyez s'il y a des glouglous.
S'il y en a encore, il est inutile et la surpression vient de plus loin.
Ici il en a un qui respirait mal. Le tube a été bouché à l’adhésif.
Du moment qu'il n'y a plus d'odeurs, le problème est résolu.
On vous laisse respirer et tester.
Cordialement.
Vous enlevez le clapet et vous voyez s'il y a des glouglous.
S'il y en a encore, il est inutile et la surpression vient de plus loin.
Ici il en a un qui respirait mal. Le tube a été bouché à l’adhésif.
Du moment qu'il n'y a plus d'odeurs, le problème est résolu.
On vous laisse respirer et tester.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 21:20
consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum PlomberieBonjour Jor46.
Le type S se justifie également quand des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition, ceci pour la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
D'autre part, les parafoudres peuvent avoir une durée de vie limitée dans le temps à force de supporter et d'écrêter des surtensions. Il doivent avoir un voyant qui signifie qu'il faudrait alors changer la cartouche. A vérifier aussi.
Linky est indépendant du problème que vous constatez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce qui signifie que leur disjoncteur de branchement ne déclenche pas et qu'il est probablement de type S. Vous pouvez donc vérifier cette hypothèse.
Alors que chez mes voisins, le courant revient tout seul.
Le type S se justifie également quand des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition, ceci pour la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
D'autre part, les parafoudres peuvent avoir une durée de vie limitée dans le temps à force de supporter et d'écrêter des surtensions. Il doivent avoir un voyant qui signifie qu'il faudrait alors changer la cartouche. A vérifier aussi.
Linky est indépendant du problème que vous constatez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 17:19
consulter ce sujet Coupure courant en cas d'orage mais pas chez les voisins sur le forum ÉlectricitéBonjour Bruno.
Vous faites l'inventaire de tous les départs sous les fusibles.
- Celui en 6 mm² (en général il n'y en n'a qu'un - plaque de cuisson), on laisse à 32 A
- Les circuits en 2,5 mm² (prises de courant, alimentation du gros électroménager), on passe à 16 A.
- Les circuits en 1,5 mm² concernent la lumière, protection par fusible 10 A.
Vous auriez peut-être intérêt à rénover le tableau en changeant les fusibles par des disjoncteurs modulaires, et s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA, il en faut au moins un.
Les protections surintensité par disjoncteurs modulaires peuvent alors passer respectivement à 32 A, 20 A maximum, 16 A maximum, à condition que les conducteurs de l'installation fassent bien les sections annoncées.
On est méfiant sur les conducteurs très anciens à la section douteuse et à l'isolant plus ou moins caoutchouc pouvant se transformer en poussière, auquel cas on minimise les protections surintensité.
Cordialement.
Vous faites l'inventaire de tous les départs sous les fusibles.
- Celui en 6 mm² (en général il n'y en n'a qu'un - plaque de cuisson), on laisse à 32 A
- Les circuits en 2,5 mm² (prises de courant, alimentation du gros électroménager), on passe à 16 A.
- Les circuits en 1,5 mm² concernent la lumière, protection par fusible 10 A.
Vous auriez peut-être intérêt à rénover le tableau en changeant les fusibles par des disjoncteurs modulaires, et s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA, il en faut au moins un.
Les protections surintensité par disjoncteurs modulaires peuvent alors passer respectivement à 32 A, 20 A maximum, 16 A maximum, à condition que les conducteurs de l'installation fassent bien les sections annoncées.
On est méfiant sur les conducteurs très anciens à la section douteuse et à l'isolant plus ou moins caoutchouc pouvant se transformer en poussière, auquel cas on minimise les protections surintensité.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 12:39
consulter ce sujet Fusibles 32 Ampères pour tout le tableau électrique sur le forum ÉlectricitéRe. Bonne nouvelle. Bon diagnostic.
Vous voilà paré à tout casser.
Cordialement.
Vous voilà paré à tout casser.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 12:26
consulter ce sujet Panne marteau brise béton sur le forum OutillageBonjour ortie51.
Vous pouvez contrôler le cordon d'alimentation et voir s'il est coupé.
On branche, on actionne la gâchette, et on tortille le cordon tout du long.
Ce peut être la gâchette, le variateur s'il y en a un.
Si l'induit est détérioré il y a des signes avant-coureurs, généralement il n'y a pas d'arrêt brusque.
Bref, devant l'écran, on n'en sait pas plus. Il faudrait être devant la machine.
Démonter peut être une entreprise à haut risque, sachant qu'il faut remonter.
Si c'est un premier prix il n'y aura pas de SAV.
Cordialement.
Vous pouvez contrôler le cordon d'alimentation et voir s'il est coupé.
On branche, on actionne la gâchette, et on tortille le cordon tout du long.
Ce peut être la gâchette, le variateur s'il y en a un.
Si l'induit est détérioré il y a des signes avant-coureurs, généralement il n'y a pas d'arrêt brusque.
Bref, devant l'écran, on n'en sait pas plus. Il faudrait être devant la machine.
Démonter peut être une entreprise à haut risque, sachant qu'il faut remonter.
Si c'est un premier prix il n'y aura pas de SAV.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 09:44
consulter ce sujet Panne marteau brise béton sur le forum OutillageRe bonjour Antoine.
Mais pour 63 € cela vaut la peine d'essayer.
On vous laisse faire la commande de la carte en étant certain à 100 % que c'est le bon modèle. On serait content pour vous que le lave vaisselle retrouve ses fonctions.
Cordialement.
Citation :On ne peut dire ni oui ni non, on ne peut émettre aucune statistique.
il y a quand même de fortes chances que le changement de carte électronique règle le problème
Mais pour 63 € cela vaut la peine d'essayer.
Citation :On n'en voit pas, car la résistance est neuve ; reste sa commande assurée par la carte.
Quelles pourraient être les autres raisons dans l'absolu ?
On vous laisse faire la commande de la carte en étant certain à 100 % que c'est le bon modèle. On serait content pour vous que le lave vaisselle retrouve ses fonctions.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 20:49
consulter ce sujet Lave vaisselle qui ne fait plus d'eau chaude et ne sèche pas sur le forum ÉlectroménagerRe.
Par contre, il y a des interrogations qui ne pourraient être résolues que par un essai pour ce qui concerne la possibilité d'alimenter le moteur asynchrone monophasé à condensateur avec la tension MLI délivrée par l'onduleur, et avec la notice du module.
Alimenter un moteur triphasé avec des tensions MLI est plus qu'usuel ; mais il n'y a pas de condensateur.
On se pose la question également de la fiabilité de l'onduleur qui serait sous tension en permanence.
On comprend que vous n'avez acquis aucun matériel, c'est juste un projet.
Vous signalez des coupures, et c'est déjà dans ce sens qu'il faudrait agir. Il n'est pas normal d'avoir des coupures dans un habitat. Quel est l'élément qui déclenche et dans quelles conditions ?
Une fois que vous aurez résolu le problème vous n'aurez plus besoin du système.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il n'a pas été écrit qu'il fallait. Commencer à utiliser des dizaines ou centaines d'euros pour un résultat non garanti ne semble pas une bonne méthode.
Faut il en prendre un avec sinus pur ? c'est ça ?
Par contre, il y a des interrogations qui ne pourraient être résolues que par un essai pour ce qui concerne la possibilité d'alimenter le moteur asynchrone monophasé à condensateur avec la tension MLI délivrée par l'onduleur, et avec la notice du module.
Alimenter un moteur triphasé avec des tensions MLI est plus qu'usuel ; mais il n'y a pas de condensateur.
On se pose la question également de la fiabilité de l'onduleur qui serait sous tension en permanence.
On comprend que vous n'avez acquis aucun matériel, c'est juste un projet.
Vous signalez des coupures, et c'est déjà dans ce sens qu'il faudrait agir. Il n'est pas normal d'avoir des coupures dans un habitat. Quel est l'élément qui déclenche et dans quelles conditions ?
Une fois que vous aurez résolu le problème vous n'aurez plus besoin du système.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 20:39
consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour Polangis.
On comprend que l'eau chaude ne sort pas du chauffe-eau.
Mais y entre t-elle ? Pour cela, on débranche l'arrivée sur le groupe et on fait débiter dans un seau.
A suivre.
Cordialement.
On comprend que l'eau chaude ne sort pas du chauffe-eau.
Mais y entre t-elle ? Pour cela, on débranche l'arrivée sur le groupe et on fait débiter dans un seau.
A suivre.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 14:23
consulter ce sujet Pas d'eau chaude malgré vidange sur le forum PlomberieBonjour stecky. Apparemment le montage est bon.
Avant d'engager trop de frais faites l'essai avec le module onduleur direct sur le moteur. En effet, la tension de sortie n'est pas sinusoïdale, le condensateur moteur peut ne pas supporter.
On ne connait pas ce module de commutation.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi vous seriez amené à intervenir pour "remettre le jus en route".
On comprend qu'il y a des coupures directement chez vous, et non sur le réseau.
Il ne serait pas étonnant qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche. Auquel cas il y aurait un défaut d'isolement quelque part.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Avant d'engager trop de frais faites l'essai avec le module onduleur direct sur le moteur. En effet, la tension de sortie n'est pas sinusoïdale, le condensateur moteur peut ne pas supporter.
On ne connait pas ce module de commutation.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi vous seriez amené à intervenir pour "remettre le jus en route".
On comprend qu'il y a des coupures directement chez vous, et non sur le réseau.
Il ne serait pas étonnant qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche. Auquel cas il y aurait un défaut d'isolement quelque part.
Citation :C'est par là qu'il faudrait commencer. Il n'y a peut-être pas grand chose. Peut-être.
Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 14:19
consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum ÉlectricitéRe. De toute façon, la situation ne peut pas être pire. Pour les siphons, ok. Vous verrez alors quelle est la pente de part et d'autre de l'évacuation centrale.
Arrangez vous pour que l'eau venant de gauche ait une pente à remonter pour aller vers la droite.
Pas d'idée concernant l'utilité d'un clapet d'équilibrage des pressions. Peut-être faudrait-il essayer sans. Mais ça ne coûte rien d'en mettre un, bien en hauteur.
Faites vos essais sans coller. On peut étanchéifier provisoirement avec du gros adhésif armé.
Les WC suspendus c'est bien, jusqu'au jour où il faut démonter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Arrangez vous pour que l'eau venant de gauche ait une pente à remonter pour aller vers la droite.
Pas d'idée concernant l'utilité d'un clapet d'équilibrage des pressions. Peut-être faudrait-il essayer sans. Mais ça ne coûte rien d'en mettre un, bien en hauteur.
Faites vos essais sans coller. On peut étanchéifier provisoirement avec du gros adhésif armé.
Les WC suspendus c'est bien, jusqu'au jour où il faut démonter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 13:56
consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum PlomberieRe. Si on relativise, 120 € est équivalent à 2 pleins ou 1,5 visites chez le vétérinaire pour soigner son chat enrhumé (80 € consultation + médicaments).
Si le LV ne refonctionne pas, au pire vous avez perdu 120 €. A déduire du budget familial. Si c'est supportable, pourquoi pas. En plus, quelle satisfaction personnelle pour avoir remis en marche un appareil destiné à la déchèterie si jamais vous avez tiré la bonne carte !
La décision vous appartient. On a bien l'occasion de perdre bêtement quelques dizaines d'euros de temps en temps (un PV à 90 € pour excès de vitesse > 50 km/h, ou bien arrêt, moteur en marche, considéré comme stationnement sur une piste cyclable à 135 € - expérience personnelle de vidéo-verbalisation - rage inutile).
Vous ferez un retour pour préciser si vous avez gagné ou perdu.
Cordialement.
Si le LV ne refonctionne pas, au pire vous avez perdu 120 €. A déduire du budget familial. Si c'est supportable, pourquoi pas. En plus, quelle satisfaction personnelle pour avoir remis en marche un appareil destiné à la déchèterie si jamais vous avez tiré la bonne carte !
Citation :Oui bien sûr, mais il n'y a rien de certain.
En admettant que le changement de carte résolve le problème
La décision vous appartient. On a bien l'occasion de perdre bêtement quelques dizaines d'euros de temps en temps (un PV à 90 € pour excès de vitesse > 50 km/h, ou bien arrêt, moteur en marche, considéré comme stationnement sur une piste cyclable à 135 € - expérience personnelle de vidéo-verbalisation - rage inutile).
Vous ferez un retour pour préciser si vous avez gagné ou perdu.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 13:46
consulter ce sujet Lave vaisselle qui ne fait plus d'eau chaude et ne sèche pas sur le forum ÉlectroménagerRe. Oui, précautions habituelles, contacteur à l'arrêt.
Contrôlez la température de l'eau. La cuve étant isolée doit juste rester tempérée. Il est normal que l'eau chaude chauffe les éléments du circuit.
Cordialement.
Contrôlez la température de l'eau. La cuve étant isolée doit juste rester tempérée. Il est normal que l'eau chaude chauffe les éléments du circuit.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 11:24
consulter ce sujet Suintement flexible arrivée eau chaude ballon sur le forum PlomberieRe.
Il faudra changer le commutateur un jour ou l'autre. Soit le même, soit un Legrand.
Si vous êtes en relation avec Somfy, vous pouvez poser la question. Idem si vous avez un installateur expérimenté pas trop loin de chez vous.
Des proches ont des volets roulants depuis plus de dix ans et les commutateurs montée descente Legrand sont en état.
Mais ils ne sont pas allé voir s'il y avait des arcs lors de la commutation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :A priori non, sauf la dégradation progressive du contact.
Y-at-il un risque ?
Il faudra changer le commutateur un jour ou l'autre. Soit le même, soit un Legrand.
Si vous êtes en relation avec Somfy, vous pouvez poser la question. Idem si vous avez un installateur expérimenté pas trop loin de chez vous.
Des proches ont des volets roulants depuis plus de dix ans et les commutateurs montée descente Legrand sont en état.
Mais ils ne sont pas allé voir s'il y avait des arcs lors de la commutation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 11:21
consulter ce sujet Flash électrique dans bouton de commande volets roulants sur le forum ÉlectricitéRe.
En général, les composants sont acquis sur étagère, ce qui signifie qu'ils sont communs à bien des marques et les constructeurs font alors de l'assemblage.
Pour l'open data c'est pareil.
Une photo ne sera d'aucun secours (voyez quand même s'il y a des relais sur la carte ; ce serait facile à changer ; mais sur une carte on s'attend à pas de relais, mais des triacs ; regardez quand même).
13 ans est déjà bien pour un LV de moyenne gamme.
Dans le temps, avant les programmateurs électroniques, on pouvait disposer, en cherchant un peu, de schémas permettant le dépannage.
Ici, le sèche linge franchit les décennies bravement, en changeant la résistance de temps en temps, et une fois un condensateur moteur. Tant que le programmateur électromécanique fonctionne...
Quelques pièces neuves sachant que ce ne pas faire de mal représente quand même des dépenses inutiles.
Voyez chez Spareka qui distribue des pièces détachées à prix attractifs. Si vous avez une carte pour 30 €, pourquoi pas. Mais il faut savoir s'arrêter.
On vous laisse compter les euros. Et regarder la carte.
Cordialement.
Citation :Nulle part, car les schémas sont propriété des constructeurs et ils ne les diffusent pas. Les SAV disposent des procédures de dépannage, et la carte est un composant parmi d'autres.
Où est-ce que je pourrais éventuellement trouver un schéma de cette carte ?
En général, les composants sont acquis sur étagère, ce qui signifie qu'ils sont communs à bien des marques et les constructeurs font alors de l'assemblage.
Pour l'open data c'est pareil.
Une photo ne sera d'aucun secours (voyez quand même s'il y a des relais sur la carte ; ce serait facile à changer ; mais sur une carte on s'attend à pas de relais, mais des triacs ; regardez quand même).
13 ans est déjà bien pour un LV de moyenne gamme.
Dans le temps, avant les programmateurs électroniques, on pouvait disposer, en cherchant un peu, de schémas permettant le dépannage.
Ici, le sèche linge franchit les décennies bravement, en changeant la résistance de temps en temps, et une fois un condensateur moteur. Tant que le programmateur électromécanique fonctionne...
Quelques pièces neuves sachant que ce ne pas faire de mal représente quand même des dépenses inutiles.
Voyez chez Spareka qui distribue des pièces détachées à prix attractifs. Si vous avez une carte pour 30 €, pourquoi pas. Mais il faut savoir s'arrêter.
On vous laisse compter les euros. Et regarder la carte.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 10:39
consulter ce sujet Lave vaisselle qui ne fait plus d'eau chaude et ne sèche pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour Antoine.
On ne sait comment est commandé le chauffage. Ce peut être un semi conducteur (triac) ; soit il est mort, soit sa commande est inactive. Dans les deux cas, à part le changement de carte (sauf si vous avez quelques connaissances en électronique), il n'y aura pas d'autre solution.
Dépanner sans schéma ne permet pas d'aller bien loin. Les SAV ne s’embarrassent pas, on change la carte. Fini le temps ou l'on pouvait intervenir dessus et changer un composant. L'électronique actuelle ne se répare pas, sauf par l'ami Mamigas.
Il faut en rester à 50 €, car ce peut être des dépenses sans fin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Non. Ce composant détecte le niveau d'eau dans la cuve.
Est-ce intéressant de changer le pressostat
Citation :Oui, mais avez vous contrôlé son état ? On ne change une pièce que si l'on est certain quelle est hors service. Idem pour la pompe.
j'ai remplacé la résistance
On ne sait comment est commandé le chauffage. Ce peut être un semi conducteur (triac) ; soit il est mort, soit sa commande est inactive. Dans les deux cas, à part le changement de carte (sauf si vous avez quelques connaissances en électronique), il n'y aura pas d'autre solution.
Dépanner sans schéma ne permet pas d'aller bien loin. Les SAV ne s’embarrassent pas, on change la carte. Fini le temps ou l'on pouvait intervenir dessus et changer un composant. L'électronique actuelle ne se répare pas, sauf par l'ami Mamigas.
Il faut en rester à 50 €, car ce peut être des dépenses sans fin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 09:35
consulter ce sujet Lave vaisselle qui ne fait plus d'eau chaude et ne sèche pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour dedef.
Vous êtes plutôt dans le deuxième cas. Bien qu'il faille être dans l'obscurité, assurez vous qu'il n'y ait pas de grésillement, faites une coupure brusque, et il ne devrait rien se passer de grave.
Cordialement.
Citation :A la coupure du courant dans un récepteur, il y a toujours un arc entre les grains du contact, l'intensité dépend du type de récepteur, résistif comme une cafetière, ou inductif comme un aspirateur.
quelle pourrait en être la cause ??
Vous êtes plutôt dans le deuxième cas. Bien qu'il faille être dans l'obscurité, assurez vous qu'il n'y ait pas de grésillement, faites une coupure brusque, et il ne devrait rien se passer de grave.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 08:20
consulter ce sujet Flash électrique dans bouton de commande volets roulants sur le forum ÉlectricitéBonjour bebeayen.
Il faudrait savoir si c'est un thermostat électromécanique ou électronique;
Le thermostat électromécanique est une pièce d'usure. La plupart du temps les contacts s'oxydent et ne font plus contact. S'ils sont plus ou moins soudés, il ne faut pas perdre de temps, ce peut être dangereux, on change. Essayez d'évaluer la température de l'eau chaude.
Le thermostat électromécanique est muni d'une sécurité interne. On espère qu'elle agit, mais à vous lire, on doute.
Pour le thermostat électronique, on verra.
Cordialement.
Citation :Non, mais il semble bien atteint.
Le thermostat n'a pas été touché non plus.
Il faudrait savoir si c'est un thermostat électromécanique ou électronique;
Le thermostat électromécanique est une pièce d'usure. La plupart du temps les contacts s'oxydent et ne font plus contact. S'ils sont plus ou moins soudés, il ne faut pas perdre de temps, ce peut être dangereux, on change. Essayez d'évaluer la température de l'eau chaude.
Le thermostat électromécanique est muni d'une sécurité interne. On espère qu'elle agit, mais à vous lire, on doute.
Pour le thermostat électronique, on verra.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 08:13
consulter ce sujet Suintement flexible arrivée eau chaude ballon sur le forum PlomberieBonjour Baptiste. Le schéma de branchement est ici : Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
Il suffit de débrancher les conducteurs en sortie du contacteur et de les brancher à la place de ceux qui étaient en sortie du DJ ou fusible qui alimentent le contacteur.
Apparemment, c'est ce que vous avez fait. Comme il s'agit d'un porte-fusible, le fusible est peut-être coupé. On le contrôle avec un ohmmètre, ou on le remplace par un neuf de même calibre. Une lampe témoin permet de tester la sortie du fusible entre N et P.
Vérifiez le serrage des bornes, alimentation générale coupée.
Un papier et un crayon vous permettraient de vérifier vos branchements par rapport au schéma théorique.
Nota : on se réfère au schéma du montage pour intervenir sur ce dernier en toute compréhension.
Si vous êtes propriétaire, la rénovation du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires serait une bonne idée. S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA assurerait la protection des personnes.
Cordialement.
Il suffit de débrancher les conducteurs en sortie du contacteur et de les brancher à la place de ceux qui étaient en sortie du DJ ou fusible qui alimentent le contacteur.
Apparemment, c'est ce que vous avez fait. Comme il s'agit d'un porte-fusible, le fusible est peut-être coupé. On le contrôle avec un ohmmètre, ou on le remplace par un neuf de même calibre. Une lampe témoin permet de tester la sortie du fusible entre N et P.
Citation :Soit il y a un fusible 2 A qui protège le circuit, auquel cas on débranche la sortie. Il se peut qu'il n'y en n'ait pas ; dans ce cas, le circuit de commande de bobine est branché en sortie du fusible de puissance ; donc on débranche et on isole les extrémités.
Que faire des fils pilote du contacteur ?
Vérifiez le serrage des bornes, alimentation générale coupée.
Un papier et un crayon vous permettraient de vérifier vos branchements par rapport au schéma théorique.
Nota : on se réfère au schéma du montage pour intervenir sur ce dernier en toute compréhension.
Si vous êtes propriétaire, la rénovation du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires serait une bonne idée. S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA assurerait la protection des personnes.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 22:42
consulter ce sujet Comment neutraliser contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéRe. Les contributeurs s'efforcent de répondre aux questions posées en faisant de leur mieux pour guider les correspondants. On s'étonne quelquefois que certains entreprennent des travaux qui les dépassent alors que l'électricité est un métier. Il ne nous est pas rare de rencontrer des réalisations catastrophiques. Avec patience les contributeurs arrivent à remettre de l'ordre tant bien que mal.
Il s'agit d'échanger plutôt que de livrer des solutions clé en main, afin que le correspondant comprenne ce qu'il fait et n'applique pas des recettes (au premier dysfonctionnement il sera alors incapable de dépanner). La plupart font des efforts qui leur permettent de savoir ce qu'ils font, sont satisfaits quand leur problème est résolu, et souvent cela ne se fait pas d'un coup, mais après de nombreux échanges. On comprend que vous vous attendiez à une solution immédiate, impossible.
Ici, il vous est demandé d'analyser le principe du montage va et vient, de vérifier les correspondances dans votre installation, de voir comment se monte le variateur (il y en a de plusieurs sortes), et finalement savoir comment brancher le variateur et le deuxième appareillage.
Il est rappelé que l'usage du testeur peut être trompeur : la lampe néon peut très bien s'allumer sur un circuit "en l'air", donc branché nulle part. Ce qui fait que ce que vous avez constaté ne peut être exploité et nous n'y sommes pour rien.
Il ne s'agit pas de rédiger quatre paragraphes sans lien, mais de proposer un mode opératoire de façon que vous puissiez résoudre votre problème en comprenant ce que vous faites.
On rappelle de nouveau que dans un appareillage va et vient il y a trois conducteurs. Il en faut deux pour connecter le variateur en série ; que faire du troisième ? Que faire des conducteurs dans le deuxième appareillage ?
Si vous aviez repéré les conducteurs dans chaque appareillage (communs, navettes) avec un petit schéma à main levée il aurait été facile de vous guider.
Il faudra malgré tout d'effectuer ces repérages, vous ou un proche expérimenté. Vous serez obligé de toute façon.
Ce qui n'aide pas est la couleur des conducteurs dans l'un des appareillages (ni sur quelles bornes ils sont branchés), idem pour le deuxième. On ne fait pas de branchements au hasard, deux bleus et un jaune/vert (pour la terre) montre que l'installation est bricolée.
Mais il serait néanmoins souhaitable, forum ou pas forum, que vous compreniez l'utilité d'une démarche scientifique avant d'entreprendre des travaux d'électricité ; papier et crayon font partie de la boite à outil. Le va et vient est compris en une heure par des enfants de cinquième.
Cordialement.
Il s'agit d'échanger plutôt que de livrer des solutions clé en main, afin que le correspondant comprenne ce qu'il fait et n'applique pas des recettes (au premier dysfonctionnement il sera alors incapable de dépanner). La plupart font des efforts qui leur permettent de savoir ce qu'ils font, sont satisfaits quand leur problème est résolu, et souvent cela ne se fait pas d'un coup, mais après de nombreux échanges. On comprend que vous vous attendiez à une solution immédiate, impossible.
Ici, il vous est demandé d'analyser le principe du montage va et vient, de vérifier les correspondances dans votre installation, de voir comment se monte le variateur (il y en a de plusieurs sortes), et finalement savoir comment brancher le variateur et le deuxième appareillage.
Il est rappelé que l'usage du testeur peut être trompeur : la lampe néon peut très bien s'allumer sur un circuit "en l'air", donc branché nulle part. Ce qui fait que ce que vous avez constaté ne peut être exploité et nous n'y sommes pour rien.
Il ne s'agit pas de rédiger quatre paragraphes sans lien, mais de proposer un mode opératoire de façon que vous puissiez résoudre votre problème en comprenant ce que vous faites.
On rappelle de nouveau que dans un appareillage va et vient il y a trois conducteurs. Il en faut deux pour connecter le variateur en série ; que faire du troisième ? Que faire des conducteurs dans le deuxième appareillage ?
Si vous aviez repéré les conducteurs dans chaque appareillage (communs, navettes) avec un petit schéma à main levée il aurait été facile de vous guider.
Il faudra malgré tout d'effectuer ces repérages, vous ou un proche expérimenté. Vous serez obligé de toute façon.
Ce qui n'aide pas est la couleur des conducteurs dans l'un des appareillages (ni sur quelles bornes ils sont branchés), idem pour le deuxième. On ne fait pas de branchements au hasard, deux bleus et un jaune/vert (pour la terre) montre que l'installation est bricolée.
Citation :Oui, mais sans le schéma des raccordements des deux appareillages actuels ce ne sera pas possible.
Est-ce que ce montage est possible ?
Citation :D'autres réussiront mieux à vous faire comprendre qu'en technologie on n'improvise pas.
vous ne me reverrez plus ici...
Mais il serait néanmoins souhaitable, forum ou pas forum, que vous compreniez l'utilité d'une démarche scientifique avant d'entreprendre des travaux d'électricité ; papier et crayon font partie de la boite à outil. Le va et vient est compris en une heure par des enfants de cinquième.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 16:37
consulter ce sujet Variateur 2 fils sur va et vient 3 fils sur le forum Électricité