FORUM ÉLECTROMÉNAGER

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum électroménager :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 23 791 questions dans le forum électroménager


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 838 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électroménager

Re.
Citation :
En fait nous sommes en quiet tout le temps, étant sous les toits on ne peut malheureusement pas se contenter de 5/7° de moins je me doute que ce n'est pas l'idéal malheureusement, ça dure 4 mois par an en extrême (juin - septembre) et 2 mois effectivement ou on est à 5/7° de différence (avril-mai) après le reste du temps les murs épais de la maison nous isolent bien et l'hiver le chauffage n'est jamais allumé.

En fait je pense que votre clim est mal étudiée elle fonctionne correctement, mais sous puissante.
Et je pense aussi que la facture électrique va être salée.
18 juillet 2015 à 13:38
forum consulter ce sujet Split Atlantic qui fuit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Où est situé le bac à condensat ?

Ben raccordé avec le tube blanc sur la 2ème photo.
18 juillet 2015 à 13:33
forum consulter ce sujet Split Atlantic qui fuit sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Citation :
Je précise que mon installation est terminée, que je ne compte pas la faire modifier, je me demande simplement l’intérêt d'avoir 3 mètres de raccord enroulé derrière mon unité extérieure.

20 cm trop court pour une installation frigo, l’intérêt est que votre installation va casser, c'est à dire adieu le compresseur.
Un métré minimum est nécessaire afin de compléter la détente et la transformation du fluide liquide/gaz.
Que vous le vouliez ou non la refaire sera obligatoire. Il y a des préconisations constructeurs données dans le descriptif d’installation, sinon la garantie ne sera pas prise en compte et en plus si vous faites la MES vous-même.
Citation :
Si les raccords entre l'unité extérieur et intérieur sont très courts, de l'ordre de 20 cm... Est-il nécessaire de faire un tirage au vide ? Merci.

De plus bien sûr que oui, un tirage au vide est obligatoire quelque soit le métré de tube, nous le faisons pour le changement de cartouche déshydrateur de 10 cm seulement.
L'air ne fait pas du tout bon ménage avec les fluides. On ne fait pas ce que l'on veut il y a des règles à suivre.
Merci. sweat cry
18 juillet 2015 à 13:30
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il en existe plusieurs marques, l’idéal est de se rapprocher d'un distributeur en froid, comme Fritec, Rolesco, Cofriset.
Leur demander ce qu'ils ont en leur communiquant la marque et réf complète de l'UI.
Avec la réf de la commande vous pouvez trouver certainement sur internet la même et moins chère.
Avertissement quand même, il n'est pas garantie que cela fonctionne, j'en ai de plusieurs marques qui sont normalement prévues pour fonctionner avec la même marque de clim, mais cela ne fonctionne pas toujours, peut-être en fonction de l’ancienneté de la machine ?
18 juillet 2015 à 07:39
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi SRK 402 HEN programmation télécommande sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si comme expliqué par Dom la commande est OK, comme la clim fonctionne avec le bouton d'urgence, je pencherai pour le récepteur de l'UI.
18 juillet 2015 à 07:29
forum consulter ce sujet Climatisation Haier ne reconnaît plus télécommande KT-e08 sur le forum Climatisation

Bonjour.
La panne provient de l'UE.
Code 61 = Température élevée de la sonde de condenseur (pas condensateur).
Ce qui veut dire :
1/ Température élevée détectée au niveau du capteur du condenseur (>65°C) : Vérifier le capteur du tuyau du condenseur.
Est-ce bien cette sonde qui a été changée ?
2/ Surcharge en fluide frigorigène.
Vérifier le poids de gaz.
18 juillet 2015 à 07:26
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges sur le forum Climatisation

Bonsoir.
La demande de froid n'est pas prise en compte, soit par un souci de la carte ou de sonde de l'unité intérieure qui envoie cette ordre, soit dans l'unité extérieure une carte de réception, un relais, ou encore une sécurité pressostat haute pression, qui ramène à un problème de ventilateur de l'UE, ou un pressostat BP qui ramène à un manque de gaz, une sonde HS, et en dernier le compresseur HS. Je pense que j'ai fait le tour.
Je crois que l'intervention d'un technicien s’avère nécessaire.
A moins que vous ayez d'autres renseignements.
Quelqu'un sur le site a peut-être une autre idée ?
17 juillet 2015 à 20:56
forum consulter ce sujet Clim gainable Hyiasu en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les températures, il faut savoir qu'à la base c'est du confort, pas étudié pour une chambre froide, et donc la température doit être entre 5/7°C en moins par rapport à celle de l’extérieur.
De plus la nuit il doit y avoir un bouton "nuit" ou "quiet" vous mettez en froid avant d’aller vous couchez,15/20 min assez basse afin de chuter en température, puis vous la calez sur 23/24°C puis appuyez sur le bouton concerné.
Cette demande de température va augmenter toutes les 2 h environ, afin de palier à la diminution de température extérieure, et économie d'énergie.
17 juillet 2015 à 20:43
forum consulter ce sujet Split Atlantic qui fuit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je trouve bizarre que les tubes d'évacuation de condensat condensent autant. shocked shocked
Soit vous demandez une température très basse d’où une eau très basse en température aussi sur l’échangeur (qui d'après vos photos semble un peu sale ??).
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz d’où encore une fois un échange très bas en température ?
Aussi un capot mal remis laissant passer un soufflage très froid sur tout le bas de la machine ?
17 juillet 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Split Atlantic qui fuit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je l'ai débranché du courant et puis reconnexion rien ne marche, même la commande ne peut ni l'ouvrir ou le fermer.

Quand vous dites que vous l'avez débranché et rebranché, était- ce sur une prise de courant ?
Si oui, regarder si il y a bien du courant sur cette prise.
Si il y a un disjoncteur ou fusibles à vérifier aussi.
17 juillet 2015 à 19:29
forum consulter ce sujet Arrêt brusque split Maxwell 12000 BTU C/F sur le forum Climatisation

Bonjour.
Auriez-vous par hasard le schéma de l'UI sur un capot ou collé quelque part ??? smile
17 juillet 2015 à 17:09
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire climatiseur Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
A la télécommande à l’intérieur, nous l'avons mis sur auto à 25°.

Déjà mettre la commande sur mode "COOL" ou sur "FROID" ou sur un flocon de neige mais pas sur mode "AUTO".
Ensuite mettre la température la plus basse et sur grande ventilation, attendre 4/5 minutes.
Nous dire ce qui se passe.
Ah oui aller à la banque et annuler le prélèvement du chèque. Le plus vite possible.
17 juillet 2015 à 17:07
forum consulter ce sujet Clim gainable Hyiasu en panne sur le forum Climatisation

Bonjour. J'ai répondu sur votre lien.
15 juillet 2015 à 20:58
forum consulter ce sujet Evacuation climatisation LG neo plasma sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement Cathars a tout expliqué.
Pour l'intensité si votre appareil est un tout ou rien (non inverter) le compresseur au démarrage pompera 4 fois son intensité.
Ce pourquoi ce pic est important, dans ce cas il faut mettre un 15 A courbe D, ce disjoncteur est prévu pour absorber cette intensité de démarrage.
15 juillet 2015 à 19:19
forum consulter ce sujet Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez combien de clim là, je me mélange un peu les pinceaux. dizzy
Si l’évacuation vient de la photo de gauche allant vers celle de droit normalement c'est bon.
Par contre si c'est l'inverse effectivement il y a un problème de contre siphon.
Donc dans ce cas à refaire.
15 juillet 2015 à 19:14
forum consulter ce sujet Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et bien ça foisonne dur dans cette loggia.
Comme expliqué par Adel un système permettant l’évacuation de cet air chaud serait un bien pour votre confort ainsi que votre portefeuille.
"Qu'est-ce qu'une société spécialisée en aéraulique ?" : ce sont des personnes qui posent des gaines comme par exemple la VMC dans les appartements ou maisons.
14 juillet 2015 à 17:56
forum consulter ce sujet Comment évacuer l'air chaud d'un climatiseur fixe Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
A part les renseignements de Cathars je ne vous en dirai pas plus.
Tous les pays du monde ont leurs propres marques, j'ai bien vu des clims de marque Moulinex en Turquie.
14 juillet 2015 à 15:52
forum consulter ce sujet Avis pompe à chaleur Galletti sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
il y avait une sorte de gazouillement intense dans les tuyaux, cela a commencé quand le technicien rechargeait du gaz 5 ou 6 mois avant.

On ne rajoute jamais de gaz ou complément de charge.
Si besoin de vérifier la charge, il faut en inverter retirer le gaz le peser et si manque de gaz suivant les préconisations constructeur recherche de fuite obligatoire.
Réparation, puis remise en gaz neuf. Si le tech n'a pas procédé comme cela, il a peut être mis trop de gaz.
On ne fait pas ce qu'on veut.
14 juillet 2015 à 10:46
forum consulter ce sujet Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans un 1er temps hors tension, déconnecter et reconnecter les fiches sur la ou les cartes UI et UE, parfois il suffit de pas grand chose pour que tout fonctionne à nouveau et correctement.
14 juillet 2015 à 10:04
forum consulter ce sujet Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est où chez vous ?
Normalement un gaz se recharge en état liquide quel qu'il soit.
Le R22 étant ancien et comme vous le dites est interdit de manipulation sauf par les techniciens détenant leur attestation d'aptitude à la manipulation des fluides.
Et dans le temps le poids de gaz n’était pas stipulé sur les machines, on travaillait à la surchauffe.
Il faut mettre les manos sur la BP gros tube et prendre, regarder la température affichée BP = 0°C 3.8 bars environ.
Puis prendre la température sur ce même tuyau d'aspiration en cuivre, pour qu'une installation soit bien chargée vous devez avoir 5/7°C de différence.
Mais attention de ne pas injecter trop de liquide d'un seul coup car risque de casser le compresseur.
Des petites quantités suffisent et il faut prendre son temps.
14 juillet 2015 à 10:00
forum consulter ce sujet Comment recharger un fluide en état gazeux ou liquide ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Travail mal fait au départ, donc tout est à refaire ou bien faites mais ???
Une isolation avec de la bande isolante autocollante.
Par contre autant de condensation je suis sceptique ???
Certainement un manque de gaz dans cette installation, on doit travailler trop bas en température.
Proche et certainement en dessous de la température d'évaporation.
Je crois que les problèmes vont aller de l'avant. shocked shocked
Bande Armaflex
12 juillet 2015 à 21:00
forum consulter ce sujet Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Comme Paul. Compresseur HS fait tout disjoncter au démarrage.
Soit un problème mécanique soit un problème de manque de gaz, ayant entraîné cette casse.
12 juillet 2015 à 20:42
forum consulter ce sujet Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C9 = erreur de la thermistance d'aspiration d'air.
Comme expliqué par adel. Effectuer une mesure en ohms de la sonde en température ambiante ainsi que dans un bol avec des glaçons proche du 0°C.
Les références sont 25°C = 20 K ohms et 20°C = 25 K ohms.
Nous donner les valeurs mesurées.
12 juillet 2015 à 20:39
forum consulter ce sujet Gainable Daikin et unité extérieure RZQ7VVV3B code défaut C9 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Faire une expérience c'est bien mais un moteur inverter ne marche pas comme ça.
Ces moteurs sont alimentés en continu si branché en alternatif, je crains le pire et je suis étonné que celui-ci ait tenu aussi longtemps. lol lol lol
Les couleurs de fils ne correspondent pas forcement aux critères de bases comme bleu = neutre noir = phase etc.
12 juillet 2015 à 20:31
forum consulter ce sujet Température du moteur du ventilateur sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Afin de vous aider au mieux quelques photos seraient bien.
Par contre et par expérience si une UE n'est pas assez ventilée attendez-vous à avoir des problèmes.
L'installateur vous a peut-être mal conseillé ??? Plus de renseignements SVP.
12 juillet 2015 à 20:23
forum consulter ce sujet Comment évacuer l'air chaud d'un climatiseur fixe Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si carte changée certainement le ventilateur de l'UE problème récurrent chez beaucoup de constructeurs.
12 juillet 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera clignote 12 fois sur le forum Climatisation

Bonsoir.
EC = Communication groupe extérieur.
Sûrement la carte UE inverter ou EI
12 juillet 2015 à 19:58
forum consulter ce sujet Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Est-ce qu'il faut la vidanger et si oui comment faut-il que je fasse ?

Si les condensats fuient c'est que soit la pompe ne fonctionne pas soit l’écoulement est bouchée.
Donc il faut chercher, souffler dans les tubes.
Regarder sur ce site le sujet a été abordé de nombreuses fois.
11 juillet 2015 à 18:15
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur clim murale Atlantic inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.
R22 Aie !!! shocked
Il faut passer à autre chose.
Pour moi compresseur HS les pressions sont équilibrées. Compresseur cassé mécaniquement.
11 juillet 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème avec climatiseur LG 12000 BTU sur le forum Climatisation

Bonsoir.
La commande vient de la carte de l'UI sur la borne 4 du schéma.
Panne récurrente chez ce constructeur. Il faut changer la carte de l'UI ou si vous êtes du métier changer simplement le relais de commande de la commande compresseur.
Attention Airwell a été rachetée, pour les pièces détachées c'est la croix et la bannière, on peut passer par Airton situé à Choisy le Roi.
10 juillet 2015 à 21:08
forum consulter ce sujet Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Maintenant il fonctionne très bien l'hiver, fait du chaud sans problème, mais ne dégivrait plus automatiquement.

Soit manque de gaz soit la sonde extérieure décalée ! ou encore hiver doux donc pas besoin de dégivrage.
Citation :
La semaine dernière en pleine canicule, j'ai voulu la faire fonctionner en clim mais elle ne produit pas d'air froid.
Le groupe intérieur fonctionne mais l'unité extérieure ne démarre pas.

La V4V ?
Manque de gaz = coupure BP ?
Pour les sondes il faut les tester hors tension les débrancher 25 k ohms = 20°C et 20 k ohms = 25°C elles sont sur schéma soit dans le capot de l'UE soit sous le capot du passage de câbles.
10 juillet 2015 à 20:58
forum consulter ce sujet Clim AUX qui ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Mitsubishi électrique, Daikin , Toshiba sont les leaders sur le marché, on installe que ça.
Après tout est question de prix.
Pour votre gouverne un 2000 W = 2000€ fourni posé et MES.
10 juillet 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum Climatisation

Bonjour. Il faut être patient les demandes ne sont pas instantanées.
Vérifier si sur votre commande il n'y a pas un réglage, fait ou à faire.
10 juillet 2015 à 18:13
forum consulter ce sujet Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement vous avez le schéma de l'UI dans le capot.
Il faut le démonter et vous avez tout.
10 juillet 2015 à 18:11
forum consulter ce sujet Recherche photo carte électronique clim Carrier QG 53 18-H heat Pump sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement un relais ou contacteur qui est resté collé. D’où le souci du fonctionnement continuel de l'UE.
Généralement il faut changer ce dit contacteur ou relais et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Afin de vous aider un peu plus nous envoyer par photo le schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE ou le cache de l'alimentation des câbles.
10 juillet 2015 à 18:09
forum consulter ce sujet Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui si le compresseur fait vraiment du bruit au démarrage et en fonctionnement il se peut que celui-ci lâche à un moment donné. Moi je ne peux pas savoir c'est juste mon expérience et une fois devant que je pourrais vous dire ce qu'il en est. sweat sweat
Faites un enregistrement et postez votre vidéo chaque cas est particulier.
Je ne me fierais en aucun cas sur une autre vidéo...
Attention sur le fait de rajouter une isolation phonique sur un compresseur car celui-ci chauffe, donc risque de feux et de plus si ce n'est pas étudié le compresseur monte en température et risque de casser.
Je crois que j'avais vu cette vidéo et alerté le proprio des risques encourus. cry cry
10 juillet 2015 à 18:01
forum consulter ce sujet Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Aie !!!! shocked shocked shocked c'est du R22 et bien il faut passer à autre chose.
Car ce gaz est interdit d'exploitation depuis le 01/01/2015.
Mais pour réflexion et résultat certainement une coupure sécurité klicson, donc surchauffe du compresseur classique pour ce genre de matériel, et manque de gaz.
09 juillet 2015 à 17:29
forum consulter ce sujet Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cette question a déjà été posée non ??? Sur un autre site ??? lol Et je crois que j'ai répondu ! sweat sweat
Citation :
C'est un appareil neuf mais qui est resté dans les cartons pendant quelques années.

A quand même, et combien de temps ??
Mais normalement un circuit venant d'usine doit être étanche donc la quantité de gaz doit être dedans, même stocké longtemps et même chez vous, aussi dépend comment cela a été stocké à l'envers par ex, cela va certainement générer des problèmes.
Un compresseur inverter qui fait beaucoup de bruit là je m’inquiéterai..... Mais bon si ça marche. smile
Vous nous appellerez plus tard.
Bonne continuation.
09 juillet 2015 à 17:11
forum consulter ce sujet Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Toujours pas répondu à mes questions, à partir des réponses nous pourrons vous en dire plus.
Si R410A et compresseur inverter, 4.5 bars nettement insuffisants sad sad sad
Si un autre gaz moi pas savoir pour l'instant. sleepy sleepy
09 juillet 2015 à 08:29
forum consulter ce sujet Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet cela n'a rien à voir.
2 H c'est ok.
09 juillet 2015 à 08:23
forum consulter ce sujet Temps pour démonter et remonter vanne 4 voies sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je reviens, je pense que votre plombier a trouvé une bonne poire pour payer.
SVP ne vous engagez sur rien, si rien n'est dit, laissez le faire et dire. shocked shocked shocked
Nous consulter pour la suite...
08 juillet 2015 à 21:43
forum consulter ce sujet Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Rapide et en ratio je dirai 5/6 kW froid ce qui représente 7/8 kW de chaud, mais sous toutes réserves et en attente de votre étude de bilan thermique de la part du technico/commercial.
Attention si celui-ci fait tout sans aucune mesure de pièces, assis sur une chaise, ayez le doute ???? de son intervention.
Comme je l'ai dit un bilan thermique est absolument nécessaire.
Sinon aucune garantie de température intérieure par rapport à une température extérieure.
En principe c'est 26°C int / 37°C ext.
08 juillet 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Un siphon comme cela c'est super, mais si il y en a un autre derrière cela ne sert à rien et de plus on appelle cela un contre siphon et donc remplissage du 1er = trop plein donc fuites.
Mais sur un diamètre comme le votre je ne pense pas que le bouchon vienne de la clim mais plus vers l'aval de celui-ci.
Une colonne bouchée par la machine à laver, un évier, un lavabo etc. A vérifier.
08 juillet 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Cela demande une étude. Donc du temps et de l'argent. Des personnes sympas vont peut-être vous répondre.
Peut-être moi si j'ai le temps....
08 juillet 2015 à 20:08
forum consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Bon titter en tant que pro quelques renseignements seraient bien.
Le gaz ? sweat
Temps de soufflage sur l'UI et reprise ? sweat
Le compresseur démarre ou pas ? sweat
etc. etc.
Pour l'instant je pense comme AAC manque de gaz et effectuer la manipulation qu'il préconise.
Mais bon soi dit en passant cette marque n'est pas très fiable. Chinoise ou chinoise ou peut-être chinoise ou je ne sais quoi...
08 juillet 2015 à 20:03
forum consulter ce sujet Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Le problème n'est pas du fait qu'il y ait du temps ou pas !
Ce qui vous inquiète est le temps donné pour l'intervention, là je suis d'accord avec vous pour votre interrogation.
En effet une intervention comme celle-ci demande au moins 4/6 h (donc une journée soyons honnêtes).
Ce qui veut dire qu'en termes techniques :
1/ Démontage ouverture UE apport matériel, 1 h.
2/ Récupération gaz par une société habilitée détenant son attestation, ainsi que le technicien 1 h.
3/ Changement de la V4V soudures avec chiffons humidifiés classique 30 mn.
4/ Test azote normal aussi en cas de fuite... 30 mn.
5/ Tirage au vide normal pour tout frigoriste de métier = une petite installation 40 mn.
6/ Remise en gaz suivant les préconisations constructeur et suivant les métrés complément de charge toujours suivant les préconisations constructeur. AU GRAMME PRES et ce n'est pas une blague.
7/ Test de fonctionnement 30 mn mini.
8/ Puis toutes les feuilles de manipulation de gaz à faire signer avec le café 30 mn.
9/ En tant que pro c'est le minimum, un charlatan 1h ou 2h... voire moins si c'est possible. Et oui ce monsieur qui n'est certainement du métier a autre chose à faire et certainement très lucratif.
10/ On appelle cela "UN TRAVAIL EFFECTUÉ DANS LES RÈGLES DE L'ART" de plus c'est une loi.
11/ A vous de voir et d'effectuer les constatations.
12/ Sinon je pense que vous allez nous contacter à nouveau dans les prochains mois, voire et surement les prochaines semaines ou encore les prochains jours.
13/ Ah oui j'oubliais ! il y a aussi le remontage de tout, correctement, nettoyage, etc. etc. etc.
08 juillet 2015 à 19:52
forum consulter ce sujet Temps pour démonter et remonter vanne 4 voies sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Paul, apparemment on parle de l'UI et non comme la vidéo de l'UE (où on ne voit pas grand chose d’ailleurs) et ce bruit de sifflement et le plus classique est donc le moteur de cette UI et pratiquement certain que c'est cela.
Afin de confirmer, mettre en ventilation seule, et faire varier les vitesses, si le bruit varie en s’amplifiant en allant vers la grande vitesse et inversement, je confirme le diag.
07 juillet 2015 à 21:00
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton bruit sifflement insupportable sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Comme je disais Houlala ? Airton, Aeroquip, bref une grosse ......
Citation :
Je suis embêté car je n'ai pas reçu de manuel d'installation avec et je ne le trouve pas sur le site de Airton (pas de réponse du SAV non plus).

Normal il est livré avec, de plus Airton pour vendre, très forts, mais pour le reste vous pouvez toujours aller vous faire recoiffer.
Même en tant que pro no possible... Ben oui on les dérange.
Et surtout incapable de vous renseigner, Ben oui ce ne sont que des vendeurs !
Ah oui dans votre citation, c'est que vous avez la notice ?? Paul redit exactement cette... citation.
Bien sûr, qui n'est absolument pas à suivre du tout, car plus de gaz par la suite.
07 juillet 2015 à 20:52
forum consulter ce sujet Clim Airton conseils installation et purge sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je dirais que la pression BP est normale ! Vous demandez combien en température intérieure ?
Et il fait combien dans la pièce ?
Cela correspond au code 21 = Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter
Cause :
• Surintensité instantanée
• Dépassement de l’intensité nominale
• Isolation incorrecte de l’IPM.
07 juillet 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Split MS07AH led verte fixe et la rouge fixe avec deux clignotements sur le forum Climatisation

Bonsoir. Houlala.
07 juillet 2015 à 19:12
forum consulter ce sujet Clim Airton conseils installation et purge sur le forum Climatisation