FORUM ÉLECTROMÉNAGER

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum électroménager :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 23 791 questions dans le forum électroménager


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 838 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électroménager

Bonjour.
Citation :
Au dessus, côté aspiration je mesure 10 à 11°C de plus.

C'est bon.
Citation :
Pourquoi l'échangeur (celui qui est en position frontale) du split intérieur n'est-il pas froid ?
Celui situé en position supérieure est très froid.

Il se peut d'après vos explications qu'il y ait un problème de soufflage, de débit d'air, prendre une lampe puis regarder la volute de soufflage si celle-ci est très sale la nettoyer avec un pinceau et un aspirateur, il se peut aussi que la batterie soit en partie colmatée, à vérifier aussi.
Sinon il y a une mauvaise répartition d’échange sur cette batterie cela peut être due à un manque de gaz.
Donc on reviendrait à notre point de départ.
26 juillet 2015 à 06:23
forum consulter ce sujet Manque de puissance en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
L'ayant déjà fait plein de fois, du moment que c'est la même puissance, normalement aucun problème, la surface d’échange étant la même...
Si l'UI a servi, il faut nettoyer celle-ci notamment avec de l'azote.
26 juillet 2015 à 06:09
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Compresseur bloqué voir si le compresseur fonctionne, ou manque de gaz (fuites).
26 juillet 2015 à 05:53
forum consulter ce sujet Code erreur E3 climatisateur Electrolux réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement aucun problème.
25 juillet 2015 à 20:19
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22 sur le forum Climatisation

Bonjour.
On ne fait jamais de complément de charge sur une installation, c'est n’importe quoi.
Pour la V4V oui c'est une possibilité il faut prendre des mesures de temp sur la V4V entrée sortie, etc.
Après l'histoire des 25°C dans une pièce ne veut rien dire du tout, tout est question de puissance de clim, normalement si une clim bien étudiée ou non, doit avoir ses 10/12°C de delta T°C entre aspiration et soufflage de l'UI.
Citation :
Les mano magiques branchés sont-ils la source de bonnes infos ?

Oui bien sûr mais encore faut-il bien les analyser ?
25 juillet 2015 à 20:17
forum consulter ce sujet Manque de puissance en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Afin d'affiner le dépannage il faudrait ouvrir le capot du dessus de l'UE et de nous dire combien de fois clignotent les leds rouge 301, 302, 303 et la led verte 304.
Mais d'après vos constatations, les 3 clignotements correspondraient à un problème de COM entre UI et UE, vérifier le câblage et les cartes.
25 juillet 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Code erreur Split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet des cartes vertes il y en a plein...
Et pour les composants nous ne sommes pas devins, il y en a plein aussi.
Je pencherai vu votre description un compresseur qui couperait au klicson, c'est à dire une sécurité évitant la casse de celui-ci, dû à un manque de gaz ou à une fragilisation du compresseur.
25 juillet 2015 à 19:54
forum consulter ce sujet Groupe extérieur climatisation Vial en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Ayant une climatisation 3500W Général Electric de 2003 réversible je constate que depuis 2/3 mois l'ensemble des voyants clignotent sur l'unité extérieure et apparemment la clim fonctionne bien en chaud comme en froid.

C'est peut-être normal !
25 juillet 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Voyants clignotent climatisation Général Electric sur le forum Climatisation

Bonjour.
Des chevilles chimiques c'est bien et pas forcément plus cher qu'autre chose.
25 juillet 2015 à 10:19
forum consulter ce sujet Chevilles pour fixer UE dans béton cellulaire sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les mesures ont l'air OK.
Comme expliqué en réponse 14, il faut être habilité, et la manipulation de fluide peut être très dangereuse, brûlures au 1er degré ainsi que les risques d’explosion.
De plus il faut peser le gaz ce qui demande de l'outillage approprié. Balance, groupe de transfert, boite de transfert, manos etc.
23 juillet 2015 à 21:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui c'est une approche, qui permet de vous situer.
Mais si vous avez le temps de faire plusieurs devis afin d'effectuer une bonne comparaison serait bien, ainsi qu'une bilan thermique.
Si vous voyez arriver un commercial vous effectuant un devis sur un coin de table à éliminer.
23 juillet 2015 à 21:01
forum consulter ce sujet Calcul de la puissance installation clim sur le forum Climatisation

Re.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Ccommande climatiseur mobile Aucma AME-12ERVN2

23 juillet 2015 à 18:12
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur mobile Aucma AME-12ERVN2 sur le forum Climatisation

Re j’espère ne pas m’être trompé.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
telecommande climatiseur mobile aucma

23 juillet 2015 à 17:51
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur mobile Aucma AME-12ERVN2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut faire une étude, le conseil est de contacter plusieurs sociétés afin d'obtenir plusieurs devis.
Si vous voyez un gars arriver et vous faire un devis sur un coin de table, à éliminer.
23 juillet 2015 à 17:39
forum consulter ce sujet Que vaut cette clim pour refroidir une pièce de 25 à 30 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement c'est vraiment très cher.
Vous auriez eu moins cher avec une clim pour cave, spécialement adaptée.
23 juillet 2015 à 17:35
forum consulter ce sujet Clim Soonko en panne conseils dépannage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce ne doit pas être de l'air frais, c'est juste une impression, mais certainement de l'air ambiant.
Comme expliqué par Paul, je pencherai pour une installation en manque de gaz voire vide.
A contrôler.
23 juillet 2015 à 17:32
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez dû effectivement pincer ou remonter le tube de condensat (contre siphon), il va falloir tout gratter, vérifier l’évacuation, et refaire le bouchage avec autre chose que de la mousse expansive.
23 juillet 2015 à 17:29
forum consulter ce sujet L'eau de ma climatisation s'évacue à l'intérieur de ma pièce par la façade sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Par test des enroulements du compresseur... s'agit-il de cela ?

Oui tout à fait.
Citation :
Vérifier le poids du gaz !? Cela veut dire contrôler la pression et la présence du gaz !? dans les tubages ? dans le compresseur ?

Non.
Il faut un technicien habilité et équipé car il faut un groupe de transfert avec une boite de récupération si le poids est OK, celui-ci peut être réinjecté dans le circuit, ce qui coûte bien sur moins cher pour vous, ce n'est qu'une manipulation qui peut durer une à deux heures suivant le poids de gaz total et ou restant.
22 juillet 2015 à 17:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il doit y avoir une programmation.
Nous communiquer la réf de la commande à fils ou pas, afin de vous aider au mieux.
22 juillet 2015 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème ma clim réversible Atlantic s'arrête la nuit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre artisan a raison, ainsi que Dom avec ses explications en plus.
22 juillet 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm² sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je dirais que d'après les essais, la carte serait OK donc le compresseur serait peut-être en cause, un test en ohmmètre sur les enroulements du compresseur permettrait aussi d'avoir un renseignement supplémentaire.
Mais tout de même avant d'engager des frais assez conséquents la vérification du poids de gaz serait bien, étant donné que le technicien sera sur place et que vous avez une longueur d'avance, il pourrait effectuer les mêmes contrôles que vous avez effectués.
21 juillet 2015 à 21:04
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui c'est faisable étant donné qu'il y a un toit.
Attention de ne pas casser les tuiles, il faudra au moins être deux.
Alors pour les tubes vous voulez faire comment ? Et climatiser quel endroit ?
Citation :
La marque c'est Tectro, les tuyaux sont équipés de connecteurs.

Connais pas du tout, certainement vendu en GS.
21 juillet 2015 à 20:50
forum consulter ce sujet Passage des tuyaux de clim à travers un toit sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Que l'on se comprenne bien ce n'est pas une clim prêt à poser c'est à dire avec kit de m... nid à fuites etc.
C'est une clim je dirais normale avec l'achat de tubes faire dudgeons, tirage au vide, rajout de gaz si besoin etc. une pose par un pro quoi !!! avec MES par un pro, sinon pas de garantie ???
De plus passer de 15 à 25/30 m² il y a 10/15 m² de différences mais pourquoi pas ! il suffit de faire une étude avant et après.
21 juillet 2015 à 19:23
forum consulter ce sujet Que vaut cette clim pour refroidir une pièce de 25 à 30 m² sur le forum Climatisation

Bonsoir.
16 ans quand même... smile smile. La seule façon est de contacter Daikin, sur leur plateforme, le N° est sur internet ainsi que le coût de la communication.
Il ne manque pas quelque chose sur la réf car je ne trouve pas ? 3MXS... 3MXU..... ?
21 juillet 2015 à 19:15
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin 3MX68GV1 NB sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Quelle marque ? Un plan ou des photos avec explications seraient bien. sweat sweat
Deux choses : sur le pignon aie !!! lol lol et d'une pour l'UE faut la monter, et plus tard dépanner ou entretien.... et de deux, il y a t-il une chatière sur le toit ?
21 juillet 2015 à 19:01
forum consulter ce sujet Passage des tuyaux de clim à travers un toit sur le forum Climatisation

Bonsoir. Dans votre cas les compresseurs ne sont pas inverter.
20 juillet 2015 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème clim Totaline SM18HC407 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui Adel, en fait on se rejoint tous, par contre j'avais un truc pour ce genre d'installation, j'effectuais un trou ovale avec une pente vers le bas en sortie du mur de manière à ne pas plier les tubes ils étaient à 60/75° au lieu de 90° voire plus, oui cela m'est arrivé et ça fait partie de l’expérience sachant quand même, que dans le temps pour les mêmes puissances on travaillait avec les tubes de diamètre deux fois plus gros.
Citation :
Sur internet on trouve tout mais surtout du n'importe quoi. Et il faut juste prendre le temps de se renseigner si on doit faire soi-même. Cordialement. Adelclimatisation
Entièrement d'accord et nous sommes là pour ça, on ne peut pas avoir toujours raison car derrière un écran c'est moins facile que les deux pieds dans les chaussures de sécurité.
20 juillet 2015 à 20:00
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
Comment le gaz fait-il pour s’échapper de tuyaux en cuivre, vu que c'est fermé et qu'il n'y a pas de valve ça ne devrait pas s’échapper ?

Bien sûr que si, c'est un prêt à poser (PAP), avec ce genre de matériel c'est 80/90% de fuites par la connexion soi-disant étanche. lol lol lol
Citation :
J'ai pensé acheter une bouteille de recharge 60€.
huffy huffy
Strictement interdit jusque 15000€ d'amende, il faut détenir son attestation d'aptitude numérotée avec l'outillage adéquat pour acheter et manipuler les fluides frigorigènes.
Citation :
Est-ce que cela présente un risque ?
shocked shocked
Mais bien sûr, et c'est même très dangereux risque de brûlures au 3ème degré, et même d'explosion.
Citation :
Je me suis renseigné sur la taille du connecteur de la bouteille qui est du 5/16" SAE.

Faux c'est du 1/4, 5/16 c'est le diamètre du tube pas du raccord.
Citation :
Il y a un tuyau bouché qui dépasse du compresseur qui a dû servir au remplissage.

Certainement, mais pas forcément en BP ce qui veut dire que votre installation ne sera et même pas du tout remplie comme il se doit c'est à dire suivant les préconisations constructeurs.
20 juillet 2015 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant sur le forum Climatisation

Bonjour.
2 compresseurs ! donc deux circuits ce qui veut dire 2 UI ??? Minimum.
20 juillet 2015 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème clim Totaline SM18HC407 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Vous avez une cassette ? Ou un gainable ?
Il faut appuyer 5s sur test allez sur mode 13, code 6 et ensuite sur 03 (donc 6-03), ensuite valider en appuyant une fois sur horloge/horloge barrée "88" va apparaître et prendra en considération votre demande.
Une fois enregistré le panneau de réglage d'origine apparaîtra.
19 juillet 2015 à 20:45
forum consulter ce sujet Programmation ventilation télécommande BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonsoir Patrice.
Ce n'est pas ce que je voulais dire ou faire, mais c'est le concept qui est embêtant. Et n'ai pas du tout l'intention d'installer ce addblock, que je ne connais même pas et pas assez balaise pour gérer ce truc.
De plus je comprends très bien vos soucis.
Ce serait dommage de disparaître, cela fait quelques années que je participe. Courage.
19 juillet 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges sur le forum Climatisation

Non non, ce que je voulais dire est que le presto bulles n’était que pour une recherche de fuite éventuelle en aucun cas en utilisation pour la délivrance de l'attestation annuelle de recherche de fuites avec tous les N° obligatoires qui est dans ce cas avec un détecteur homologué.
D'une manière ou d'une autre si il y a une fuite sur une installation, on se doit de la stopper, sur nos feuilles il y a une ligne pour ce cas.
19 juillet 2015 à 20:31
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est un mobile avec un "cube" que l'on met dehors ou un gros tube que l'on place sur une fenêtre ?
Citation :
Du coup la clim tourne mais lorsque la température dépasse les 32/33° le gros bruit s'arrête et l'air que la clim expulse est chaud.

Je pense que la clim tourne de trop et à un moment donné celle-ci coupe en sécurité klicson d’où les bruits secondaires que vous entendez dans votre description suivante :
Citation :
Mais le problème c'est que lorsqu'elle semble coupée (au dessus de 33°) lorsque je coupe le mode clim j'entends bien qu'autre chose se coupe aussi... Du coup je me demande vraiment si c'est juste le mode clim qui se désactive (je sais pas, une sorte de sécurité peut-être...).

Cette sécurité montre qu'il y a une surchauffe du compresseur, je pense que vous n'avez plus ce problème la nuit par exemple ou quand les températures sont beaucoup plus basses.
Bon mais de toute façon, un mobile n'est pas trop étudié pour un mobile home, il vaudrait mieux aller vers un fixe ou vers une clim bien calculée et un peu surpuissante, ou encore genre chambre froide, ils en font spécialement pour ce type de maison roulante que l'on met sur le toit.
19 juillet 2015 à 20:17
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Equation WAP-117EA qui se coupe sur le forum Climatisation

Re. Pour l'entretien et pour l'attestation de fuites comme tu le sais en dessous de 2 kg en France, et 3 kg pour l'Europe, elle n'est pas obligatoire, toutefois nous le faisons dans notre société même si le poids est inférieur, ma façon de faire est simple si je n'ai pas le delta T°C température aspiration/soufflage UI, je mets mes manos si les pressions sont anormales, je regarde si je ne vois pas de traces d'huile, sur les dudgeons, le plus classique, sinon j’approfondis, avec détecteur et presto-bulle, cette approche est plus rapide que de tourner en rond. Enfin pour moi, c'est ma méthode qui pour l'instant fonctionne.
19 juillet 2015 à 18:40
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum Climatisation

Bonsoir. OK, effectivement, sur le support mural de l'UI je ne voyais pas ce que tu voulais dire.
19 juillet 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
De plus tu n'a jamais peut-être remarqué que cette marque comme Mitsubishi Electric, Daikin, Hitachi, Samsung marque les emplacements des coupes pour les raccordements sur la platine de l'unité intérieure.

Là je ne comprends pas trop ce que tu veux dire ?
Citation :
De plus pour passer un branchement lors d'un mur d'une épaisseur supérieur à 50cm tu noie tes raccords dans le mur donc intervention impossible en cas de besoin.

Par contre là je suis d'accord avec toi, comme je l'ai dit tout dépend de la configuration, dans la vidéo rien n’empêche cette installation. Et je l'ai faite des dizaines de fois sans problèmes. Il m'est arrivé de les balancer à 180° puis 90° le long du côté droit de l'UI mis dans une moulure pour l'accès d'un faux plafond par exemple, avec pompe de relevage, flotteur dans l'emplacement des tubes frigo d'origine et le moteur pompe dans le FP.
19 juillet 2015 à 16:07
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme cathars. Tout du moins avec une belle photo de la façade de commande et éventuellement la commande à distances nous pourrions vous renseigner sur les différentes fonctions de votre clim.
19 juillet 2015 à 15:56
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur mobile Aucma AME-12ERVN2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet vous avez demandé un dépannage, non un remplacement systématique de l'installation, et vous avez raison sans faire de tests sur les différents accessoires de la machine, ventilo, capacité, moteur, etc.
Il est clair que c'est une solution de facilité que de tout changer, et certainement la société n'est pas du métier, tout du moins le technicien, il aurait dû approfondir avec un outillage adapté, détenu par tout bon frigoriste.
Et comme je l'ai dit les causes sont peut-être moindres au niveau prix que de tout changer.
19 juillet 2015 à 15:43
forum consulter ce sujet Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement un compresseur qui coupe au klicson, c'est un élément de sécurité stoppant le compresseur en surchauffe, souvent cela est dû à un manque de gaz, ou encore un ventilateur condenseur qui ne tourne pas.
Tourne-t-il au démarrage de l'installation ?
19 juillet 2015 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement le compresseur HS.
Afin de confirmer, hors tension ouvrir le capot du dessus ainsi que la façade de devant permettant l’Accès au compresseur.
Le débrancher, séparer les fils, attention qu'ils ne se touchent pas ainsi qu'une ferraille.
Remettre le tout en service, si le ventilateur fonctionne mais pas de disjonction, nous devrions nous rapprocher du problème.
19 juillet 2015 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème clim Totaline SM18HC407 sur le forum Climatisation

Bonjour. A vous de voir et si vous avez le temps nous communiquer le résultat.
19 juillet 2015 à 14:18
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi SRK 402 HEN programmation télécommande sur le forum Climatisation

Bonjour.
Quand je dis les picots, ce sont les picots du multimètre ! Sur le compresseur ce sont des fiches.
Donc mettre les 2 picots sur 2 fiches débranchées du compresseur (c'est super avec ces supports publicitaires qui s'affichent devant les photos on n'en voit même plus la moitié), donc les couleurs sur le compresseur peuvent être différentes après la sortie de la platine si il y a un connecteur.
En exemple : une fois sur rouge et noir noter la mesure, couper le courant, mettre les picots sur les fiches rouge/blanc et refaire l'opération, et au final blanc et noir.
Noter les trois résultats et nous les communiquer.
19 juillet 2015 à 14:17
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
vous ne devez pas souvent de la clim car le trou se fait à l'inverse.
Faux.
AAC voyons, on se connait depuis quelques temps, cela fait 32 ans que j'installe, et dépanne les clims, ayant fait toute la France en tant que technicien, metteur au point pour différentes grandes marques et je vais essayer de finir ma carrière comme technicien SAV dans une société de la Région Parisienne.
Et comme je l'ai dit cette installation est correcte, il est vrai comme tu le dis il n'est pas facile de tirer la clim en cas de fuites, surtout pour les condensats dans ce cas, mais comme les dudgeons sont à l’extérieur où est le problème d'accès ?
Le seul souci est, si il y a une pompe de relevage à l'emplacement des tubes à l’intérieur de l'UI.
D’ailleurs tu pourras regarder sur toutes les notices de montage des différentes marques, cette façon de travailler et d'installation est classique. Tout dépend aussi de la configuration.
Après, si ta façon de faire est comme tu l'expliques, je n'y vois aucun inconvénient.
C'est tout à fait valable, comme je l'ai dit cette installation est correcte, seulement ces personnes ne sont pas tout, mais pas du tout frigoristes, plombiers/électriciens certainement, et ramassent les installations des autres et pas forcément moins chers à l'installation.
Cordialement.
19 juillet 2015 à 14:03
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum Climatisation

Bonjour.
Envoyez là à : images.bricolage@gmail.com
Romana se fera un plaisir de nous la communiquer. Merci.
19 juillet 2015 à 12:16
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire climatiseur Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est la même que celle de la photo de gauche BDT 1025 avec un nom différent.
19 juillet 2015 à 12:06
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi SRK 402 HEN programmation télécommande sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour la vidéo, je ne suis pas d'accord, je trouve que l'installation est classique, la seule chose mais pas des moindres : ils ne sont pas du tout frigoristes, un espèce de tirage au vide avec un compresseur de frigo mad mad et une purge à l'air libre qui est strictement interdite. huffy huffy huffy
19 juillet 2015 à 12:03
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il se peut qu'il n'y ait que le ventilateur à changer, ou le compresseur ????
Citation :
En considérant que tous les tuyaux, le support, et l'électricité sont déjà en place. Est-ce normal ou bien il me prend pour un jambon.

Pas forcément, il faut connaitre le détail du devis, s'il ne remet qu'une UI et une UE en effet c'est peut-être un peu cher, divisé par 2.5 avec la MES serait correct, tout dépend de la région où vous êtes (les Landes je pense).
19 juillet 2015 à 11:57
forum consulter ce sujet Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
l'unité n'est pas rentrée en action plus de 20 sec... avant de recommencer un cycle de trois essais... avant de marquer la panne.

Normal l'UE va chercher et confirmer la panne.
Citation :
Trop de gaz ! OK

C'est une possibilité;
Citation :
le réparateur m'indiquait 12 ou 14 barres durant son test au manomètre... est-ce correct ?

Oui à l’arrêt, ce qui indiquerait plutôt ce que vous avez dit en 1er et qu'il faudrait contrôler la carte inverter de l'UE.
Hors tension, ouvrir la façade devant l'UE accédant au compresseur, débrancher le en ouvrant le capot noir de protection, une photo avant serait bien, bien séparer les fils qu'ils ne se touchent pas ainsi qu'une ferraille.
Avec un appareil de mesure numérique en volt continu, mettre 1 picot sur un des fils et le 2ème sur un des autres, N/R par ex, remettre en route en demande de froid, le ventilateur doit démarrer, une mesure doit s'afficher sur l'appareil de mesure, attention celle-ci apparait que quelques secondes, couper le courant refaire cette opération sur les autres fils R/B et B/N.
La valeur doit être la même sur ces 3 opérations.
Nous dire ce qu'il en est.
19 juillet 2015 à 09:53
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges sur le forum Climatisation

SUPER.
18 juillet 2015 à 18:45
forum consulter ce sujet Arrêt brusque split Maxwell 12000 BTU C/F sur le forum Climatisation

Re.
Je vous joins quelques photos de télécommandes universelles.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
télécommandes universelles climatisationtélécommande universelles climatisationTélécommandes universelles climatisation

18 juillet 2015 à 17:54
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi SRK 402 HEN programmation télécommande sur le forum Climatisation